подскажите по уклону системы отопления гравитационной

Статус: Offline
Реєстрація: 30.11.2008
Повідом.: 5278
подскажите по уклону системы отопления гравитационной

есть два котла . естественная циркуляция . открытая система.

один газ. другой на угле. ТТ. (твердотопливный) :)

если ставить в одну систему .

расстояние между котлами 7 метров . котельня отдельно.:клас:

как ставить по уклонам . :confused:

1. газовый выше чем ТТ. (твердотопливный) .

2. газ ниже чем ТТ. (твердотопливный) .

3. газ и ТТ. (твердотопливный) . одинаковый уровень .

P10-400x266.jpg
4. другой вариант.:confused:
 
Останнє редагування:
Вы врезаете второй котёл в готовую систему или всё будет с нуля делаться под два котла? И что должен пояснить приложенный рисунок? А в чём проблема поставить циркуляционный насос?
 
Вот этот вариант.
Бездоказательно. Даже скорее дальний котёл надо поставить ниже, т.к. уклон его обратки на 7 метрах набежит...Котлы будут подключены параллельно скорее всего (вряд ли разумно ставить один котёл в ветку другого). Тут, скорее, будет проблема в шунтировании одного котла другим...



Котел должен стоять в наинизшей точке системы
Теоретически - да. Но ВСЕГДА есть часть обратки, которая НИЖЕ котла.:) Там обычно делают кран для слива системы:)
 
Останнє редагування:
Вы врезаете второй котёл в готовую систему или всё будет с нуля делаться под два котла? И что должен пояснить приложенный рисунок? А в чём проблема поставить циркуляционный насос?

1.врезаю в готовую систему.

2 . рисунок показывает принцип работы гравитационки.:D

3. насос поставить не проблема . хочу именно на гравитационке запустить.:D

будет проблема в шунтировании одного котла другим...


отож.



именно в шунтировании.... что и страшно...

Там обычно делают кран для слива системы


вот хорошая мысль.
 
1.врезаю в готовую систему.
Тоже сушу себе мозги над такой проблемой. Пока обрисовался только круг проблем:( Все решения, которые смог себе придумать, очень громоздкие и не очень красивые.
насос поставить не проблема
Похоже, что это именно решение проблемы: во первых, значительно меньше сечение труб, во-вторых, уходим от уклонов, в-третьих, худо-бедно решается проблема шунтирования. Гравитационка - головняк в такой ситуации ещё тот.

хочу именно на гравитационке запустить.
Если у вас одна ветка - ещё куда ни шло, а если две-три ветки, то на гравитационке намного сложнее отбалансировать по теплу ветки.
 
Если у вас одна ветка - ещё куда ни шло, а если две-три ветки, то на гравитационке намного сложнее отбалансировать по теплу ветки.


ммда... так и знал... отэто шунтирование мне покоя не даёт...:(

неужели нет выхода.:rolleyes:
 
Проблему с шунтированием можно обойти последовательным соединением котлов, но для этого один котёл (скорее ТТ) надо опустить на столько, чтобы его подача заходила в обратку газового (где-то 1 -1.5 м), т.е. фактически в подвал. А обратку с отопления завести в нижний котёл. При удачной планировке можно возле верхнего котла поставить шунт для нижнего и отсекать его при ненадобности. Но у меня такой возможности нет.

Главное - не забывать, что при ЕЦ трубы по 1.5 дюйма на подаче и обратке:)
 
Проблему с шунтированием можно обойти последовательным соединением котлов, но для этого один котёл (скорее ТТ) надо опустить на столько, чтобы его подача заходила в обратку газового (где-то 1 -1.5 м), т.е. фактически в подвал. А обратку с отопления завести в нижний котёл. При удачной планировке можно возле верхнего котла поставить шунт для нижнего и отсекать его при ненадобности. Но у меня такой возможности нет.

Главное - не забывать, что при ЕЦ трубы по 1.5 дюйма на подаче и обратке:)

у меня 2 дюйма стоят.:клас:
 
о на гравитационке намного сложнее отбалансировать по теплу ветки.
Какая балансировка, если поток напрямую от разницы температур зависит?

ТС, можешь свой второй котел как радиатор рассматривать. Единственное, что нужно сквозняк через трубу как то отключать, шоб улицу не греть.
А уклоны, вопрос второстепенный, они нужны для заполнения системы водой( что бы не было воздушных пробок), на работу системы они , практически, не влияют.
 
Останнє редагування:
делать уклон от газового котла


он стоит в наинизшей точке. его ставили , когда строилась система.

теперь ТТ ставить надо . вот и вопрос ???? выше ибо ниже ГК , ну или низшей точки , это по сути одно и то же.

простите , что переспрашиваю , но не охота потом всё переделывать.:(

Тот, который не работает в текущий момент


не работает твердотопливный.

газовый же стоит в наинизшей точке. он работает и заполнен водой.
 
газовый же стоит в наинизшей точке. он работает и заполнен водой.
Речь же не о том, что есть сейчас,- когда будет два котла. Один работает как котел( греет воду) второй, который в этот момент простаивает- как радиатор( воду охлаждает). Шоб не морочить себе голову, я бы поставил кран (распределитель?), с помощью которого можно отсечь простаивающий котел.
 
Если у вас одна ветка - ещё куда ни шло, а если две-три ветки, то на гравитационке намного сложнее отбалансировать по теплу ветки.
Попутная система отопления решит эту проблемку.
 
Что без доказательно?
-То что вы лично написали:
Вот этот вариант.

Какая балансировка, если поток напрямую от разницы температур зависит?
Надо внимательно читать. Там разговор шел о НЕСКОЛЬКИХ ветках.

А уклоны, вопрос второстепенный,... на работу системы они , практически, не влияют.
Глупость очевидная:) Разговор идёт о ЕЦ.



Тот, который не работает в текущий момент
При двухдюймовых трубах это будет просто шунт.
 
Останнє редагування:
В наличии газовый котел и печка под дрова (уголь, брикеты, пилеты и т.п. мусор). Гравитационка (без насосов). Котел и печка соединены параллельно примерно на одном уровне (мм и см не вымерял). Поначалу тоже боялся шунтирования и поставил отсекающие краны (на верхнюю линию и на нижнюю по каждому греющему агрегату - обратно ж появляется возможность отключения какого-либо котла без слива всей системы). Оказалось нафик надо. Все и так (при открытых кранах) прекрасно работает. Хочеш - грейся газом, хочешь - дровами (и т.п.), хочешь - и тем и тем (автоматика газ котла просто отключает его и все). Единственное, если будете ставить краны, то наверно желательно поставить шаровые или пробковые с целью не столь значительного увеличения сопротивления системы.
 
Котел и печка соединены параллельно примерно на одном уровне
Насколько далеко друг от друга они стоят? В отдельном помещении?
Шунтирование будет по-любому - природу не обдуришь:) Просто для вас это не критично. Раз газ.котёл сам отключается и не включается - значит через него постоянно идёт горячая вода от ТТ котла. Закрывали бы кран - экономили бы топливо.
А какого сечения труба идёт от места соединения котлов к батареям?
 