Вариантов немного на самом деле.... когда оборудование стоит больше
250 тысяч .... потратить 10-20 тыщ на кабель вроде как и ничё.....
Не еби мне мозги.
На какую стоимость ты спалишь оборудование - мне до сарая. Если вводная правильная и у тебя каждая фаза 14кВт, то:
14000/220=63.64А на фазу.
Если ноль на всё один провод - по нулю хуярит 63.64А*3=190.92А
Или дай каждой фазе свою честную пару проводов фазф-ноль (и будет 6 проводов), или тяни проводом от сварки, который 200А выдерживает.
Плотность для одинарной изоляции 1А на квадрат.
190.92/11 = 17.36 квадрата.
17.36/3=5.78 квадрата на провод.