Вопрос к электрикам. Допускается ли касание нреющего кабеля теплого пола к металлу?

Статус: Offline
Реєстрація: 06.05.2010
Повідом.: 18745
Вопрос к электрикам. Допускается ли касание нреющего кабеля теплого пола к металлу?

Есть версия, что в этом месте кабель перегорит.
 

Вкладення

  • IMG_20200113_134846.jpg
    IMG_20200113_134846.jpg
    216.5 КБ · Перегляди: 288
Гм. А с чего вдруг перегорит? Расплавится изоляция и жилы кабеля коснутся арматурины? Так вроде кабель не должен нагреваться до температуры плавления изоляции. Кабель перетрётся об арматурину? Но он неподвижен.
 
Гм. А с чего вдруг перегорит? Расплавится изоляция и жилы кабеля коснутся арматурины? Так вроде кабель не должен нагреваться до температуры плавления изоляции. Кабель перетрётся об арматурину? Но он неподвижен.
Не знаю. Якобы в местах касания какие-то там токи, которые провоцируют нагревание железа. Что-то вроде индукционной печки.
 
Не знаю. Якобы в местах касания какие-то там токи, которые провоцируют нагревание железа. Что-то вроде индукционной печки.

На 50 Гц ніяких індукційних струмів там не буде.
Підклади якусь плівку, якщо переживаєш
 
Приличный нагревательный кабель идёт в "экране" (под изоляцией оплётка как у ТВ-кабеля, потом ещё изоляция и уже в середине сама нагревательная проволока). Экран заземляется. По крайней мере, у Devi так. Получается, что нагревательная проволока проходит в заземлённом "чулке". Это сводит к минимуму всякие наводки, индукционные поля и т. д. Поэтому касание к арматуре кабелю до фени.

Кстати, для укладки плитки на пол с подогревом нужен специальный плиточный клей повышенной эластичности. Обычный Церезит СМ11 не годится. Нужен Церезит СМ115 или как-то так (не помню). Видать, поэтому оно и "бухтит".
 
если речь о токах фуко то там металу будет хуже да ито при определённых условиях
 
СМ-17, СМ-117 - для полов с подогревом. Ceresit.

Касание - допускается, имхо.
Может и не по феншую, но, ничего для Ваших условий критичного быть не должно...
Во всяком случае, как пример, кабель ведь крепят металлической монтажной лентой к поверхности. Тоже типа касание к металлу, но, это "документированная производителем особенность"...

Это если б датчик температуры был смонтирован так, что находился бы не в стяжке меж витками кабеля, а касался бы железяки - тогда наверняка показания термометра, управляющего термореле было не совсем точным. Да и то - не критично, имхо. На этих-то мощностях, на этих температурах...

Переглянути вкладення 12980840 Переглянути вкладення 12980841
 
Останнє редагування:
Приличный нагревательный кабель идёт в "экране" (под изоляцией оплётка как у ТВ-кабеля, потом ещё изоляция и уже в середине сама нагревательная проволока). Экран заземляется. По крайней мере, у Devi так. Получается, что нагревательная проволока проходит в заземлённом "чулке". Это сводит к минимуму всякие наводки, индукционные поля и т. д. Поэтому касание к арматуре кабелю до фени.

Кстати, для укладки плитки на пол с подогревом нужен специальный плиточный клей повышенной эластичности. Обычный Церезит СМ11 не годится. Нужен Церезит СМ115 или как-то так (не помню). Видать, поэтому оно и "бухтит".

Кабель в стене, бухтит штукатурка. Пришел укладывать плитку, буквально ткнул пальцем и стенка "посыпалась". Снаружи тонкая корочка, а под ней непонятная очень сыпучая хрень. Плитка явно держаться не будеи.
 
Та убрал уже и штукатурку, и кабель. Буду заново все.
 
Бля а что там за сетка полипропилен
 
Там все сложно было. Слой пенополистирола на плиточный клей, который нихера не приклеился, потом фасадная сетка, которая тоже не держалась, потом кабель на своей сетке, потом металл, потом штукатурка. И вся эта байда послойно бухтела, а слрй штукатурки из непонятного очень сыпучего говна с фиброй. Верхнюю корочку шпателем отлущил, а потом рукой до кабеля ссыпал.
 
Кстати, родная сетка кабеля не везде. Х.зн.
 
Тёплый пол в стене? Поверх пенополистирола? Это ещё что за извращение? :)
Нормальные люди тёплый пол делают на (в) полу. А стены утепляют вообще снаружи здания.
Или это какая-то сушильная комната (для деревянных досок, например)?
А сама стена из чего сделана? Кирпич? Бетон? Шлакоблоки?
 
Обычный су. Человек захотел подогреть стену с вентканалами. Чтобы не греть воздух, заложил под провода утеплитель.
Мы пойдем другим путем!
Выставлю маяки, стяну их клеем, потом покрашу керамоизолом, потом провода, потом опять маячки и еще раз клеем протяну. И бухтеть ничего не будет.
 
Обычный су. Человек захотел подогреть стену с вентканалами. Чтобы не греть воздух, заложил под провода утеплитель.
Мы пойдем другим путем!
Выставлю маяки, стяну их клеем, потом покрашу керамоизолом, потом провода, потом опять маячки и еще раз клеем протяну. И бухтеть ничего не будет.
Нагревательный кабель не терпит разношерстных оснований. Арматурина уже достаточный кусок основания который может спровоцировать перегорание кабеля в месте соприкосновения, потому как нарушает стабильность аккумулирующего пласта. Задайтесь вопросом почему эл. кабель перегорает в том месте быстрее, где случайно во время заливки остался воздушный пузырь, где на площадку пола поставили мебель с цоколем. Кабель должен находиться в однородном материале - это залог длительной службы кабеля. Распределительную ленту нет смысла брать во внимание. Она специально делается из тонкой оцинковки.
 