Харьков Форум
  Харьков Форум > Харьков > Главный

Старый 11.05.2017, 19:50   #1
Дюдя


 
 
Регистрация: 2.11.2009
Адрес: г.Харьков
Из: Ukraine
Сообщений: 32,780
 
По умолчанию Загадка для умных ;) на 10 минут.

Дано: источник питания - 380 вт, 100А.
Потребитель - печь 42 тэна по 1 кВт.(поделены на 3 фазы по 14 кВт)
Расстояние от источника питания до печи 55 метров.
Вопрос: какого сечения должен быть кабель между двумя объектами?

ПС прошу модеров не сносить пару часов. Сам закрою. Просто очень нужно
независимое мнение.


__________________
Цитата:
Сообщение от profes
Еблань грамотно! )))
    Вверх
Старый 11.05.2017, 19:57   #2
-=X-RAY=-


 
 
Регистрация: 27.02.2005
Адрес: Solnce Lik Сity
Из: Ukraine
Сообщений: 85,344
 
По умолчанию
да хуй его знает, ставь толщиной в палец шоб наверняка не ебнуло


    Вверх
Старый 11.05.2017, 19:58   #3
OMON RA


 
 
Регистрация: 28.08.2008
Адрес: пустыня Сонора
Из: Ukraine
Сообщений: 25,487
 
По умолчанию
Я уже забыл как там рассчитывать. Но кажеться мне, что это будет дорого.


__________________
You know it's alright, it's okay
I'll live to see another day
    Вверх
Старый 11.05.2017, 20:01   #4
Дюдя


 
 
Регистрация: 2.11.2009
Адрес: г.Харьков
Из: Ukraine
Сообщений: 32,780
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от -=X-RAY=-
да хуй его знает, ставь толщиной в палец шоб наверняка не ебнуло
Дорого получается пиздец как


__________________
Цитата:
Сообщение от profes
Еблань грамотно! )))
    Вверх
Старый 11.05.2017, 20:02   #5
tatbel


 
 
Регистрация: 24.01.2012
Адрес: харьков
Из: Ukraine
Сообщений: 7,259
(067) 954-95-48
 
По умолчанию
В гугле забанили? http://ydoma.info/electricity-vybor-secheniya-provoda.html


__________________
Ремонт алюминиевых, пластиковых окон и дверей. 067 954 954 8.
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=3954902
    Вверх
Старый 11.05.2017, 20:02   #6
Дюдя


 
 
Регистрация: 2.11.2009
Адрес: г.Харьков
Из: Ukraine
Сообщений: 32,780
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от OMON RA
Я уже забыл как там рассчитывать. Но кажеться мне, что это будет дорого.
Сейчас проверяли на 4х6 причем ГОСТовский (не усеченка) и он греется шопиздец


__________________
Цитата:
Сообщение от profes
Еблань грамотно! )))
    Вверх
Старый 11.05.2017, 20:02   #7
lucky)))
Просто золотко


 
 
Регистрация: 21.03.2013
Из: Ukraine
Сообщений: 49,254
 
По умолчанию
по ответам вижу, шо загадка приближается к отгадке


    Вверх
Старый 11.05.2017, 20:03   #8
злый пэс


 
 
Регистрация: 20.11.2007
Адрес: 192.168.1.1
Из: Ukraine
Сообщений: 3,604
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Дюдя
380 вт
наверное 380В?


    Вверх
Старый 11.05.2017, 20:04   #9
aSHO


 
 
Регистрация: 16.02.2010
Из: Ukraine
Сообщений: 24,585
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от -=X-RAY=-
да хуй его знает, ставь толщиной в палец шоб наверняка не ебнуло
пальцы разные есть мизинец ,а есть большой


    Вверх
Старый 11.05.2017, 20:05   #10
aSHO


 
 
Регистрация: 16.02.2010
Из: Ukraine
Сообщений: 24,585
 
По умолчанию
а вообще то ,чего я сюда зашел
Цитата:
Сообщение от Дюдя
Загадка для умных на 10 минут.


