Вопрос по работе теплых проблем. Столкнулись с проблемой запуска, работает система минут пять и все, срабатывает автоматика, насос отключается, циркуляции нет.
В системе 8 контуров, все сделано на ICMA, все новое. Насос без автоматики работает. Есть подозрение, что срабатывает клапан защиты от высокой температуры, но он не может срабатывать при своем пороге 55 градусов, за 5 минут столько контуров не прогреет, тем более от городской системы. Но и на внутреннем тене срабатывает защита и насос становится. Фото могу выложить завтра, но не вижу смысла, все стандартное, ничего не мудрили. Просто не можем понять где искать проблему.
 
какая автоматика на гребенке?
куда вы ее умудрились втулить?
если стандартная - там просто стоит термоголовка, которая регулирует подмес, а насос должен все время колбасить.
 
Автоматика стоит в связке:
Предохранительный термостат. - Арт.P310

Предохранительный термостат. Ограничивает максимальную температуру воды в контуре теплого пола до 55°C. Особо рекомендована установка в системах отопления пола, подключенных к высокотемпературному котлу. Останавливает насос при достижении температуры в 55°C.

И:

Электронная схема рассеивания тепла. - Арт.P309

Электронная схема рассеивания тепла. Снижает температуру в системе отопления пола. При блокировке насоса предохранительным термостатом арт. P310 обеспечивает работу насоса в течение достаточного времени для снижения температуры воды в контуре отопления. Особо рекомендована установка в системах отопления пола, подключенных к высокотемпературному котлу.

В том то и дело, что насос должен пахать даже если защита срабатывает не на той температуре, он должен пахать пока не остудит.

Механическая вроде из этих
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
 
фото гребенки, быстрей решит Вашу проблему. Насос все время колбасить должен, отсекается только подача теплоносителя. Хотя меня смущает, шо это сделали в многоэтажке :(.
И да монтажников за ухо и назад на объект.
 
А в чем проблема в многоэтажке? Фото завтра выложу. А из-за давления могут быть проблемы? 4 атмосферы колбасит, понижение стоит только на расширительный бак, они подтекали, решилось редуктором.
 

Вкладення

  • icma.jpg
    icma.jpg
    55.7 КБ · Перегляди: 257
отключите ту автоматику нафиг, оставьте только термоголовку на гребенке, насос подключите напрямую в сеть 220 и посмотрите как будет работать.
 
Да тут хорошо так намудрили, самое главное шо термометров нет.
Напишите, где у Вас датчик температуры который идет в термостат и что включает и выключает термостат? А самое верное, ищите монтажников, которые делали пусть исправляют.
 
В принципе, все там, где и должно быть. Просто это еще фотка с монтажа, давно делалась. Термометр, над насосом, датчик с термостата под ним.
 
этот пол уже работал? Или его первый запуск?
 
Первый. Была только заполнена система, что бы залить полы.
 
насос включите в розетку, шоб все время теплоноситель гонял и ищите монтажников тех кто собирал ТП.
А верней всего, все выключить, вызвать монтажников чтоб они все это запустили о и объяснили Вам как запускать как выключать.
 
Останнє редагування:
в старых домах, пол дома будут сидеть с холодными батареями :).

За счет чего будет такой эффект?
Если все по уму сделать, гребенку, насос и тд?
понятно если просто в послед с системой 100500 метров трубы проложить соседи померзнут....
 
Ну что, без автоматики работает. Но как бы по новым ценам, выбрасывать на ветер около 2000 гривен, если они заложены в систему, считаю кощунством.
Что сделал с автоматикой.... Отключил полностью, и дома на кухне проверил.... Подаем куда положено 220В, предохранительный клапан туда же и в кастрюлю, на двигателе просто тестер. Кастрюля на огонь и с градусником нагрелась, клапан при температуре 55 сработал, двигатель отключился. При охлаждении клапана, подача на двигатель не восстановилась.
По моему тут где-то закралась ошибка. Во-первых в системе он срабатывал через 5 минут, максимум, а температура там никак не могла достичь таких пределов. Во-вторых, двигатель после перегрева должен работать для охлаждения системы.
Ну, а клапан по моему не работает. К сожалению, в Харькове пока нет спеца по ICMA, раньше сидел на Санди. Обещали написать в Италию, но это представляю, наверное несколько месяцев. Что делать?
 

Вкладення

  • IMG_20151125_090916.jpg
    IMG_20151125_090916.jpg
    54.3 КБ · Перегляди: 155
  • IMG_20151125_090927.jpg
    IMG_20151125_090927.jpg
    58.2 КБ · Перегляди: 159
  • IMG_20151125_090935.jpg
    IMG_20151125_090935.jpg
    54.3 КБ · Перегляди: 145
  • IMG_20151125_100306.jpg
    IMG_20151125_100306.jpg
    59.3 КБ · Перегляди: 167
Неужели вы думаете, что этот вопрос не рассматривался первым? Нет их, и в каком направлении их искать, не известно.
 
За счет чего будет такой эффект?
Если все по уму сделать, гребенку, насос и тд?
понятно если просто в послед с системой 100500 метров трубы проложить соседи померзнут....

Патаму шта температура теплоносителя в батареях 60-70 градусов, вы будете туда скидывать 20 градусную, какая температура будет у соседей? ТП отжирает очень сильно температуру и место. Только в новостроях, в старых домах электро пол, положите в ванной и будет вам хорошо.



Но как бы по новым ценам, выбрасывать на ветер около 2000 гривен, если они заложены в систему, считаю кощунством.
напишите что входит в автоматику? Как регулируется температура пола?



Нарисуйте для себя схему управления тп, вот крутите термостат куда он подает сигнал? Потом ее можно выложить сюда и что либо советовать. А так конечно странно шо монтажники испарились.
 