Харьков Форум
  Харьков Форум > Харьков > Хозяйственный

Старый 28.11.2017, 21:24   #21
ПИТБУЛЬ


 
 
Регистрация: 6.08.2008
Адрес: Харьков
Из: Ukraine
Сообщений: 7,517
 
По умолчанию
че за тема дебильная. купи с гигрометром, выставь сколько нужно и не ипи мозг


__________________
Глухой услышал, как немой рассказывал, что слепой видел, как хромой бежал..
    Вверх
Старый 28.11.2017, 21:54   #22
unbeliever


 
 
Регистрация: 1.02.2009
Адрес: Kharkiv
Из: Ukraine
Сообщений: 3,166
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от karelin
Влага из воздуха в комнате, проходя через кондиционер, конденсируется и выводится наружу через трубку. Количество воды замерить непросто, 5 - й этаж.
Воздух становится сухой, нужно увлажнять. В каком количестве?
С этого бы и начинали.

Была у меня одна серверная с кондиционером и увлажнителем. Увлажнитель с мощностью где-то 300-400 грамм в час. У кондиционера дренаж не был выведен на улицу, мощность помоему девятка, настроен был на 17 градусов. В сутки набиралось порядка 12-20 литров конденсата (в зависимости от времени года). Увлажнитель ел около 12 литров воды в сутки (две заправки по 6 литров)

p.s. Просто совет: поживите в том режиме пару дней без увлажнителя, но с гигрометром. Думаю, что при настройке кондера на 22-23 градуса у вас влажность ниже 40% не упадет. Это все еще комфортная цифра. Увлажнитель - очень гемморойная вещь.


    Вверх
Старый 28.11.2017, 22:14   #23
karelin

 
Регистрация: 8.05.2013
Адрес: черкассы
Из: Ukraine
Сообщений: 53
(067) 764-69-35
 
По умолчанию
Спасибо


    Вверх
Старый 28.11.2017, 23:03   #24
В.А.


 
Регистрация: 6.08.2007
Адрес: Харьков
Из: Ukraine
Сообщений: 4,450
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от karelin
Влага из воздуха в комнате, проходя через кондиционер, конденсируется и выводится наружу через трубку.
Этот процесс сейчас происходит? Там на улице сосулька, прикинь объем и узнаешь, сколько воды


    Вверх
Старый 28.11.2017, 23:20   #25
oven13


 
 
Регистрация: 20.05.2012
Адрес: Город-герой Салтовка
Из: Ukraine
Сообщений: 2,638
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от В.А.
Этот процесс сейчас происходит? Там на улице сосулька, прикинь объем и узнаешь, сколько воды
Какая сосулька, он про лето спрашивает.


    Вверх
Старый 28.11.2017, 23:34   #26
В.А.


 
Регистрация: 6.08.2007
Адрес: Харьков
Из: Ukraine
Сообщений: 4,450
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от oven13
Какая сосулька, он про лето с
Его ж влажность интересует, сейчас проветривание хуже кондиционера в этом смысле. Или зимой влажность не помеха?


    Вверх
Старый 29.11.2017, 09:50   #27
karelin

 
Регистрация: 8.05.2013
Адрес: черкассы
Из: Ukraine
Сообщений: 53
(067) 764-69-35
 
По умолчанию
Готовь сани летом, а телегу зимой. А здоровье лучше беречь всю жизнь. Его не купишь. И техникой не заменишь.
Гигрометр на увлажнителе меряет влажность вокруг себя. Это деньги на ветер.
Лучше взять пару обычных.
Сейчас батареи греют, сухо.
У кровати 35 % влажность, в другом конце комнаты 55%.


    Вверх
Старый 29.11.2017, 13:42   #28
артефакт


 
 
Регистрация: 27.12.2011
Адрес: Окраина центра Харькова
Из: Ukraine
Сообщений: 22,463
700-16-61
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Crazy Jak
реально это зависит от влажности в помещении!
Правильно. За сутки обычно где-то около литра.


    Вверх
Старый 29.11.2017, 23:38   #29
Brody

 
 
Регистрация: 5.04.2011
Адрес: Харьков
Из: Ukraine
Сообщений: 377
 
По умолчанию
Из протокола испытаний:
" Общие условия проведения испытаний: объем воздуха в кондиционируемом помещении — 50 м3; паспортная холодопроизводительность кондиционера — 3,2 кВт; испытательное оборудование: калориметрическая камера RAC Psycrometric Calorimeter (производство Sunil Optron, Ю. Корея) и регистратор температур MR180 (производство Yokogawa, Япония) с комплектом термопар. Программа испытаний Этап 1..."

