• Лови промокод з яким знижка 50 грн - promo50grn

K32N - что за автомат?

Статус: Offline
Реєстрація: 22.09.2007
Повідом.: 3954
K32N - что за автомат?

Привожу все надписи:

Multi9
K32N
n[здесь значок градуса]17_U_(6A)
6000

В первую очередь интересует какая у него характеристика.
 
Автомат был спижжен из какого-нибудь подъёмного крана 70-80гг пр-ва? ;)
 
Не с моей помощью :)
Установлен около розетки одной из школ 10-15 лет назад :)
Пытаюсь понять что же задумал электрик...
 
Останнє редагування:
В первую очередь интересует какая у него характеристика.
Характеристика К

куй там, не К. вот что вычитал
Автомат К-32 это первый выключатель модульного исполнения фирмы Мерлен Жерен. Выпускался с 1955 года до начала 70-Х. Затем был модернизирован (появилась возможность подключения боковых аксессуаров) и стал называться С-32.
 
Не с моей помощью :)
Установлен около розетки одной из школ 10-15 лет назад :)
Пытаюсь понять что же задумал электрик...

Может поставил как выключатель для быстрого отключения розетки (что то испытывал). Врядли можно теперь угадать для чего он его поставил. Только он сам сможет ответить на этот вопрос.
 
Барсучело сказав(ла):
Может поставил как выключатель для быстрого отключения розетки (что то испытывал). Врядли можно теперь угадать для чего он его поставил. Только он сам сможет ответить на этот вопрос.
Зачем поставил - это понятно. Тогда это было обязательным условием на все околокомпьютерные (чудо техники!) розетки.

Барсучело сказав(ла):
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

Вот, что нашел. Сам с такими не сталкивался.
Спасибо, ссылочку видел (первая в гугле), но не придал значения фразе: "и стал называться С-32". Значит, он "С" :)
Значит вполне логично что много лет он нормально переносил электрочайник, а за прошедшие пару недель его убили (завонялся), подключив еще и тепловентилятор :)) А если в этот момент еще и МФУ чего-то ксерило... Но не исключено что просто пришел его срок.
 
Зачем поставил - это понятно. Тогда это было обязательным условием на все околокомпьютерные (чудо техники!) розетки.


Спасибо, ссылочку видел (первая в гугле), но не придал значения фразе: "и стал называться С-32". Значит, он "С" :)
Значит вполне логично что много лет он нормально переносил электрочайник, а за прошедшие пару недель его убили (завонялся), подключив еще и тепловентилятор :)) А если в этот момент еще и МФУ чего-то ксерило... Но не исключено что просто пришел его срок.

в данном случае С-32 название серии, а не характеристика. из того что нашел в сети скорее всего у вас С6, просто он очень старый - лучше выбросить
 
sm13 сказав(ла):
в данном случае С-32 название серии, а не характеристика. из того что нашел в сети скорее всего у вас С6, просто он очень старый - лучше выбросить
Видимо, не зря я первый раз не обратил на ту самую фразу внимание :)
Выбросить - это понятно, если он уже плавиться начал. Просто будет ли нормальным поставить 6-Амперный автомат, если к нему будет подключаться 1.5-2 кВт чайник? С одной стороны, режим работы у него кратковременный и чайник закипит раньше, чем автомат отключится. С другой - повлияет ли такая ежедневная недоперегрузка на срок его жизни? А если поставить на бОльший ток, то защита от дурака (чайник+обогреватель+МФУ) может и не сработать. А вот алюминиевая проводка 2.5 квадрата, которой уже 30 лет, может и не выдержать.
 
Ставьте на 10А(серии С)и спите спокойно.
 
Назад