Харьков Форум
  Харьков Форум > Харьков > Хозяйственный

Старый 31.08.2011, 08:24   #1
Winston3

 
 
Регистрация: 16.10.2009
Адрес: Харьков
Сообщений: 344
 
По умолчанию Вопрос к строителям/ремонтникам, как отреставрировать балконную плиту перекрытия

Всем доброго дня!
Есть плита, с таким дефектом (фото).
Мужики, порекомендуйте, что с этим можно сделать, перед установкой оконного блока?
Арматура там ещё не перегнила. Толи забить на это дело, нахуярив туда побольше пены, толи все таки, есть более серьёзные методы...

Заранее благодарен за советы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC04274.jpg
Просмотров: 131
Размер:	55.7 Кб
ID:	3287737


    Вверх
Старый 31.08.2011, 08:36   #2
хитрый хохол

 
 
Регистрация: 4.09.2010
Адрес: да тут я, тут!
Сообщений: 818
 
По умолчанию
по науке делается так- сначала отбивается старый бетон, пескоструится арматура и повреждения вокруг нее, затем арматура покрывается специальным защитным составом ( для исключения гальванической пары) грунтуется основание, Последняя стадия- замазывается ремонтной штукатуркой. Дорого, но надежно. Просто заштукатурить- не больше трех лет простоит и отвалится


    Вверх
Старый 31.08.2011, 09:11   #3
G-E-K


 
 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 8,491
По умолчанию
Маленьким молотком нужно сбить весь поврежденный бетон,
все что отваливается должно отвалиться, только не переусердствуйте, молоток маленький ).
Берете болгарку и крупной щеткой зачищаете арматуру и поврежденный участок.
Ну и собственно восстанавливаете защитный слой ремонтной смесью. Не плохая линейка ремонтных смесей есть у капарола, ссылка .
Выберите ту которая Вам подходит, и четко придерживайтесь инструкции.


    Вверх
Старый 31.08.2011, 12:35   #4
хитрый хохол

 
 
Регистрация: 4.09.2010
Адрес: да тут я, тут!
Сообщений: 818
 
По умолчанию
арматуру закрыть необходимо!!!! У старого и нового бетона разный уровень Ph ( гальваника) и начнет корродировать арматура ( эффект батарейки)


    Вверх
Старый 31.08.2011, 13:07   #5
G-E-K


 
 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 8,491
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от хитрый хохол
арматуру закрыть необходимо!!!! У старого и нового бетона разный уровень Ph ( гальваника) и начнет корродировать арматура ( эффект батарейки)
Само собой, мы пользовались капаролом, восстанавливали защитный слой на ребрестых плитах, поэтому его и рекомендую, в тех. документации все расписано что и в какой последовательности нужно делать.


    Вверх
Старый 31.08.2011, 17:57   #6
Winston3

 
 
Регистрация: 16.10.2009
Адрес: Харьков
Сообщений: 344
 
По умолчанию
Спасибо за познавательную информацию.

И ещё вопрос: для лучшей связки с плитой ремонтной смеси, может в плиту, в нескольких местах засверлиться/закрутив шурупы?


    Вверх