• Лови промокод з яким знижка 50 грн - promo50grn

О качестве газа и работе горелок. Наблюдения....

Статус: Offline
Реєстрація: 23.11.2008
Повідом.: 13955
О качестве газа и работе горелок. Наблюдения....

Из личных наблюдений.
Автоматика СИТ-630. Претензий ни одной. Работает больше 6-ти лет.
Последнее время начала слегка желтить и краснить в пламени. Продул,
не снимая. "0" эффекта. Читая (периодически :ги:) форум, решил, что
виноват "набодяженный" газ. И оставил, "как есть".
Решил продуть от пылюки холодильник. Затащил компрессор, надул облако,
вернул на место, холодильник ОК))) Но компрессор еще в доме, время есть.
Хммм... А может снять автоматику и дунуть? Не просто так, а качественно?
Сказано - сделано. 2 гаечки на 13 и все дела. Визуально все совершенно
чисто. Не верю! (с) Одеваю глаза и внимательно смотрю..... Тонюсенькие
прорези под газ (кто снимал, знает) на 60% забиты окалиной от котла.
Внешне фиг догадаешься. Ну, это мы щяссс... Откручиваю 4 болтика М4
и снимаю саму горелку. (Их 2) Фтыкаю шланг во внутрь и дую, шкрябая
мелкой латунной щеткой снаружи. За 20 минут уложился. Идеально.
Собираю/скручиваю/втыкаю/поджигаю и плотоядно улыбаюсь, потирая
руки... Пламя "ревёт"!!! (Незначительный переизбыток воздуха), но горит
уверенно и не отрываясь от горелки. Исключительно голубым без всяких
добавок. Отакот. Алгоритм работы котла 5 минут горит, 10 стоит изменился
сразу на 3,5 горит, 10 стоит.
Кстати зажигаться горелка стала практически мгновенно, а не нехотя и
с опозданием, как было до продувки.

Это типа информация к размышлению, кто с такой автоматикой.

Зы. Летом хочу её усовершенствовать и поставить электроклапан на
саму форсунку, перекрывающий ей газ при достижении в доме нужной
температуры. Как сделать, придумал. Если будет время, завтра сфоткаю
и объясню идею более подробно. Хотя кто в теме, уже догадался.

2Зы. Еще очень интересует подток вторичного воздуха. Окно под горелкой.
Может научить котёл его закрывать, когда работает один запальник?
 
Про газ. Газ таки стал дерьмовым. Ты просто еще не заметил это. Проблема в тяжелых углеводородах, которые образуют жидкие фракции при сравнительно низких температурах. Отсюда и твоя "окалина" и прочее...
Нее, ты все правильно сделал! ;-) Вопросов нет. Почистил, продул. Проблема лишь в том, что это надо делать чаще. Чем хуже газ, тем чаще.

Зы. Летом хочу её усовершенствовать и поставить электроклапан на
саму форсунку, перекрывающий ей газ при достижении в доме нужной
температуры. Как сделать, придумал. Если будет время, завтра сфоткаю
и объясню идею более подробно. Хотя кто в теме, уже догадался.
Для тех, кто не в теме - зачем?!

Зы. Еще очень интересует подток вторичного воздуха. Окно под горелкой.
Может научить котёл его закрывать, когда работает один запальник?
Вмешательство в конструкцию котла -чревато, как минимум, большими штрафами ;)
 
Про газ. Газ таки стал дерьмовым. Ты просто еще не заметил это.

Это как? Я что, слепо-глухо-немой? У газа стало меньше калорий, это да.
Он более "сухой" и греет хуже. Но от этого не бывает красных и желтых
бликов...

Для тех, кто не в теме - зачем?!

Что бы котёл реагировал не только на свою собственную температуру,
но и на температуру в доме.

Вмешательство в конструкцию котла -чревато, как минимум, большими штрафами ;)

А я в конструкцию не вмешиваюсь. Ни разу. Выключить котел не есть
вмешательство. А вот выключу я ручками или это сделает электроклапан,
дело уже моё личное. И похер, что запальник продолжает гореть.
Окно вторичного воздуха вообще относится к котлу опосредовано....
 
