Помогите советом как запустить радиатор.

Статус: Offline
Реєстрація: 25.09.2009
Повідом.: 362
Помогите советом как запустить радиатор.

Имеется старая система отопления из 5-ти чугунных батарей без регулировочных кранов, к последней подключили стальной радиатор типа «Корадо» с помощью м\п трубы 25мм, расстояние между последней батареей и радиатором 5м. Система открытого типа, котел «Атон» с насосом. В итоге чугунные батареи работают, а радиатор не прогревается. Воздух в радиаторе спускали краном маевского – не помогло. Потом решили спустить немного воды тоже этим краном – батарея прогрелась на половину, а когда перестали спускать воду – батарея остыла. Подскажите, как можно запустить крайний радиатор если в чугунных батареях нет регулировочных кранов… Может попробовать при включенном котле понемногу сливать воду с обратки всей системы, что бы горячая вода успела пройти крайний радиатор?
 

Вкладення

  • DSC00706.jpg
    DSC00706.jpg
    85 КБ · Перегляди: 281
  • DSC00707.jpg
    DSC00707.jpg
    59.1 КБ · Перегляди: 243
  • DSC00708.jpg
    DSC00708.jpg
    80.3 КБ · Перегляди: 278
  • DSC00709.jpg
    DSC00709.jpg
    84.8 КБ · Перегляди: 287
  • DSC00711.jpg
    DSC00711.jpg
    77.6 КБ · Перегляди: 246
Останнє редагування:
Имеется старая система отопления из 5-ти чугунных батарей без регулировочных кранов, к последней подключили стальной радиатор типа «Корадо» с помощью м\п трубы 25мм, расстояние между последней батареей и радиатором 5м. Система открытого типа, котел «Атон» с насосом. В итоге чугунные батареи работают, а радиатор не прогревается. Воздух в радиаторе спускали краном маевского – не помогло. Потом решили спустить немного воды тоже этим краном – батарея прогрелась на половину, а когда перестали спускать воду – батарея остыла. Подскажите, как можно запустить крайний радиатор если в чугунных батареях нет регулировочных кранов… Может попробовать при включенном котле понемногу сливать воду с обратки всей системы, что бы горячая вода успела пройти крайний радиатор?

Устранить воздушную пробку (приподнять, опустить м.п. трубу, чтобы воздух вышел)
 
Пробовали, стучали. В насосе тоже спускали, на данный момент ни в насосе ни в батарее воздух не выходит... Вот нашел сообщение "Воffка" - "Другое дело, когда одни радиаторы не прогреваются, в то время, как другие оч. горячие, тогда насос поможет. Но когда устанавливаете насос вода, как и электричество пойдёт туда, где меньше сопротивление. Поэтому необходимы балансировочные краны на приборах, либо давление в системе." Получается сейчас насос качает по наименьшему сопротивлению - попробую отключить насос, уклоны к радиатору соблюдены... Только может сначала остудить воду и заново включить котел уже без насоса?
 
Mellissa есть такое подозрение что у тебя гдето после этого радиатора перекрыт обрат. Когда паяли пластик могли оч заузить трубу по обрату.
 
Потом решили спустить немного воды тоже этим краном – батарея прогрелась на половину, а когда перестали спускать воду – батарея остыла.

Нет движения теплоносителя в батарее. Если уверены что нет воздуха, то причина может быть в неправильном подключении (встречные потоки) или мусор в трубе...

Mellissa есть такое подозрение что у тебя гдето после этого радиатора перекрыт обрат. Когда паяли пластик могли оч заузить трубу по обрату.

Апередыл, да?
 
Фото в студию, так трудно понять. Чтобы в м\пластиковой трубе был мусор - надо постараться
 
Вчера, при заполненной системе перекрыли краны на радиаторе и сняли его для промывки. Промыли. Потом, перед креплением батареи открыли кран обратки, вышло много воздуха. Повесили батарею открыли кран обратки а через верх выпустили немного воды - давление было очень хорошим и закрепили подачу, спустили воздух через маевского. Получается что обрат не запаян...
А что значит встречные потоки? И как они могли появиться? Подача подключена первая, обратка в конце батареи...
 
