Провод для плиты

Нужен совет,комбинированная плита.Мощность духовки 3.3кВт.Хватит ли сечения провода 2.5мм?
 
Спс,а 4 советуют,хотя и 2.5 вроде мин.5квт
 
запас не помешает никогда
 
А че спрашиваешь, если пять КВт гораздо больше, чем 3,3. А вообще - нормальный провод 2,5 кв. выдерживает 5,5 КВт.

Упорно доказуют что надо 4 меди,а то 2.5 будет греться и через время хана изоляции и т.д.:)
 
Упорно доказуют что надо 4 меди,а то 2.5 будет греться и через время хана изоляции и т.д.
)) Мил человек, вы с начала спросите у того, кто доказывает, как он собирается эту духовку к проводу подключать )))
Если провод зачистит и под болт прикрутит или вилку однофазную, не дай бог, поставит. То тогда да возможно будет чуть чуть подгорать. А если клемнички поставит, обжимочкой обожмёт, под автомат прикрутит не шуруповёртом , а отвёрткой плоской. То тогда 2,5 меди хватит за глаза :клас:
 
И что если вилка однофазная)
 
И как на AEG на 3.5кВт она с завода работает?)
 
Сегодня как раз кухню раскидывали и кинули 4мм2. Причины две: самая главная оставался кусок кабеля такого сечения. Ну и на перспективу....мало там какую духовку заказчик поставит ибо задумки у него большого полёта! На варочную кинули 6мм2 там моща будет. Но это не простоая квартира. Там ввод 380в кабелем 5*10мм2
 
Нужен совет,комбинированная плита.Мощность духовки 3.3кВт.Хватит ли сечения провода 2.5мм?

...Хватит абсолютно при использовании меди. Причём без всяких клеммников на стандартной вилке/розетке 16А. Разумеется, если не халтурить и тщательно подготовить разъёмы.
 
Розетки и не будет,от автомата на колодку печки
 
Для себя я бы так не делал.Плотность тока для меди 5 А/мм2.Потребляемый ток 15 ампер.Все на пределе. 4 мм2 будет лучше.
 
2,5 квадрати далеко не в кожну вилку та розетку можна приєднати, а 4/6 тільки через клемник. Так?
 
В мене такого ж типу плита, тільки не пом"ятаю потужність, штатній дріт чи то 0,75, чи то 1,5 :)
 