Это как? Я что, слепо-глухо-немой? У газа стало меньше калорий, это да.
Он более "сухой" и греет хуже. Но от этого не бывает красных и желтых
бликов...
Состав газа влияет на стехиометрию топливной смеси. Если котлу хватает запаса по регулировке - все нормально, газ будет синим. Если нет, то будет желтый и красный. Это недостаток воздуха. Как следствие - перерасход газа.
Но, самое интересное, что теплотворная способность от тяжелых углеводородов не хуже.. и их содержание - только в нагаре сказывается.
А вот остальное (воздух) - тут глазом не видно, а холодно ;-(

Что бы котёл реагировал не только на свою собственную температуру, но и на температуру в доме.
Ааа, понял. И ты решил это так просто реализовать ;-)
У тебя какой котел?! ;-) В нем мозги не сойдут с ума? Подача открыта - огня нет = Ошибка...


А я в конструкцию не вмешиваюсь. Ни разу. Выключить котел не есть
вмешательство. А вот выключу я ручками или это сделает электроклапан,
дело уже моё личное. И похер, что запальник продолжает гореть.
Окно вторичного воздуха вообще относится к котлу опосредовано....
Почитай. Запрещено вносить изменения в систему газоснабжения, котла и т.д. Причем, там не только админответственность ;-(
 
Окно вторичного воздуха вообще относится к котлу опосредовано....
я бы так категорично не заявлял, по сути оно и нужно для нормального функционирования запальника, т.е. пилотной горелки.
 
Ааа, понял. И ты решил это так просто реализовать ;-)
У тебя какой котел?! ;-) В нем мозги не сойдут с ума? Подача открыта - огня нет = Ошибка...

Не сойдут, ибо их нет. Автоматика СИТ. Смотри стартпост.
Автоматика реагирует на:
1. наличие пламени в запальнике.
2. температуру теплоносителя.
3. перегрев котла.
4. обратную тягу.

Горелка соединена с автоматикой трубкой.
В трубке либо есть газ - теплоноситель холодный (горелка горит)
либо его нет - теплоноситель нагрелся (горелка не горит)
Запальник горит всегда. Логика следующая. В разрыв этой трубки
ставил газовый (заметь!) электроклапан.
Имеем: В доме температура ниже, чем стоит на термореле, клапан открыт.
На котле температура ниже, чем установлено на автоматике. Горелка горит.
Если в доме нагрелось, но котел еще горит, теплоноситель не нагрелся.
Электроклапан закрылся, горелка штатно потухла, но запальник горит.
Если в доме прохладно, электроклапан открыт, автоматика котла работает
в штатном режиме.
 
по сути оно и нужно для нормального функционирования запальника, т.е. пилотной горелки.
У пилотной горелки свой собственный забор воздуха и ей глубоко похер на
всё, кроме тяги...
 

:D Нет! Напольный! Один из самых дешевых. 6 лет назад отдал за него
1250гр или 150уе.

Зы. В более дорогих и "умных" котлах функция слежения за температурой
в помещении уже реализована производителем. А мой практически ни чем
не отличается от совдеповского АГВ-100. Разве что только формой.

87_0.jpg
 
короче теперь понятно. Собственно ты решил сделать что-то типа режима модуляции основной горелки. Хлопотно это, на данной автоматике. Вот тут
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
затрагивался этот вопрос.
 
короче теперь понятно. Собственно ты решил сделать что-то типа режима модуляции основной горелки. Хлопотно это, на данной автоматике. Вот тут
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
затрагивался этот вопрос.

На 16 страниц меня не хватило. Если проще, я решил сделать
еще один контур реагирования на температуру, но не теплоносителя,
а в помещении. Поставить его после основной автоматики и реализовать
на электроклапане. Вот и всё.
 
Вот нашел похожий рисунок. Красным место установки электроклапана.
Он работает в паре с термореле. Оно настроено на скажем 22". Дельта -1"
Автоматика котла выставлена на 65" в батареях. Вот и всё.
При достижении в доме температуры в 22" горелка потухнет и котёл
на запальнике будет ждать, пока не остынет до 21. И будет работать до 22"
Больше никаких вмешательств в родную автоматику.
Если температура в доме будет меньше +22, то котёл будет держать 65 в батареях
с помощью родной автоматики. Как то так. Думается будет актуально на весну
и осень.

attachment.jpg
 

Вкладення

  • 20elettrosit630_4.jpg
    20elettrosit630_4.jpg
    61.1 КБ · Перегляди: 697
Но, самое интересное, что теплотворная способность от тяжелых углеводородов не хуже.. и их содержание - только в нагаре сказывается.
А вот остальное (воздух) - тут глазом не видно, а холодно ;-(

интересно, на каком этапе в природный газ могут попасть тяжелые углеводороды и воздух?

