Коммутировать 630 Ампер в АВР, чем?

Статус: Offline
Реєстрація: 26.02.2005
Повідом.: 3250
Коммутировать 630 Ампер в АВР, чем?

Всем доброго вечера!
Есть необходимость в постройке АВР- автоматический ввод резерва, на 2 ввода 630 А и 50квт дизеля, для 3ф, активной нагрузки.

Вариантов предлагают несколько:
1. Автоматические выключатели ВА59 с электроприводами.
2. Контакторы КТ 6053
3. Мотор рубильник 630А, марку не помню.
Это по 630 А.

И по 50кВт пускатель в реверсе на 100 Ампер.

Мне 1 вариант нравится больше всего, но, как с быстродействием электроприводов?
2 вариант быстро и громоздко
3 вариант , размер мотрорубильника 400 мм, на 630А не внушает доверия....
 
Всем доброго вечера!
Есть необходимость в постройке АВР- автоматический ввод резерва, на 2 ввода 630 А и 50квт дизеля, для 3ф, активной нагрузки.

Вариантов предлагают несколько:
1. Автоматические выключатели ВА59 с электроприводами.
2. Контакторы КТ 6053
3. Мотор рубильник 630А, марку не помню.
Это по 630 А.

И по 50кВт пускатель в реверсе на 100 Ампер.

Мне 1 вариант нравится больше всего, но, как с быстродействием электроприводов?
2 вариант быстро и громоздко
3 вариант , размер мотрорубильника 400 мм, на 630А не внушает доверия....

ХЗ... тут, как бы, не ветка энергетиков :D
Все три варика - введут тебе резерв. Вопрос быстродействия, скорее, упрётся в дизель - за какое время он запустится? Или там инвертор аккумуляторный с дизеля питается и есть возможность работать с незапущенным мотором?

Не зная всех ньюансов - сложно что-то по советовать. @с электроприводами и "марку не помню" - это же отличные данные, вот в гугл вбил - и сразу всё прояснилось :D
P.S. Там же в гугле целый справочник по неведомой ёбаной хуйне. Правда-правда.
 
Всем доброго вечера!
Есть необходимость в постройке АВР- автоматический ввод резерва, на 2 ввода 630 А и 50квт дизеля, для 3ф, активной нагрузки.

Вариантов предлагают несколько:
1. Автоматические выключатели ВА59 с электроприводами.
2. Контакторы КТ 6053
3. Мотор рубильник 630А, марку не помню.
Это по 630 А.

И по 50кВт пускатель в реверсе на 100 Ампер.

Мне 1 вариант нравится больше всего, но, как с быстродействием электроприводов?
2 вариант быстро и громоздко
3 вариант , размер мотрорубильника 400 мм, на 630А не внушает доверия....

Можно еще тиристоры поставить
 
Назад
Зверху Знизу