Харьков Форум
  Харьков Форум > Харьков > Хозяйственный

Старый 15.05.2011, 22:16   #1
zmiey


 
 
Регистрация: 30.07.2010
Адрес: БАВАРИЯ!!!!! в Харькове
Сообщений: 2,800
 
Зачёт Электрика, cхема щитка, ... и многое другое...

Вот что есть сейчас
Нажмите на изображение для увеличения
Название: счетчик и авт фото.JPG
Просмотров: 314
Размер:	68.9 Кб
ID:	6678632
Хочу переделать.
Вот первый вариант.
Что скажите?????
Только по делу!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СХЕМА щитка монтаж 3.JPG
Просмотров: 679
Размер:	144.9 Кб
ID:	2782638


__________________
Спасибо тебе Господи, шо я не ватник!
    Вверх
Старый 15.05.2011, 23:50   #2
sergeyev792


 
 
Регистрация: 30.12.2008
Адрес: Харьков, Одесса
Сообщений: 6,835
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от zmiey
Выношу на суд спецов, плод многомесячных трудов ......
В Паинте рисовали что ль?

По делу: IMHO чересчур много УЗО, на бойлер достаточно, может ещё на гараж если сильно влажно


__________________
*
    Вверх
Старый 16.05.2011, 00:07   #3
zmiey


 
 
Регистрация: 30.07.2010
Адрес: БАВАРИЯ!!!!! в Харькове
Сообщений: 2,800
 
По умолчанию
Рисовал в Пенте.
А УЗО по идее нужно на каждую линию.


__________________
Спасибо тебе Господи, шо я не ватник!
    Вверх
Старый 16.05.2011, 07:56   #4
ManticoraXT


 
 
Регистрация: 14.07.2009
Адрес: Панаехал
Сообщений: 9,176
 
По умолчанию
Зубр на свет? Потом со свечкой идти искать щиток? Или у Вас какие-то супер лампы, чувствительные к перенапряжению?

Ну, узо в принципе, да, вдруг вы пальцы в патрон засунете.


    Вверх
Старый 16.05.2011, 18:36   #5
zmiey


 
 
Регистрация: 30.07.2010
Адрес: БАВАРИЯ!!!!! в Харькове
Сообщений: 2,800
 
По умолчанию
Ну ЗУБР на то и нужен, что бы стоял "на всё!", а лампы - сберегайки.


__________________
Спасибо тебе Господи, шо я не ватник!
    Вверх
Старый 16.05.2011, 18:41   #6
dr.VASYA

 
 
Регистрация: 7.07.2009
Адрес: Харьков, Салтовка
Сообщений: 837
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от ManticoraXT

Ну, узо в принципе, да, вдруг вы пальцы в патрон засунете.
УЗО от этого не спасает.
Хватит одного УЗО на все. А лучше вообще его не ставить, оно Вам потом все нервы вымотает.


    Вверх
Старый 16.05.2011, 18:51   #7
zmiey


 
 
Регистрация: 30.07.2010
Адрес: БАВАРИЯ!!!!! в Харькове
Сообщений: 2,800
 
По умолчанию
Ну, УЗО же не просто так срабатывает, а по делу.
И закрывать на это глаза - самообман!
И одного как раз очень мало!!!


__________________
Спасибо тебе Господи, шо я не ватник!
    Вверх
Старый 16.05.2011, 18:55   #8
serge_m


 
 
Регистрация: 19.12.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 1,363
 
По умолчанию
УЗО ставь перед автоматом. И не слушай кто говорит что не надо ставить УЗО. Если сделать всё аккуратно, и правильно посчитать то проблем не будет.
Ну и не пойму смысл 63А УЗО на кухню.
ЗЫ А вообще комбинации УЗО+АВ лучше заменить на дифавтоматы, если не планируется добавление групп.


