подскажите насчет мощности блока питания пожалуйста!

опять теория? :D
 

это практика, поинтересуйся у специалистов по электротехнике - это серьезная проблема для электросетей.
Когда отгорает ноль и в сети будет 380V - это не "теория", это практика! И такие случаи учащаются по мере роста числа потребителей с нелинейной (реактивной) нагрузкой (компьютеры и другая электроника с импульсными блоками питания).

Вот в общих чертах можешь почитать суть:
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі


ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА "КОМПЬЮТЕРНЫХ" НАГРУЗОК
1. Весьма вероятны перегрев и разрушение нулевых рабочих проводников кабельных линий вследствие их перегрузки токами третьей гармоники
2. Искажение синусоидальности питающего напряжения
3. Гармоники, генерируемые нелинейной нагрузкой, создают дополнительные потери в трансформаторах.
4. В условиях несинусоидальности тока ухудшаются условия работы батарей конденсаторов. Батареи конденсаторов предназначены для компенсации реактивной мощности нагрузки
5. Сокращение срока службы электрооборудования возникает из-за интенсификации теплового и электрического старения изоляции.
6. Необоснованное срабатывание предохранителей и автоматических выключателей вследствие дополнительного нагрева внутренних элементов защитных устройств, обусловленного протеканием несинусоидальных токов
7. Ускоренное старение изоляции проводов и кабелей. Старение изоляции проводников и кабелей обусловлено протеканием несинусоидального тока, приводящего к повышенному нагреву наружной поверхности жил кабеля
8. Помехи в сетях телекоммуникаций могут возникать там, где силовые кабели и кабели телекоммуникаций расположены в относительной близости.

Обычно для измерения токов используются токоизмерительные клещи. Однако, если обхватить нулевой рабочий проводник обычными токоизмерительными клещами, может оказаться, что последние покажут неверный результат. Дело в том, что такие токоизмерительные клещи работают в частотном диапазоне 50 Гц и зарегистрировать высшие гармоники тока не могут, следовательно, они показывают только действующее значение основной гармоники тока. Фактическое действующее значение тока при этом может оказаться на 25-50% выше и с большей степенью вероятности превысить длительно допустимый 'ток, выбранный по условиям термической стойкости проводов и кабельных линий.

Поэтому необходимо применять измерительные инструменты и приборы с широким частотным диапазоном, регистрирующие истинное действующее значение измеряемого тока (с функцией True RMS).

чтобы небыло съездов что мол непонятно кто пишет, вот список авторов этой статьи:
# Олег Григорьев, директор Центра электромагнитной безопасности (ЦЭМБ)
# Виктор Петухов, руководитель электротехнического отделения ЦЭМБ, к.т.н., член IEEE
# Василий Соколов, заместитель руководителя электротехнического отделения ЦЭМБ
# Игорь Красилов, ведущий инженер Электротехнического отделения ЦЭМБ

почитай про реактивную нагрузку, именно такой нагрузкой на электросеть и является БП компьютера.

Ток протекающий через БП импульсный, соответственно он протекает не по всему сечению жилы, а ближе к поверхности (чем выше частота, тем ближе к поверхности проводника протекает ток). Соответственно необходимо большее сечение проводников.
 
Останнє редагування:
Советую посмотреть тест
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
 
Советую посмотреть тест
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

я этот тест видел, обрати внимание на фразу:
Периодичность опроса измерительной платы равна 10 раз в секунду

это значит что их система измерения меряет токи с частотами не более 5 герц. Компьютер потребляет токи с частотами импульсов в десятки, а то и сотни килогерц. Поэтому логично было бы проводить измерения с частотой в 100-1000 раз большей. Так что система вобщемто интересная с точки зрения оценить относительное потребление в разных режимах, но измерять с помощью нее абсолютные значения токов некорректно - она будет занижать показания. Почему? Потому что калибруется постоянным током, а используется для измерения тока с высокочастотными импульсами.
Приведенный сетевой измеритель тоже будет занижать показания на 50% (почему - см.статью выше)
 
это проблема электросетей а не отдельного провода от розетки к компу :)
 
это проблема электросетей а не отдельного провода от розетки к компу :)

это проблема не только электросетей, но и кабелей которыми подключен комп к сети. Но как правило для компов кабель идет с довольно толстенными жилами, с достаточным запасом. Другое дело если комп включен через тонкий провод - тогда могут быть проблемы, вплоть до пожара
 