Посоветуйте ограничитель напряжения

usr

Статус: Offline
Реєстрація: 25.10.2008
Повідом.: 147
Посоветуйте ограничитель напряжения

Был установлен однофазный DigiCOP на 48A, я его спалил нагрузкой ~5,5кВт (оплавился очень сильно). Теперь встал вопрос покупки нового ограничителя напряжения на вход квартиры. В Олвис-Электро есть нечто донецкое под названием "Зубр", 40А. Также есть ABB, но стоит дороже 1000грн, что неприемлемо.
Кто сталкивался, что посоветуете?
 
koty
Да вот в том-то и проблема, что нагрузкой, поэтому не хочу брать такой же.
 
Есть несколько вариантов:
1.DigiCOP на 60А ~ 250грн
2.DigiCOP + Контактор на 40 А. 200+ 350(если норм.производитель) -550грн
3.РН ЭЛТИС или ЭКОМАТ + Контактор на 40 А - 200+350 = 550
4. РН sсhneider + Контактор 40 А 650 + 350 = 1000грн
прчем с контактером можно рвать фазу, ноль и зануление, так как при обрыве нуля в подъезде на корпусе зануленных приборов будет 220В.

Интересует поподробней звоните 8095 40 44 257 Тарас.
ps. Занимаюсь монтажем, а не продажами, знаю что где можно найти.
 
Останнє редагування:
Просветите темного, что такое контактер ?
И я так понимаю - это всё для того что бы в квартиру не пришло какое-то неприличное напряжение?
 
Просветите темного, что такое контактер ?
И я так понимаю - это всё для того что бы в квартиру не пришло какое-то неприличное напряжение?

Контактор предназначен для коммутации нагрузки, тоесть это устройство имеет 2 упровляющих контакта по которым подается сигнал на размыкание или замыкание контактов контактора.
 
А где DigiTOP 40A взять кроме барабана, хочу отдельно на холодильник поставить, чтобы задержка была большая при кратковременном отключении. Как-то специально не искал его, а в тех же супермаркетах когда бывал - ни разу не видел.

В Южкабельсервисе есть, но у них DigiCOP, в Эпицентре появились в DigiTOP в розетку, 40А на холодильник - много.
 
Есть несколько вариантов:
1.DigiCOP на 60А ~ 250грн
2.DigiCOP + Контактер на 40 А. 200+ 350(если норм.производитель) -550грн
3.РН ЭЛТИС или ЭКОМАТ + Контактер на 40 А - 200+350 = 550
4. РН sсhneider + Контактер 40 А 650 + 350 = 1000грн
прчем с контактером можно рвать фазу, ноль и зануление, так как при обрыве нуля в подъезде на корпусе зануленных приборов будет 220В.
.

+1!! НАдо брать контактер 100%
 
Магу предложить ПМА 6й велечины, для экстремалов(160А))) , 200грн, б/у ессно
вот такой
 
Останнє редагування:
Согласен с rHOM - берите DigiCOP +Контактор на 40 А трехфазный нормально-разомкнутый с напряжением обмотки 220в. Обмотку контактора подключаете к DigiCOP-у, а ввод в квартиру ("0", "ФАЗА","зануление") подключаете через контактор. Схема примерно такая DigiCOP ->Контактор на 40 А->Входной разрыватель->Счетчик->автоматы. На контакторе кстати лучше не экономить, т.к. при таком включении его обмотка включена будет в сеть постоянно и если она намотана китайцами с економией провода то "сгорит" достаточно быстро :D.

to koty: В этих DigiCOP-ах стоят клемнички под пайку на макс ток 3,5-6А макс (зелененькие такие) вот они и плавятся как свечки сами по себе ;-)
 
Останнє редагування:
Что-то нигде в Инете не нашел ссылки на DigiCOP

Это харьковское производство ?

Что там греется внутри, может кто знает (не хочется пока срывать пломбу) ?
 
Советский ПМЛ 3й величины = 40А, недорого и надежно, сматреть на развалах барабана.
ЗЫ. Называйте весчи своими именами, силовые коммутационные аппараты о которых здесь идет речь называетса магнитный пускатель, контактор эт конфигурационно несколько другое устройство, гораздо более массивное - ни в какой квартирный типовой щиток оно просто невлезет.
ЗЫЗЫ. Шибко озабоченным надежностью магу предложить мп АВВ на 9кВт/220В
Добавлено через 40 минут
... Обмотку контактора подключаете к DigiCOP-у, а ввод в квартиру ("0", "ФАЗА","зануление") подключаете через контактор...

