Статус:
Offline
Реєстрація: 16.09.2007
Повідом.: 253
Реєстрація: 16.09.2007
Повідом.: 253
Схема проводки в 3к.кв.Дайте совет
Планирую ремонт в трешке-чешке.
Электрик, который будет делать проводку нарисовал будущую схему.
Уважаемые форумчане! Дайте совет из опыта, может что забыл, может что лишнее.
обсудили подискутировав две новых схемы проводки - бюджетную и оптимальную (хотя наверное далеко до оптимальной )
по-любому будет счетчик - провод 3х6мм2 - автомат 40А - реле напряжения - провод 3х6мм2 - щиток
далее по бюджетной схеме
щиток - узо на 30мА защищает магистрали 1 и 2
1) автомат 25А - провод 3х2,5мм2- бойлер, стиралка
2) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки ванная, кухня, коридор
3) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки жилые комнаты
4) автомат 10А - провод 3х1,5мм2- освещение
5) автомат 25А - провод 3х2,5мм2- эл.духовка
6) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- кондиционер
по нормальной схеме:
щиток -
узо1 10 мА защищает магистрали 1и2
узо2 30мА защищает магистрали 3и4
1) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- бойлер
2) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- стиралка
3) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки ванная, коридор
4) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки кухня
5) автомат 25А - провод 3х2,5мм2- эл.духовка
6) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки комната 1
7) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки комната 2
8) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки комната 3
9) автомат 10А - провод 3х1,5мм2- освещение комнат
10) автомат 10А - провод 3х1,5мм2- освещение кухня, ванная, коридор
11) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- кондиционер
Какую схему выбрать уже определюсь по бюджету.
Может кто что раскритикует?
Планирую ремонт в трешке-чешке.
Электрик, который будет делать проводку нарисовал будущую схему.
Уважаемые форумчане! Дайте совет из опыта, может что забыл, может что лишнее.
обсудили подискутировав две новых схемы проводки - бюджетную и оптимальную (хотя наверное далеко до оптимальной )
по-любому будет счетчик - провод 3х6мм2 - автомат 40А - реле напряжения - провод 3х6мм2 - щиток
далее по бюджетной схеме
щиток - узо на 30мА защищает магистрали 1 и 2
1) автомат 25А - провод 3х2,5мм2- бойлер, стиралка
2) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки ванная, кухня, коридор
3) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки жилые комнаты
4) автомат 10А - провод 3х1,5мм2- освещение
5) автомат 25А - провод 3х2,5мм2- эл.духовка
6) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- кондиционер
по нормальной схеме:
щиток -
узо1 10 мА защищает магистрали 1и2
узо2 30мА защищает магистрали 3и4
1) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- бойлер
2) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- стиралка
3) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки ванная, коридор
4) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки кухня
5) автомат 25А - провод 3х2,5мм2- эл.духовка
6) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки комната 1
7) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки комната 2
8) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- розетки комната 3
9) автомат 10А - провод 3х1,5мм2- освещение комнат
10) автомат 10А - провод 3х1,5мм2- освещение кухня, ванная, коридор
11) автомат 16А - провод 3х2,5мм2- кондиционер
Какую схему выбрать уже определюсь по бюджету.