Схема проводки в 3к.кв.Дайте совет

Статус: Offline
Реєстрація: 16.09.2007
Повідом.: 253
Схема проводки в 3к.кв.Дайте совет

Планирую ремонт в трешке-чешке.
Электрик, который будет делать проводку нарисовал будущую схему.
Уважаемые форумчане! Дайте совет из опыта, может что забыл, может что лишнее.
обсудили подискутировав две новых схемы проводки - бюджетную и оптимальную (хотя наверное далеко до оптимальной )
по-любому будет счетчик - провод 3х6мм2 - автомат 40А - реле напряжения - провод 3х6мм2 - щиток
далее по бюджетной схеме
щиток - узо на 30мА защищает магистрали 1 и 2
1) автомат 25А - провод 3х2,5мм2- бойлер, стиралка
2) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки ванная, кухня, коридор
3) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки жилые комнаты
4) автомат 10А - провод 3х1,5мм2- освещение
5) автомат 25А - провод 3х2,5мм2- эл.духовка
6) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- кондиционер

по нормальной схеме:
щиток -
узо1 10 мА защищает магистрали 1и2
узо2 30мА защищает магистрали 3и4
1) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- бойлер
2) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- стиралка
3) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки ванная, коридор
4) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки кухня
5) автомат 25А - провод 3х2,5мм2- эл.духовка
6) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки комната 1
7) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки комната 2
8) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки комната 3
9) автомат 10А - провод 3х1,5мм2- освещение комнат
10) автомат 10А - провод 3х1,5мм2- освещение кухня, ванная, коридор
11) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- кондиционер

Какую схему выбрать уже определюсь по бюджету.
Может кто что раскритикует?
 
Останнє редагування:
Не понял одного, зачем автоматы на 6А и и провод 2,5 мм2? 2,5 мм2 номинальный ток 33А. Вопрос какой вводной автомат? Зачем Барьер с контактором ставить при такой небольшой нагрузке?

У вас не будут работать Бойлер, Стиральная машина (разве что вы воду не греете), Духовка?, Кондиционер скорее всего тоже отключится.. Для справки 6А при 220В Будет 1320Вт нагрузки.

Еще если бы делал, то лучше бы освещение тоже по комнатам разбил. Если что то в других комнатах свет останется.
 
Останнє редагування:
Жесть, тему в LOL.:клас:
 
Я сперва думал "Почему?"
Ну ладно 2 провода 3х2,5 на ввод. Проще например 3х6(8) было кинуть, но ТС лёгких путей не ищет. А потом в посмотрел схему - охренел... Наверное дядя на фабрике 6А автоматов работает. У ТСа этих автоматов просто завались, вот и ставим где попало...
Без обид:
может что забыл, может что лишнее
Забыл...почитать про назначение и номиналы АВ, лишнее... вообще браться с такой схемой за электропроводку.
 
Останнє редагування:
А я ,"дурень" , к проточному нагревателю 8,8кВт(40А) шестерку тянул и она тепленькая .

Дык она и должна быть тепленькой. Но не превышать 70 градусов цельсия. Если взять коэффициент 0.8, то смело можно 2,5 квадрата грузить на 30А
 
затем через автоматы по 6А пошла проводка в комнаты (1,5мм2 на освещение, 2,5мм2 на розетки).
перед шестеркой единичку добавь и покатит, если сильно не придираться :) .. да и на освещение ещё одну линию добавь, чтоб 2 группы на квартиру было
 
Раздел 1.3 Таблица 1.3.4.
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток, А, для проводов, проложенных открыто в одной трубе двух одножильных трех одножильных четырех одножильных одного двухжильного одного трехжильного
2,5 30 27 25 25 25 21
21А получается :) Хотя да, согласен... 2х2х2,5 =42А :)
 
по теме: где дифы, почему на стиральную машинку и бойлер такие маленькие автоматы, на счёт духового шкафа не скажу, а кондиционер может и до 10А тянуть (что само по себе странно, т.к. суммарные массо-габаритные параметры всех его двигителей и нагревателя совршенно не тянут на 10А)
 
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток, А, для проводов, проложенных открыто в одной трубе двух одножильных трех одножильных четырех одножильных одного двухжильного одного трехжильного
2,5 30 27 25 25 25 21
21А получается :) Хотя да, согласен... 2х2х2,5 =42А :)

А чего 21? Во первых он у нас не в трубах, а в стене вмазан(тепловое сопротивление у бетона как у воздуха) соответственно берем прокладку в воздухе.

Во вторых у нас ток течет не по трем жилам, а по двум. (или вы на заземление обогреватель вешаете?)
 
т.к. суммарные массо-габаритные параметры всех его двигителей и нагревателя
Ну теоретически компрессор - пуск "нагруженного" двигателя - большой ток "стартовый". Желательно конечно автомат серии D поставить на него.
 