в магистральном газопроводе на КС этого быть не могет - из магистрального газ в Европу поступает, там непрерывно анализ делают..
из ГРС газ выходит под давлением больше 6 атм, насколько я помню... при таком давлении пропаны-бутаны превращаются в жидкость.. могут ли там воздух подмешивать? - врядли - с ГРС кормятся промпредприятия и ТЭЦ - может скандал быть..
на ГРП? так практически все ГРП на виду у людей.. кто-нибудь слышал из ГРП звук постоянно работающего компрессора?
 
интересно, на каком этапе в природный газ могут попасть тяжелые углеводороды и воздух?

в магистральном газопроводе на КС этого быть не могет - из магистрального газ в Европу поступает, там непрерывно анализ делают..
Блажен, кто верует ;-(
Газ - разный.. В каждой скважине - свой. Количество примесей - разное. И цена разная.. Мы чувствуем это все на наших установках. Иногда идт такое гавно откровенное.. Летом попроще немного...

из ГРС газ выходит под давлением больше 6 атм, насколько я помню... при таком давлении пропаны-бутаны превращаются в жидкость.. могут ли там воздух подмешивать? - врядли - с ГРС кормятся промпредприятия и ТЭЦ - может скандал быть..

В Германии, как мне говорили, до 10% воздуха задувают в магистраль..


на ГРП? так практически все ГРП на виду у людей.. кто-нибудь слышал из ГРП звук постоянно работающего компрессора?
Смеешься?! Если дуть - то на магистрали высокого давления. На перекачивающих станциях. ГТД-ками...

Вот нашел похожий рисунок. Красным место установки электроклапана.
Вопрос формальный. Где у тебя этот клапан будет стоять?! В котле? Вмешательство в сертифицированный прибор. На магистрали - покажи проект!?
Хочешь приключений с проверяющими?
И, главное, зачем? Все это решается термоголовками на батареях. Которые отсекают теплоноситель по заданной температуре в комнате. Причем, в каждой- своя.
Кстати, а если электричество вырубят? Мерзнуть будешь?



В догонку... У тебя родной клапан - механический? Или электроуправление? Может, есть смысл просто сменить автоматику? Дороже, но в плане штрафов и прочего... ;-)
Или хотя бы на существующий клапан подцепиться ;) Чтоб не так заметно было...
Ну, на крайняк, два калапана подряд. Глядишь, и не увидят кулибинства ;-)
 
Останнє редагування:
Блажен, кто верует
да вот не пойму - чему верить?
дуть в магистраль, которая идет в Европу? где-то читал, что дуют продукты сгорания компрессоров на КС?
но по идее на входе газа в Украину делается анализ и на выходе... если на выходе откровенное Г, то в этом процессе должны быть все в курсе и россия (страна-террорист) и наши и европейцы.. и европейцы не должны возражать против разбавления хохлами российского газа...
 
Вопрос формальный. Где у тебя этот клапан будет стоять?! В котле? Вмешательство в сертифицированный прибор. На магистрали - покажи проект!?
Хочешь приключений с проверяющими?
И, главное, зачем? Все это решается термоголовками на батареях. Которые отсекают теплоноситель по заданной температуре в комнате. Причем, в каждой- своя.
Кстати, а если электричество вырубят? Мерзнуть будешь?
Формальный ответ: в котле. Опять же из наблюдений. Всех проверяющих
интересуют исключительно и только показания счетчика и квитанции. :ги:
Термоголовки штука хорошая. Надо подумать. Не уверен, что они чутко
реагируют на температуру в помещении... Да и дельта у них большая.
Если вырубят электричество, то мёрзнуть будет пол города с новомодными
котлами и насосами. Электроклапан кушает 100мА при 12В, а аккумулятор
дома есть. Посчитай.
Кстати о птицах. (с) Можно напрячь на работу с терморегулятором именно
насос... Холодно - работает, нагрелось - стал... А котёл живёт своей жизнью.

Зы. Никогда не думал, что ты такой буквоед и зануда)))
 
Кстати о птицах. (с) Можно напрячь на работу с терморегулятором именно
насос... Холодно - работает, нагрелось - стал... А котёл живёт своей жизнью.
не поплохеет теплообменнику от такой регулировки?
 
Назад
Зверху Знизу