А чего Вы пытаетесь достичь, делая распайку в подрозетниках вместо распредкоробок?
1. Если что то добавить потом, то по ремонту это будет не феншуй, может лучше заранее все предусмотреть? И сделать раз и надолго.
2. Если обслуживать коробки, то при пайке/сварке там нечего делать, а поставит Ваго на свет, вы тоже не наберёте 16А, у Вас же дома нет прожекторов по киловатту?
3. Если боитесь перегруза и сгорания коробки, то может тогда лучше сделать несколько трасс в каждую комнату, и повесить их на разные автоматы? Так сделал я себе, да, это перерасход кабеля, как и в Вашем варианте, но во первых, в случае чего, у меня в комнату заходит две ветки на розетки и одна на свет, если что то случится с одной веткой на розетках, остаётся вторая рабочая, так легче управлять розетками, отключить не нужное в данный момент, чтоб юные строители-электрики туда ничего не засунули, так же в случае ЧП, вы точно будете знать где и с чем проблема, поскольку сработает автомат определенной ветки, как у меня было недавно, сгорела лед лампа выбило свет, но только в одной комнате, спокойно пошёл, нашёл причину, устранил, а не бегал искал в потёмках свечку и фонарик. Так же в этом случае можно взять автоматы меньшего номинала, у меня на свет-6А, на розетки-10А, я не представляю что туда можно включить сразу в группу розеток, чтоб перегрузить автомат, у меня работал утюг 1500Вт и пылесос 1800Вт от одной группы (проверял специально) автомат выдержал полностью уборку в доме, примерно 2часа но в жизни реально так никогда не будет.