далее много графиков и цифр, один хыл читать никто не будет ))

Выводы испытаний (некоторые весьма необычны на первый взгляд))
"Заключение
1. При включении кондиционера в режим охлаждения, одновременно со снижением температуры воздуха в помещении до температуры, установленной с ПДУ, происходит изменение и характеристик влажности воздуха.
2. При работе кондиционера на охлаждение абсолютная влажность воздуха в помещении снижается до значения около 0,01 кг/м3, относительная влажность воздуха в кондиционируемом помещении изменяется до значения около 55 %.
3. При включении кондиционера в режим охлаждения в помещении с повышенной влажностью (80–90 %) происходит снижение относительной влажности воздуха до 50–60 %, а в помещении с сухим воздухом (30–40 %) наблюдается повышение относительной влажности воздуха до 50–55 %. Абсолютная влажность воздуха в помещении снижается независимо от степени сухости воздуха на момент включения кондиционера.
4. Средняя скорость снижения абсолютной влажности воздуха при работе кондиционера на охлаждение для помещений с повышенной влажностью (80–90 %) равняется ≈ 0,009 кг/м3 за 30 мин. функционирования кондиционера условной холодопроизводительностью 1 кВт в помещении объемом 10 м3.
5. Средняя скорость снижения абсолютной влажности воздуха при работе кондиционера на охлаждение для помещений с сухим воздухом (30–40 %) равняется приблизительно 0,002 кг/м3 за 30 мин. функционирования кондиционера условной холодопроизводительностью 1 кВт в помещении объемом 10 м3.
6. Средняя скорость снижения относительной влажности воздуха при работе кондиционера на охлаждение для помещений с повышенной влажностью (80–90 %) равняется около 15 % за 30 мин. функционирования кондиционера условной холодопроизводительностью 1 кВт в помещении объемом 10 м3.
7. Средняя скорость повышения относительной влажности воздуха при работе кондиционера на охлаждение для помещений с сухим воздухом (30–40 %) равняется около 10 % за 30 мин. функционирования кондиционера условной холодопроизводительностью 1 кВт в помещении объемом 10 м3.
8. При включении кондиционера в режим осушения в помещении с повышенной влажностью и повышенной температурой, одновременно со снижением характеристик влажности воздуха, происходит и снижение температуры воздуха.
9. При работе кондиционера на осушение абсолютная влажность воздуха в помещении снижается до значения около 0,01 кг/м3, относительная влажность воздуха в кондиционируемом помещении изменяется до значения около 55 %.
10. Средняя скорость снижения абсолютной влажности воздуха при работе кондиционера на охлаждение для помещения с повышенной влажностью (85–90 %) равняется около 0,004 кг/м3 за 30 мин. функционирования кондиционера условной холодопроизводительностью 1 кВт в помещении объемом 10 м3.
11. Средняя скорость снижения относительной влажности воздуха при работе кондиционера на охлаждение для помещений с повышенной влажностью (85–90 %) равняется ≈ 8,5 % за 30 мин. функционирования кондиционера условной холодопроизводительностью 1 кВт в помещении объемом 10 м3.


Данных вполне достаточно чтобы посчитать шо угодно при разных входных условиях


    Вверх
Старый 29.11.2017, 23:39   #30
Brody

 
 
Регистрация: 5.04.2011
Адрес: Харьков
Из: Ukraine
Сообщений: 377
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от артефакт
Правильно. За сутки обычно где-то около литра.
в час.. где-то около ты хотел сказать ))


    Вверх
Старый 30.11.2017, 05:28   #31
артефакт


 
 
Регистрация: 27.12.2011
Адрес: Окраина центра Харькова
Из: Ukraine
Сообщений: 22,463
700-16-61
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от unbeliever
Увлажнитель - очень гемморойная вещь.
А вот нет. Помогает вульгарное ведро с водой.


    Вверх
Старый 30.11.2017, 05:30   #32
артефакт


 
 
Регистрация: 27.12.2011
Адрес: Окраина центра Харькова
Из: Ukraine
Сообщений: 22,463
700-16-61
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от артефакт
Правильно. За сутки обычно где-то около литра.
Цитата:
Сообщение от Brody
в час.. где-то около ты хотел сказать
Бывает и в час. Видел в одной парикмахерской - там чуть ли не текло, а не капало...


    Вверх
Старый 30.11.2017, 12:20   #33
unbeliever


 
 
Регистрация: 1.02.2009
Адрес: Kharkiv
Из: Ukraine
Сообщений: 3,166
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от артефакт
Помогает вульгарное ведро с водой.
стоящее на плите и кипящее.


