• Лови промокод з яким знижка 50 грн - promo50grn

вода в кране бьёт током!

Статус: Offline
Реєстрація: 03.03.2009
Повідом.: 81
вода в кране бьёт током!

В частном доме со сквжиной и двухконтурным котлом вода в ванной бьёт током. Тестер показал от 12 до 56 вольт (один щуп в руке, второй в струе воды) !!!!!!
Что бы это значило и что делать, неприятно бьёт, а ведь может т сильнее, а надо купать ребёнка....
 
Заземлите трубы и все оборудование, которое должно быть заземлено, и на входе желательно УЗО ставить.
 
Так и есть.
Явление периодически появляется и исчезает, зависимости от работы быт.оборудования не заметил....
 
В частном доме со сквжиной и двухконтурным котлом вода в ванной бьёт током. Тестер показал от 12 до 56 вольт (один щуп в руке, второй в струе воды) !!!!!!
Что бы это значило и что делать, неприятно бьёт, а ведь может т сильнее, а надо купать ребёнка....

Выключай нахрен все и насос и бойлер ,когда купаешь и зови электрика.
 
Так и есть.
Явление периодически появляется и исчезает, зависимости от работы быт.оборудования не заметил....

Чем воду греем? Котел же газовый? Зовите газовиков пусть ставят изолятор на вводе газа. Пожар возможен.
 
Надо установить первопричину, последовательно отключая потребителей, скорее всего это емкостной фильтр в стиралке, котле, и т.д. ,среднюю точку кот. надо заземлить.
 
Надо установить первопричину, последовательно отключая потребителей
Эт точно.

На газовой трубе наводится прекрасно..
Ага. Напряжометр покажет, а бить не будет.
Искать надо, где изоляция пробита.
 
Бойлер или стиральную машинку заземляйте!!! Было у самого такое.Стиралка возле мойки стояла и пробивала....Сделал заземление на стиральной!
 
Эт точно.


Ага. Напряжометр покажет, а бить не будет.
Искать надо, где изоляция пробита.

Плиты и и колонки с электроподжигом без заземления наводят хорошо бьющее напряжение на газовых трубах. Причем возможно даже у соседей. По этому ставят изоляторы.
 
А Вас техника заземлена или занулена?
Т.е., к чему корпус бытовой техники подключен, к земле или к нулевому проводу?
В частном доме очень важно, чтоб было именно заземление, а не зануление.
 
Делайте контур заземления.

В частном доме очень важно, чтоб было именно заземление, а не зануление.
Зануление в часном доме существовать не может тереотически, как бы не сделали, просто термин этот в быту не применяется.
 
Как вариант такое может происходить в мнгоквартирном доме, когда кто то из соседей подключает отмотку и заземляет ее на батарею.
 
такое может происходить в мнгоквартирном доме, когда
вариантов - туева хуча, поверьте на слово. Разное было - было, что у соседей снизу нулевой проводочек на лампочку голимую перетерся и соединился с арматурой строительной, было, что провода радиотрансляционной сети уселись куда не положено....всякое было.
Но гораздо чаще все очень и очень просто: стиральные машины и электроплиты.

поподробней,пожалуйста
вот дайте ему на блюдечке с голубой каемочкой нарушителя и подлого вора, чтоб и план выполнен - и язык на плече не висел:) Лентяй!!! РАБОТАТЬ, НЕГРЫ, СОЛНЦЕ ЕЩЕ ВЫСОКО!!!))))))))
 
вариантов - туева хуча, поверьте на слово.


вот дайте ему на блюдечке с голубой каемочкой нарушителя и подлого вора, чтоб и план выполнен - и язык на плече не висел:) Лентяй!!! РАБОТАТЬ, НЕГРЫ, СОЛНЦЕ ЕЩЕ ВЫСОКО!!!))))))))

В "ХОЭ" всегда есть вакансии для инвалидов,как электромонтера,так и контролера.Милости просим!Как в прямом так и в переносном смысле:D
 
Тут имеется в виду "инвалиды", или "милости просим"?

Имелось ввиду "милости просим":). Потому что их ЗП имеет смысл и дотягивает до средней по стране только вместе с пенсией по инвалидности.
 
Назад