вопрос по электрике

Статус: Offline
Реєстрація: 08.10.2008
Повідом.: 819
вопрос по электрике

3фазный ввод 5кВатт выделенной по проэкту мощности .
Автомат 3фазный 25А .
Закинул удочкупро 2тарифный счётчик . Энергетики сказали не вопрос , только
поставят автомат на 15 А на вводе .
3фазных приборов не имею.
Вопрос при каком токе , на одной фазе будет выбивать автомат ?:confused:
Или при каких токах на двух фазах будет отключаться ?
 
Автомата на 15А нет, есть на 16А.
16А - это 10 кВт, а ваши 5 кВт = 10А.
Выбивать будет при указанном токе хоть на одной фазе, хоть на всех трёх.
В вашем случае лучше отказаться от 3Ф и поставить 1Ф счётчик с автоматом 25А, ещё и экономии будет минимум 1000 грн на счётчике.
 
Так в чем мотивация монополистов поставить автомат меньшего номинала изза двухтарифного учета?
 
Мотивация - ожидание , что клиент купит недостающие киловаты мощности .
У конкретных исполнителей - мотивация влепить 40амперный автомат с надписью 16А за вознаграждение.
Когда оформлял 3ф ввод , говорю -:"дайте 10 кВатт по одной фазе ".
-не можем провод тонкий .Но в проэкте и по факту 25А автомат .Пока меня устраивает , но хочется уже 2х тарифный учёт .
 
Автомата на 15А нет, есть на 16А.
16А - это 10 кВт, а ваши 5 кВт = 10А.
Выбивать будет при указанном токе хоть на одной фазе, хоть на всех трёх.
В вашем случае лучше отказаться от 3Ф и поставить 1Ф счётчик с автоматом 25А, ещё и экономии будет минимум 1000 грн на счётчике.
16А*0.4кВ=6.4кВатт
От куда у вас 10 кВатт получается ?
 
16А Вам с головой при вашей выделенной мощности. Если хотите 25А приобретайте дополнительные киловатты,так у них к сожалению все устроенно. Провод можно и поменять, если у вас 4 квадрата то достаточно
 
16А Вам с головой при вашей выделенной мощности. Если хотите 25А приобретайте дополнительные киловатты,так у них к сожалению все устроенно. Провод можно и поменять, если у вас 4 квадрата то достаточно
Где с головой ?
15А *220В=3.3кватт
Работает бойлер 2кВатт+ чайник 2кВатт и будет выбивать автомат.
Или вы предлогаете в разные комнаты, разные фазы завести ?
 
Скорей у него 5кв на три фазы, т.е. 5/3=1.6~ на фазу. В принципе стандарт у нас 1.3-1.4 вроде в квартирах.
 
5000/380= 13+/- Ампер
16ти хватит
 
Простейшая ситуация.
Из одной комнаты с работающим пылесосом(там длинный кабель) , убираем и постепенно ...
переходим в соседнюю комнату ...
Например во 2й комнате аквариум ...
Вот и место потенциальной встречи двух фаз .
В одной руке пылесос держим , другой выключаем свет в аквариуме ...освобождая розетку под пылесос .
А удлинитель , тоже повышает мобильности некоторым приборам . Вентилятору летом например .
Ну совпало немного , можно незаметно все 3 фазы собрать так в одном месте .
Эта тема , меня довольно давно волнует .:confused:
 
переходим в соседнюю комнату ...
Например во 2й комнате аквариум ...
не могу понять, у вас все розетки со снятыми крышками или вилки с голыми проводами? или провода всегда все мокрые, хотя даже в этом случае разряд получить надо постараться
 
Прикольно некоторые 3хфазную мощность считают. Типа у них есть потребители на линейном напряжении. :D а, ну и :рл:
 