Нужно найти пробой в теплом полу

Статус: Offline
Реєстрація: 19.06.2005
Повідом.: 99
Нужно найти пробой в теплом полу

экранированный. одножильный. сразу скажу "дятлом" не звонится(правда не подавал больше 230в на жилу) длина кабеля 104м, площадь укладки 5м2.
 
Что такое "дятел":eek:?
Попробуйте ,подавая фазу на один провод,пройтись с индикатором проводки,разделив пол условно на квадраты.В каком квадрате сигнал пропадет-там или обрыв,или провод залегает глубже обычного;)
 
дятел и есть индикатор эл поля
 
дятел и есть индикатор эл поля

явно не электронщик, позовите разбирающегося человека. какого поля, где поле, какая частота, от чего навока, где проводка, где соседи аааа.
 
Serge прав. "Дятел" и есть индикатор эл поля. кабель экранированный, поэтому поле гасится. глубина прокладки кабеля до 10 см. есть пару вариантов. 1 - тем же дятлом, но подавать на жилу большое напряжение, может экран что-то "пропустит". 2 - подавать на один конец разряды высокого напряжения, принимая их на другом (чтобы на землю не убежало) и на слух(фонендоскопом) искать место пробоя. Так делают в Харэнерго передвижные лаборатории(вернее по этому принципу) - Siba на машинах написано если кто видел. тема все еще актуальна
 
Не знаю, сработает ли, но можно попробовать измерить емкости между жилой и экраном с каждого конца. По отношению емкостей вычислить точку пробоя.
 
[OTE=Yurii Lavrenov;5146984]Serge прав. "Дятел" и есть индикатор эл поля. кабель экранированный, поэтому поле гасится. глубина прокладки кабеля до 10 см. есть пару вариантов. 1 - тем же дятлом, но подавать на жилу большое напряжение, может экран что-то "пропустит". 2 - подавать на один конец разряды высокого напряжения, принимая их на другом (чтобы на землю не убежало) и на слух(фонендоскопом) искать место пробоя. Так делают в Харэнерго передвижные лаборатории(вернее по этому принципу) - Siba на машинах написано если кто видел. тема все еще актуальна[/QUOTE]

Не Siba, а Seba.:пиво:
 
Ну как, нашел место пробоя? Каким способом?
 
Не знаю, сработает ли, но можно попробовать измерить емкости между жилой и экраном с каждого конца. По отношению емкостей вычислить точку пробоя.

Очень приблизительно.Но метод имеет право на существование :клас:
А что ,экран от заземления никак не отвязать7Попробуйте на центральную жилу ток ВЧ подать .Например 455кГц.Искать средневолновым приемником.
 
Назад
Зверху Знизу