Как улучшить тягу в дымоходе газового отопительного котла?

Статус: Offline
Реєстрація: 18.10.2007
Повідом.: 555
Как улучшить тягу в дымоходе газового отопительного котла?

Кто сталкивался с этой задачей поделитесь, пожалуйста, опытом, знаниями.
Интересуют прежде всего незатратные решения, в случае когда высокий и утепленный дымоход построить невозможно. Что будет если прямоточный дымоход переделать на коаксиальный? Тяга ухудшится?
 
Что будет если прямоточный дымоход переделать на коаксиальный? Тяга ухудшится?
ее просто не будет



Кто сталкивался с этой задачей поделитесь, пожалуйста, опытом, знаниями.
Код:
Или никто не хочет делиться опытом или реально просто все заняты. У меня появилась свободная минута, отпишусь.
1.ТС, для того, чтобы ответить на Ваш вопрос очень мало вводных данных, желательно с фото.
2. Почему возникла такая необходимость?
3. Скорее всего у Вас неверное представление о коаксиальных дымоходах.
 
Останнє редагування:
Тяга

Незнаю ,что произошло напишу стандарты недорогие.1купи мин ваты +пленка блестяшая.может у тя пробка воздушная.2 едиш на х.гору.там есть 1 бурса,во дворе уч.мастерские и практиканты склепают не дорого короб и колено.еще может у тя датчик тяги наипнулся.четче вопросы задавай.а
 
Опишу подробнее.

Котел часто отключаеся. Тяга в прямоточном дымоходе вероятно недостаточна для нормальной работы котла. Котел харьковской фирмы РОСС, тип ВГ-7,5. Инструкцию для него в инете не нашел. Поэтому с тонкостями его регулировки не разбирался. Если поможете, подякую не только словами.

теперь о дымоходе:
диаметр 150
на высоте около 2-х метров прямое колено и полметра он идет параллельно потолку, дальше тройник с чисткой/заглушкой и вертикально труба метра 1,5-2.
т.е. общая высота не более 3-х метров
задвижки в трубе нет, только на выходном отверстии котла
утепления дымохода нет, сначала труба оцинковка, дальше асбоцементная

приточной вентиляции тоже нет, при закрытой форточке и при длительной работе котла в помещении удушливый воздух,
вентканал в потолке частично перегорожен трубой дымохода ,но этим займусь уже после перестройки дымохода "по-умному"
как оптимально устроить приточную вентиляцию - это тоже вопрос.
 
приточной вентиляции тоже нет, при закрытой форточке и при длительной работе котла в помещении удушливый воздух
Оставить форточку открытой и не мешать котлу работать пробовал?
 
Оставить форточку открытой и не мешать котлу работать пробовал?
для начала подрезать дверь

Для вашего случая нужен следующий дымоход:
такой дымоход ему будет стоить как четыре его котла



1. Нужно однозначно звать газовщика и чистить форсунки.
2. На вскидку большой диаметр дымохода, постараюсь найти инструкцию, скажу точно.
3. Горизонтальный участок совсем не есть хорошо, но и не совсем критично ( длину этого участка нужно добавлять к длине дымохода).
4. Тройник с конденсатосборником - хорошо, но только на такой высоте не логично, + нужно закрывать сам слив.
5. На каком расстоянии находится труба от конька крыши?
6. Есть ли рядом более высокие здания или большие деревья?
7. Есть ли возможность переставить котел и сделать прямоточку?
8. Есть ли возможность утеплить, хотя-бы без устройства защитной шахты?



похоже, что тягу нужно будет не улучшать, а "ухудшать" в смысле ставить трубу меньшего диаметра.
ТС, а Вы снимали ревизию с конденсатосборника и смотрели трубу на "просвет"?
 
Останнє редагування:
5. На каком расстоянии находится труба от конька крыши?
6. Есть ли рядом более высокие здания или большие деревья?
7. Есть ли возможность переставить котел и сделать прямоточку?
8. Есть ли возможность утеплить, хотя-бы без устройства защитной шахты?

похоже, что тягу нужно будет не улучшать, а "ухудшать" в смысле ставить трубу меньшего диаметра.
ТС, а Вы снимали ревизию с конденсатосборника и смотрели трубу на "просвет"?
5. метра полтора
6. этого всего в изобилии и совсем рядом
7. как последний вариант возможно, но много будет переделки, которую не хочется делать в отопительный сезон
8. да, можно утеплить

дак ухудшать тягу можно, например, встроив заслонку?
ревизию еще не снимал
 
5. Если труба находится на расстоянии 1,5 метра от крыши она должна быть на уровне конька.
"Ухудшать" это образно, на деле просто нужно поставить дымоход диаметр которого соответствует требованию производителя, а устройство заслонки - шибера не решит проблему большого диаметра из-за которого возможно и опрокидывание тяги.
Ревизию (сам низ стакана) снимать нужно однозначно, чтобы посмотреть, что творится в самом дымоходе, вернее в его вертикальном участке. Снимать нужно аккуратно, предварительно можно легонечко обстучать по контуру, но не молотком, а деревяшкой, потом постараться провернуть и снять.
Вы давно пользуетесь этим котлом, хоть раз его чистили, имею в виду не дымоход, а сами форсунки котла, очень часто, чтобы он не выключался достаточно просто почистить.
пы.сы. РОСС, тип ВГ-7,5. это точная маркировка? так и не нашел инструкцию по эксплуатации, а она однозначно нужна.
 
РОСС, тип ВГ-7,5 это самый маломощьный АОГВ в серии РОСС. Диаметр дымохода там 110мм. тоесть надо заужать дымоход вставив в основную трубу трубу диаметром 110мма пространство просто утеплить минватой.
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
скорее всего у тебя 7ерка. Горизонтальный участок пустить чуть под уклоном и как писал ПИТБУЛЬ труба должна быть выше конька крыше который отстоит от трубы 1,5м и менее. А так фото не помешалоб.
 
Может быть в помещение в котором стоит котел слабый приток, если маленькое помещение и плотно закрыты окна и двери.
 
Ребята ему нельзя диаметр трубы,газовщики штраф влупят.там иза неутепленой трубы и малой мощности котлы воздушная пробка.исправить делов на копейки.обычный росс,он прост в работе.если бош или будер стоял бы тогда можно поумничать.Совет прост утепли трубу.
 
И поставь конденсатосборник с трубкой
 