    Вверх
Старый 11.05.2017, 20:05   #11
Дюдя


 
 
Регистрация: 2.11.2009
Адрес: г.Харьков
Из: Ukraine
Сообщений: 32,780
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от злый пэс
наверное 380В?
Прошу пардона... но я уроки физики в школе прогуливал


__________________
Цитата:
Сообщение от profes
Еблань грамотно! )))
    Вверх
Старый 11.05.2017, 20:05   #12
veltotem


 
 
Регистрация: 31.12.2008
Адрес: Харьков
Из: Ukraine
Сообщений: 6,501
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Дюдя
Дано: источник питания - 380 вт, 100А.
Потребитель - печь 42 тэна по 1 кВт.(поделены на 3 фазы по 14 кВт)
Расстояние от источника питания до печи 55 метров.
Вопрос: какого сечения должен быть кабель между двумя объектами?

ПС прошу модеров не сносить пару часов. Сам закрою. Просто очень нужно
независимое мнение.
4х10 квадрат медяхи. Меньшего сечения на такое расстояние - стрёмно.

Только "источник питания" - в вольтах


    Вверх
Старый 11.05.2017, 20:06   #13
злый пэс


 
 
Регистрация: 20.11.2007
Адрес: 192.168.1.1
Из: Ukraine
Сообщений: 3,604
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Дюдя
греется шопиздец
еще бы, надо как минимум в 2.5 раза повеселее


    Вверх
Старый 11.05.2017, 20:06   #14
almerik


 
 
Регистрация: 30.01.2009
Из: Ukraine
Сообщений: 7,856
 
По умолчанию
Я бы ставил медь не менее 5×12 мм2.


    Вверх
Старый 11.05.2017, 20:07   #15
Crossman


 
 
Регистрация: 11.07.2008
Адрес: город барыг
Из: Ukraine
Сообщений: 15,451
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от OMON RA
Я уже забыл как там рассчитывать. Но кажеться мне, что это будет дорого.
медь дорого, алюминий дешевле но толще


__________________
Нет рабства безнадёжнее, чем рабство тех рабов, Себя кто полагает свободным от оков— Иоганн Вольфганг Гёте
    Вверх
Старый 11.05.2017, 20:07   #16
portveyn


 
 
Регистрация: 19.12.2009
Из: Ukraine
Сообщений: 14,892
 
По умолчанию
Нихуясе сколько умных отписалось


__________________
Цитата:
Сообщение от Бер МёдВед
Только боярышник и мастурбация спасает от скуки
    Вверх
Старый 11.05.2017, 20:07   #17
Дюдя


 
 
Регистрация: 2.11.2009
Адрес: г.Харьков
Из: Ukraine
Сообщений: 32,780
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от aSHO
пальцы разные есть мизинец ,а есть большой
А есть еще и те пальцы шо запитать азовсталь можно
ПС я серьёзно... завтра нужно кабель купить... явахуе... он жеш стоит
дурных денег, а однозначного ответа у меня пока нет


__________________
Цитата:
Сообщение от profes
Еблань грамотно! )))
    Вверх
Старый 11.05.2017, 20:07   #18
veltotem


 
 
Регистрация: 31.12.2008
Адрес: Харьков
Из: Ukraine
Сообщений: 6,501
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Дюдя
Сейчас проверяли на 4х6 причем ГОСТовский (не усеченка) и он греется шопиздец
Как бы нормально при таких токах и расстояниях


    Вверх
Старый 11.05.2017, 20:08   #19
Crossman


 
 
Регистрация: 11.07.2008
Адрес: город барыг
Из: Ukraine
Сообщений: 15,451
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от almerik
Я бы ставил медь не менее 5×12 мм2.
нет такого сечения


__________________
Нет рабства безнадёжнее, чем рабство тех рабов, Себя кто полагает свободным от оков— Иоганн Вольфганг Гёте
    Вверх
Старый 11.05.2017, 20:08   #20
Дюдя


 
 
Регистрация: 2.11.2009
Адрес: г.Харьков
Из: Ukraine
Сообщений: 32,780
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от veltotem
4х10 квадрат медяхи. Меньшего сечения на такое расстояние - стрёмно.

Только "источник питания" - в вольтах
Та насчет вольтов - понятно. Только по таблицам даже 16 квадратов мало
А 25- по деньгам аж страшно.


__________________
Цитата:
Сообщение от profes
Еблань грамотно! )))
    Вверх

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Харьков Форум > Харьков > Главный

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для всех "умных" кто считает что занял свое тепленькео место в жизни Banner Главный 154 9.04.2009 17:44
Клуб копро для самых активных, жизнерадостных, умных, талантливых oksanasamko Секс 243 19.04.2007 00:04
Вопрос для умных по PSP Kiriyama Железо 1 9.03.2007 23:21


Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.


Харьков Форум Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.