Зануление ни в коем случае ни где и ничем некомутируетса начиная от ввода и заканчивая розеткой/потребителем.
Строить систему защиты потребителя на нз контактах мп в штатном режиме тоже как бы несовсем верно
 
Советский ПМЛ 3й величины = 40А, недорого и надежно, сматреть на развалах барабана.
ЗЫ. Называйте весчи своими именами, силовые коммутационные аппараты о которых здесь идет речь называетса магнитный пускатель, контактор эт конфигурационно несколько другое устройство, гораздо более массивное - ни в какой квартирный типовой щиток оно просто не влезет.
По терминологии:
Контактор — дистационно управляемый коммутационный аппарат, предназначенный для частых коммутаций электрических цепей при нормальных (номинальных) режимах работы. В зависимости от рода коммутируемого тока различают контакторы постоянного и переменного тока.
Магнитные пускатели "МП" предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и отключения трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и управления другими приемниками энергии при переменном напряжении 24-660 В и частотой 50, 60 Гц или 34-440 В постоянного тока.
Т.е "контактор" просто более широкое определение. Хотя конечно-же в данном случае под "контактором" подразумевается "МП" и правильней называть его так. Габариты таки да.....:D "далеко не всякаяптица долетит до серелины Днепра" :D . И кстати динрейки в стандартном щитке тоже нет:rolleyes:
Зануление ни в коем случае ни где и ничем некомутируетса начиная от ввода и заканчивая розеткой/потребителем.
По стандартам разумеется так. Но вот ведь какое дело. По правилам зануление должно выполняться отдельно проложенной шиной определенного сечения и тд и тп. А что мы имеем в реальности? И куда подключают "зануление" наши доблесные электрики? Правильно подключают или на корпус щитка подразумевая что он соединен с "0" или сразу на "0". Опять-же по правилам все щитки должны быть соединены общей отдельно проложенной шиной защитного зануления, ктр. соединена с "0" на "вводе" в дом не в подъезд. А на деле? В скольких процентах домов это требование выполнено и как? Это я к тому что в реальности при обрыве (отгорании) "0" на вводе в подъезд на проводе защитного "зануления" будет столько-же как и на "0" этого подъезда. А сколько относительно батареи отопления например? Потому и необходимо отключать именно ВСЕ. И не надо питать ненужных иллюзий.
Строить систему защиты потребителя на нз контактах мп в штатном режиме тоже как бы несовсем верно
А вот тут не понял- "штатном режиме" это а каком? А то у МП и контактора два штатных режима "ВКЛ" и "ВЫКЛ". И не понял "нз контактах" это нормально замкнутые или "не замкнутые"?
 
В данном контексте имеетса ввиду штатный режим не мп в частности, а системы защиты в целом, антипод - аварийный режим
нз - всегда трактовалось однозначно, нормально замкнутый
нр - нормально разомкнутый
 
Теперь понял. А то несколько непонятно сформулировання мысль, сразу и не понял. Спасибо
 
Защита квартиры от скачков и перенпряжения

Что то часто бывают скачки... Свет ярче может засветить на пару сек.
Небыло недели чтобы не срабатывал бесперебойник. На 1-2 пропадает свет. :(

Что посоветуете? Слышал про "Барьер". Что скажете?
Есть люди которые занимаеются этим?
 
Барьер брал, но он от повышеного напряжения спасает, от провалов надо что-то стабилизируещее.
 
Так вот-же на этой странице:rolleyes:- Посоветуйте ограничитель напряжения https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=279201 А вообще-то такое впечатления что на вводе в подьезд "ноль" потихоньку отгорает :(
 
Барьер брал, но он от повышеного напряжения спасает, от провалов надо что-то стабилизируещее.
Как защиту я бы не советовал брать поделки типа "Барьер" и иже с ними ... бери только ABB, Merlin Gerin, Siemens. Да дороже в 5 раз - но зато надежно
 