Прошу доброго совета.Въезд в полуподвальный гараж перекрыт
ЖБ монолитной горизонтальной плитой примерно2.50 м. шириной и 2.85 м длиной с опорой только на боковые стены(2.85 м.).Опоры - связанные с фундаментом дома ЖБ блоки,30-ка.Напуск на
стены примерно 20см.Въезд под уклон примерно 12 гр. По верху монолита устроена площадка-балкон)- открытая всем погодам. Планировал пристроить там санузел из ракушняка(возможно газобетона)
ПРОБЛЕМА: появилась трещина от ворот примерно 1 метр и провис плиты примерно 2-4 см. Протекает.
Возможное решение:
1) - разбить и залить по новому;
2) - завести металл (рельс,двутавр,балку???) примерно с шагом через метр, т.е. 3 единицы.
Если возможэен Вар.2 - как правильно выбрать металл(размеры,профиль)
шаг с учетом планируемой постройки поверх и последующей эксплуатации санузел/ванная/прачечная?
Заранее благодарен любому практическому совету...
 
Дешевле разбить и залить с армировкой. Подставлять что-то металлическое будет дороже
 
дому лет 20. купил этой зимой. проблему увидел после сильных дождей.
 
на вскидку - можно металл, а можно и жб балки залить.
по цене - надо считать, но на вскидку, опять же, дешевле сохранить.
это надо на месте смотреть, на форуме спрашивать - бесполезно. вам сейчас расскажет местный народ:D
на практике ни один проектировщик не скажет без выезда на объект:незнаю:
чтобы снова не получился такой же самострой у вас, посоветую искать ответ не на форуме, а у проектировщиков;)
 
немного подсохнет поеду на дачу сделаю фотки выложу чтобы нагляднее
 
да в любом случае считать надо;)
 
немного подсохнет поеду на дачу сделаю фотки выложу чтобы нагляднее
 

я так понял, что ТС хочет сэкономить:незнаю: не хочет привлекать нужных людей.



вот тока он не учёл, что человек, который обладает достаточными знаниями считать ему за бесплатно на ХФ не будет - это его хлеб. а получит субъективное мнение таких же строителей которые заливали его плиту:(
 
Останнє редагування:
Выезд на место нужен. Могу сам, а лучше с проетировщиком - спец по усилениям всяким.
 
asedo, может строители забыли плиту заармировать?))))
Положить нормально армаутуру и залить. На вскидку толщины 100-120 должно хватить с арматурой 10А400С с шагом 200х200.
Нехрен тут усилять. Тут аматуру порвало. Металла на усиление уйдет больше.
Видать арматура потекла и сейчас достигла стадии самоупрочнения, дальше только разрыв.
 
Останнє редагування:
пока не добрался до фазенды буде на выходные сделаю фотки выложу
 
фото с дачи

сделал фотки еще раз внимательно осмотрел: примерно в 0.5 -0.7 м от ворот несколько продольных мелких трещин - видно по обнажившейся арматуре вдоль ворот(фото 4)та что посередине кусок арматуры - трещин нет.вибрация плиты чувствуется примерно в метровой части прилегающей к воротам(фото1.2.4.5)
 

Вкладення

  • Фото0603.jpg
    Фото0603.jpg
    95.3 КБ · Перегляди: 142
  • Фото0604.jpg
    Фото0604.jpg
    87.4 КБ · Перегляди: 127
  • Фото0605.jpg
    Фото0605.jpg
    109.6 КБ · Перегляди: 147
  • Фото0606.jpg
    Фото0606.jpg
    95.2 КБ · Перегляди: 124
  • Фото0607.jpg
    Фото0607.jpg
    100.1 КБ · Перегляди: 120
  • Фото0608.jpg
    Фото0608.jpg
    111.9 КБ · Перегляди: 107
  • Фото0609.jpg
    Фото0609.jpg
    91 КБ · Перегляди: 121
  • Фото0610.jpg
    Фото0610.jpg
    104.9 КБ · Перегляди: 94
  • Фото0611.jpg
    Фото0611.jpg
    97.8 КБ · Перегляди: 102
Прогиб плиты явно по средине, трещины идут поперек изгибу. Как я понял, плита оперта по длинным сторонам?
На первом фото явные трещины от прогиба. Какова толщина плиты и сколько она стояла открытая всем ветрам? На том же первом фото арматура явно корродировла не один месяц.
 