    Вверх
Старый 30.11.2017, 12:36   #34
oven13


 
 
Регистрация: 20.05.2012
Адрес: Город-герой Салтовка
Из: Ukraine
Сообщений: 2,638
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от артефакт
Бывает и в час. Видел в одной парикмахерской - там чуть ли не текло, а не капало...
Я в телецентре видел как именно текло, можно при желании руки помыть.
Правда это был общий слив с 2 или 3х машин, но сути не меняет

ЗЫ трубу вывели в ливнёвку


    Вверх
Старый 30.11.2017, 13:08   #35
артефакт


 
 
Регистрация: 27.12.2011
Адрес: Окраина центра Харькова
Из: Ukraine
Сообщений: 22,463
700-16-61
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от В.А.
проветривание хуже кондиционера
А вот и нет. ХФорточка ВСЕГДА луДше.
Цитата:
Сообщение от oven13
Я в телецентре видел как именно текло
А я на одной ЗУПЫНКЕ видел - парикмахерская в киоске, кондЫшен. Так с него ну так бЁгло...
Таки дистиллят. Хотел набрать - так пузыря с собой не было.


    Вверх
Старый 30.11.2017, 19:36   #36
lord wartech

 
 
Регистрация: 12.10.2009
Адрес: Харьков
Из: Ukraine
Сообщений: 615
 
По умолчанию
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: i-d Molier.jpg
Просмотров: 161
Размер:	147.7 Кб
ID:	12454927


__________________
"Да мне как-то по барабану, что там внутри. Я звуком пользуюсь. А лампа, транзистор, или дизель какой-нить - пофиг..." (c) W.Angel
    Вверх
Старый 1.12.2017, 15:44   #37
Maks 1980


 
 
Регистрация: 6.04.2007
Адрес: Харьков - Ивано-Франковск
Из: Ukraine
Сообщений: 13,292
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от karelin
Вопрос в собственном здоровье. Сколько увлажнителей должно быть в комнате, чтобы компенсировать потери влаги? Производительность средних увлажнителей 0,3 литра в час. Объем комнаты 60 куб.метров. Рекомендуемая влажность 40 - 50 %
там не увлажнители а оросительная система на потолке должна быть...

кондиционер всеравно все уберет ))) там же точка росы ниже плинтуса, на выходе воздух пересушеный идет )

ибо поставив один увлажнитель, ну начнет из кондиционера больше конденсата вытекать ))) поставив два еще больше

а дальше вопрос производительности увлажнителя .... в какой момент он победит осушение воздуха кондиционером )


    Вверх
Старый 1.12.2017, 15:48   #38
Maks 1980


 
 
Регистрация: 6.04.2007
Адрес: Харьков - Ивано-Франковск
Из: Ukraine
Сообщений: 13,292
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от артефакт
Бывает и в час. Видел в одной парикмахерской - там чуть ли не текло, а не капало...
в тренажерках тупо из кондиционеров струя льется ) особенно если зал забит народом или на всяких там фитнесах с небольшими помещениями и дофигищей народу на квадрат скачущих.


    Вверх
Старый 1.12.2017, 16:52   #39
unbeliever


 
 
Регистрация: 1.02.2009
Адрес: Kharkiv
Из: Ukraine
Сообщений: 3,166
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Maks 1980
а дальше вопрос производительности увлажнителя .... в какой момент он победит осушение воздуха кондиционером )
Так и есть.
А обслуживание этого увлажнителя в таком режиме - страшный сон.
Есть варианты сохранить влажность попроще, но не дешево.


    Вверх
Старый 1.12.2017, 17:38   #40
Maks 1980


 
 
Регистрация: 6.04.2007
Адрес: Харьков - Ивано-Франковск
Из: Ukraine
Сообщений: 13,292
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от unbeliever
Так и есть.
А обслуживание этого увлажнителя в таком режиме - страшный сон.
Есть варианты сохранить влажность попроще, но не дешево.
увлажнитель высокого давления под потолком и можно гидропоникой ...... ананасы растить


    Вверх

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Харьков Форум > Харьков > Хозяйственный

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расследование по факту растраты конденсата на «Шебелинкагаздобыче» завершено Объектив Новости 3 29.03.2016 15:47
На Харьковщине злоумышленники присвоили газового конденсата на 800 000 гривен Объектив Новости 8 30.12.2015 23:14
Поездка в относительно недорогую "заграницу": слишком много нестыковок в услышанном. Хочу знать во что это выливается в реальной жизни. Nikolay_ Туризм 89 13.01.2014 15:35
Перепланировка выливается сточными водами. Над комнатой пенсионерки соседи разместили туалет Объектив Новости 2 27.02.2012 18:53
как задекорировать трубы и избавиться от конденсата? plutARH Хозяйственный 27 15.01.2012 18:02


Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.


Харьков Форум Powered by vBulletin® Version 3.8.7