    Вверх
Старый 16.05.2011, 18:59   #9
dr.VASYA

 
 
Регистрация: 7.07.2009
Адрес: Харьков, Салтовка
Сообщений: 837
 
По умолчанию
Да, по делу. Оно срабатывает при утечке на землю.
Т. е. Мокрый чайник, микроволновка, стиралка, посудомойка, водонагреватель, утюг с паром - все это по очереди будет планомерно разрушать вашу нервную систему. Проверено, 99% кому я устанавливал УЗО через 1-6мес (все зависело от крепости нервной системы) перезвонили и попросили убрать его нах. Тем более я понял у Вас частный сектор, Вам заземления с головой хватит..
Если честно, то и от барьеров многие мои клиенты отказались, опять же по причине частого срабатывания. Многие перешли на маломощные стабилизаторы.


    Вверх
Старый 16.05.2011, 19:03   #10
serge_m


 
 
Регистрация: 19.12.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 1,363
 
По умолчанию
О каком заземлении в частном секторе идёт речь? Состояние линий в принципе не позволяется сделать нормальный защитный ноль. Если речь о куске арматуры в землю - не всё так просто. Уже посмотрел. Всё-таки не защитный ноль...


    Вверх
Старый 16.05.2011, 19:08   #11
dr.VASYA

 
 
Регистрация: 7.07.2009
Адрес: Харьков, Салтовка
Сообщений: 837
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от serge_m
О каком заземлении в частном секторе идёт речь? Состояние линий в принципе не позволяется сделать нормальный защитный ноль. Если речь о куске арматуры в землю - не всё так просто.
На картинки внимательнее посмотрите.


    Вверх
Старый 16.05.2011, 23:04   #12
zmiey


 
 
Регистрация: 30.07.2010
Адрес: БАВАРИЯ!!!!! в Харькове
Сообщений: 2,800
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от dr.VASYA
Оно срабатывает при утечке на землю.
Т. е. Мокрый чайник, микроволновка, стиралка, посудомойка, водонагреватель, утюг с паром - все это по очереди будет планомерно разрушать вашу нервную систему.
Тогда по идее , (мокрый чайник и т.д.)всё это должно биться током!!!???

Цитата:
Тем более я понял у Вас частный сектор, Вам заземления с головой хватит..
При "маленьком" пробое изоляции на корпус, через заземление, потенциал выносится на корпуса всех заземленных приборов, а тока срабатывания автоматов например не хватает и.........????
Цитата:
Если честно, то и от барьеров многие мои клиенты отказались, опять же по причине частого срабатывания. Многие перешли на маломощные стабилизаторы.
Так технику же, их спасает Барьер, от Ба-ба-х-х-х-х!!!!


__________________
Спасибо тебе Господи, шо я не ватник!
    Вверх
Старый 17.05.2011, 08:20   #13
dr.VASYA

 
 
Регистрация: 7.07.2009
Адрес: Харьков, Салтовка
Сообщений: 837
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от zmiey
Тогда по идее , (мокрый чайник и т.д.)всё это должно биться током!!!???


При "маленьком" пробое изоляции на корпус, через заземление, потенциал выносится на корпуса всех заземленных приборов, а тока срабатывания автоматов например не хватает и.........????

Так технику же, их спасает Барьер, от Ба-ба-х-х-х-х!!!!
Да, должен, но не всегда. Для удара необходимо еще несколько условий. Чайник должен быть по настоящему мокрый и Вы должны стоять\держаться на любом нулевом потенциале.

На счет того что тока срабатывания автоматов не хватит - это правильно, но не забывайте о переходном сопротивлении "мокрого места". При заземленном корпусе Вы по любому окажетесь на нулевом потенциале, а вся та малая энергия пойдет на нагрев "мокрого места"

А на счет защиты техники барьером один мой клиент сказал - Да я лучше заплачу тебе за ремонт, чем психиатру за лечение!


    Вверх
Старый 17.05.2011, 23:13   #14
borisnik


 
 
Регистрация: 10.12.2009
Адрес: Слобожанщина,Изюм шлях
Сообщений: 6,632
 
По умолчанию
На все места, так или иначе контактирующие с водой или атмосферой в "мокрое время года" лучше заземление, чем УЗО и дифавтомат. Сработка автоматов обеспечивается подбором дипломированного электрика,знающего про "петлю фаза-ноль" Он же подскажет сколько стальных электродов должно содержать заземление,а не кусок арматуры.