Имеется старая система отопления из 5-ти чугунных батарей без регулировочных кранов, к последней подключили стальной радиатор типа «Корадо» с помощью м\п трубы 25мм, расстояние между последней батареей и радиатором 5м. Система открытого типа, котел «Атон» с насосом. В итоге чугунные батареи работают, а радиатор не прогревается. Воздух в радиаторе спускали краном маевского – не помогло. Потом решили спустить немного воды тоже этим краном – батарея прогрелась на половину, а когда перестали спускать воду – батарея остыла. Подскажите, как можно запустить крайний радиатор если в чугунных батареях нет регулировочных кранов… Может попробовать при включенном котле понемногу сливать воду с обратки всей системы, что бы горячая вода успела пройти крайний радиатор?

У вас батареи подключены последовательно или паралельно? Какова толщина магистрали до МП трубы?
 
Чтобы в м\пластиковой трубе был мусор - надо постараться
Та, а что стараться, чугунные батареи поделились...

А что значит встречные потоки? И как они могли появиться? Подача подключена первая, обратка в конце батареи...

Вы же как то к старой системе подключились, вот в этих местах и смотреть нужно...
 
Ну а вообще все может быть очень просто :)
У Чугунных батарей достаточно большое сечение в секциях. Как у Корадо незнаю, но у того же биметала сечение в секциях весьма узкое, а следовательно мощности насоса может просто нехватить что бы прокачать теплоноситель через концевую батарею.
 
Сечение узкое. Отключили насос, пробуем просто под давлением. Батарея начала немного прогреваться. Может такое быть что горячая вода в обратке чугунных батарей не дает нормально циркулировать обратке с еще холодной водой. Может все-таки остудить всю систему и запустить без насоса чтоб прогревалось все более равномерно?
 
однозначно нет (про насос). Возможно что 99% циркуляции идет по малому контуру - это да!

Сечение узкое. Отключили насос, пробуем просто под давлением. Батарея начала немного прогреваться. Может такое быть что горячая вода в обратке чугунных батарей не дает нормально циркулировать обратке с еще холодной водой. Может все-таки остудить всю систему и запустить без насоса чтоб прогревалось все более равномерно?

уверен на 99,9999999% что врезку радиатору концевого сделали неправильно. Петепутали подачу с обратом.
 
Если вы присоединили новый радиатор прямо к свободным пробкам чугунного радиатора т.е. "паровозом", то греть не будет. Нужно делать ответвления на трубах, идущих к чугунному радиатору.
 
? Как могли перепутать подачу с обратом? Могли только не с той стороны подключить. У нас подключено так - подача подключена сразу в правом верхнем углу, обрат в конце батареи в левом нижнем углу.
 
Какими трубами выполнена старая система?
 
фото давайте. у нас могут всё

Если вы присоединили новый радиатор прямо к свободным пробкам чугунного радиатора т.е. "паровозом", то греть не будет. Нужно делать ответвления на трубах, идущих к чугунному радиатору.

греть будет. такие схемы счас у трети частных домов.
 
Ну а вообще все может быть очень просто :)
У Чугунных батарей достаточно большое сечение в секциях. Как у Корадо незнаю, но у того же биметала сечение в секциях весьма узкое, а следовательно мощности насоса может просто нехватить что бы прокачать теплоноситель через концевую батарею.
Хоть я и не спец - но этот вариант оооочень возможен ;).
Чугунные всё на себя выгребают, а у Корадо сопротивление большое.
Можно попробовать (если есть возможность) насос после чугуна, но перед новой батареей - хотя бы для эксперимента.
 
если увидеть систему, то достаточно 10 минут для постановки диагноза. Но Тша видимо не хочет никому показывать )
 
Пока перекидываю фото спрошу - если проблема в сечениях, то почему подача ведь проходит на половину, значит что-то с обраткой. Очень похоже на воздух, но через маевского он уже не выходит... да и когда батарею промывали то воду набирали через низ...
 