Газовый котел LOTTE (нужен совет)

Статус: Offline
Реєстрація: 22.06.2009
Повідом.: 232
Газовый котел LOTTE (нужен совет)

Здравствуйте.
Есть гaзовый котел LOTTE LGB-201 (Южная Корея). Двухконтурный, турбированный с одним теплообменником и кучей автоматики. Работал 2,5 года.
Недавно с ним случилась такая поломка: при включении горячей воды автоматически включается отопление. Соответственно, когда выключаешь гор. воду - отопление отключается.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как можно решить?

1. Патрубок отвода продуктов сгорания 2. Вытяжной зонт 3. Теплообменник 4. Датчик перегрева теплоносителя 5. Электрод розжига 6. Ионизационный датчик контроля пламени 7. Горелка 8. Газовый коллектор 9. Блок управления 10. Трансформатор 11. Вентилятор 12. Контрольная панель 13. Защита от замерзания 14. Газовый электромагнитный клапан 15. Циркуляционный насос 16. Подвод газа 17. Сливной патрубок контура отопления 18. Входной патрубок контура ГВС 19. Вентиль подпитки системы отопления 20. Выходной патрубок контура ГВС 21. Выходной патрубок контура отопления 22. Входной патрубок контура отопления 23. Водяной фильтр контура отопления 24. Предохранительный клапан 25. Датчик потока и редуктор ГВС 26. Редуктор подпитки системы отопления 27. Вторичный теплообменник 28. Сепаратор воздуха 29. Трехходовой клапан 30. Камера сгорания 31. Устройство розжига 32. Датчик температуры отопления на входе 33. Расширительный бак 34. Датчик температуры отопления на выходе 35. Корпус котла 36. Патрубок забора воздуха 37. Выносной пульт управления SC 38. Выносной пульт управления
 

Вкладення

  • Untitled-1 copy.jpg
    Untitled-1 copy.jpg
    200 КБ · Перегляди: 2566
Останнє редагування:
А в сервисе что говорят? Обращались?
 
Развалился конечник трехходового крана.
 
А как это развалился конечник? Это полностью клапан менять?

Ты хочешь его заочно лечить? Открой и посмотри. Обычно шток клапана нажимает на конечник и таким образом процессор узнает о режиме работы котла ( отопление или ГВС) . Если конечник по какой то причине не переключает контакты, то котел никогда не узнает что ты решил руки помыть.
Из описания в 1м посте трудно понять, что происходит. Если котел батареи греет, вместо воды в кране, это одно, нужно смотреть привод трехходового крана. А если температуру воды в кране приходится регулировать потенциометром отопления- это конечник.
 
Ты хочешь его заочно лечить? Открой и посмотри. Обычно шток клапана нажимает на конечник и таким образом процессор узнает о режиме работы котла ( отопление или ГВС) . Если конечник по какой то причине не переключает контакты, то котел никогда не узнает что ты решил руки помыть.
Из описания в 1м посте трудно понять, что происходит. Если котел батареи греет, вместо воды в кране, это одно, нужно смотреть привод трехходового крана.
Да, когда включаешь горячую воду начинают греться батареи, но одновременно с горячей водой. (Хотя до этого, как обычно, в котлах с одним теплообменником, про включенной горячей воде отопление не работало).
А если температуру воды в кране приходится регулировать потенциометром отопления- это конечник.
Температура горячей воды такая какую задал (обычно 60 град.), а вот в каком режиме работает отопление - непонятно.
 
Подскажите, как Вы решили проблему с котлом Lotte, та же проблема, но наоборот включаешь воду греются батареи. Таня
 
Подскажите, как Вы решили проблему с котлом Lotte, та же проблема, но наоборот включаешь воду греются батареи. Таня

Там поломался трехходовой клапан - это такое устройство, которое отделяет горячую воду от воды из отопления. Вызвали сервисника - он поменял. Тогда, 3 года назад, это обошлось то ли 600 то 700 грн.

Вот сервисная фирма - Альфа феникс

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі


А вот трехходовой клапан

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі


Таня!Чел на ХОЗЕ не бывает-постучитесь ему в личку.

Да бываю я. Просто тема 3 года как мертвая.
 
Назад
Зверху Знизу