СОЕА09М2, светодиодом "втручання" сам покажет, сколько раз сработало бы УЗО. Барьер только на розетки. Можно установить один модернизированный диф автомат, убрав функцию отключения и оставив загрубленную схему сравнения для использования при оповещении хозяина о том, что ноль сети отгорает. Например ПЗУ- шка с записью: "Твою мать, выключай всё кроме освещения ,звони в РЭС,ноль отгорел на линии".(При схеме с соединением ноля с землёй после счетчика.)


__________________
Способен на поступок. Электричество может быть бесплатным, доказано Миколой Тесла.Ахтунг! Покоління, яке купувало дипломи, вже вийшло на роботу, і не тільки в Верховну Раду, Кабмін і держслужбу.
    Вверх
Старый 18.05.2011, 07:46   #15
rHOM
Электрика


 
 
Регистрация: 13.03.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 6,955
(095) 404-42-57
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от zmiey
Выношу на суд спецов, плод многомесячных трудов ......
Что скажите?????
Только по делу!!!
ТС, ну напрягает меня котел+стиралка на одно УЗО. Может на котел УПС или инвертор с акумулятором поставите, что-б оно в случае чего пищало

Может таки свет на разные УЗО кинуть?

добавлено

Цитата:
Сообщение от dr.VASYA
Проверено, 99% кому я устанавливал УЗО через 1-6мес (все зависело от крепости нервной системы) перезвонили и попросили убрать его нах.


    Вверх
Старый 19.05.2011, 22:11   #16
zmiey


 
 
Регистрация: 30.07.2010
Адрес: БАВАРИЯ!!!!! в Харькове
Сообщений: 2,800
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от rHOM


добавлено

Цитата:
Сообщение от rHOM
ТС, ну напрягает меня котел+стиралка на одно УЗО. Может на котел УПС или инвертор с акумулятором поставите, что-б оно в случае чего пищало
А почему напрягает?
Не понимаю.
Цитата:
Может таки свет на разные УЗО кинуть?
Не знаю...
Посмотрим...


__________________
Спасибо тебе Господи, шо я не ватник!
    Вверх
Старый 20.05.2011, 08:35   #17
rHOM
Электрика


 
 
Регистрация: 13.03.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 6,955
(095) 404-42-57
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от zmiey
А почему напрягает?
Не понимаю.
Как, вам сказать, у Вас одно УЗО на стиралку и котел, и все, если оно по какой либо причине отключится, у Вас перестанет работать котел, а Вы это даже не заметите, что он отключился, даже если будете дома, может все таки систему сигнализации какую нибудь поставите.


    Вверх
Старый 20.05.2011, 11:53   #18
19vit73


 
 
Регистрация: 18.01.2008
Адрес: ст.метро "Одесская"
Сообщений: 10,783
 
По умолчанию
А ведь гНОМ прав. Уберите котел от стиралки. Повесьте стиралку, к примеру, на УЗО кухонных розеток. А для котла неплохо было бы предусмотреть дополнительное питание.


__________________
Несущий свет в обмен на купюры
    Вверх
Старый 20.05.2011, 13:54   #19
zmiey


 
 
Регистрация: 30.07.2010
Адрес: БАВАРИЯ!!!!! в Харькове
Сообщений: 2,800
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от rHOM
Как, вам сказать, у Вас одно УЗО на стиралку и котел, и все, если оно по какой либо причине отключится, у Вас перестанет работать котел, а Вы это даже не заметите, что он отключился, даже если будете дома, может все таки систему сигнализации какую нибудь поставите.
Вы конечно правы, но я думаю эту проблему можно будет решить с помощью удлинителя от другой той же кухонной розетки, если что....
Меня больше волнует монтажная схема, может как нибудь по-"красивше" можно всё развести??


__________________
Спасибо тебе Господи, шо я не ватник!
    Вверх
Старый 20.05.2011, 13:59   #20
rHOM
Электрика


 
 
Регистрация: 13.03.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 6,955
(095) 404-42-57
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от zmiey
Вы конечно правы, но я думаю эту проблему можно будет решить с помощью удлинителя от другой той же кухонной розетки, если что....
Меня больше волнует монтажная схема, может как нибудь по-"красивше" можно всё развести??
Удобней будет, если слева будет УЗО, правее автоматы, которые в зоне действия УЗО, так хоть путатся будете меньше, как-то так.