Секреты электромонтажа

Сейчас уже есть домашние серии брендовой автоматики с УЗО и дифф. автоматами тип А.... в Германии тип АС в жилом секторе запретили ставить где-то в 1985-1987 гг. В Англии до сих пор полно УЗО тип АС...

Нужно бы дать информацию о типах УЗО. Вот ссылка. Это не реклама магазина, просто первая ссылка, где все разжевано.
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
 
... Вот ссылка, где все разжевано.
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
Там не хватает информации по координации УЗО разных типов. Например, вот такой картинки, из которой понятно, что нельзя лепить тип F ниже типа А, даже если это А селективное.
Это картинка 2017 года. В новой редакции есть примечание о том, что ставить более навороченный тип УЗО ниже менее навороченного типа можно только в том случае, если производитель этого более навороченного УЗО разрешает такую установку.
"Тип Bfq" - это разновидность В. "fq" - скорее всего "frequency". Есть четыре основных типа: AC, A, F, B, и два основных исполнения: быстродействующие и селективные.
Некоторые полуграмотные менеджеры иногда рассказывают про "Тип G" (задержка 10 мс) как селективное УЗО. На самом деле оно быстродействующее.
Фирмы Eaton и Doepke любят придумывать разные модификации типов УЗО и обозначать их разными буквами. У Doepke есть даже модификация "Audio" для аудиофилов.
Я себе беру тип А потому что у меня мало таких приборов, которым подходит тип АС. И я редко пользуюсь этими приборами. Тип АС до сих пор выпускают потому, что он до сих пор есть в стандартах на УЗО.
У нас часто говорят, что тип АС - это для негров. Хотя, судя по фотографии сделанной в пустыне Сахара, электроника добралась уже и туда. Скоро и в Сахаре тип АС никому нафиг не будет нужен)))
 

Вкладення

  • victron1.jpg
    victron1.jpg
    130 КБ · Перегляди: 275
  • ECGVeDiX4AAZc11 (1).jpeg
    ECGVeDiX4AAZc11 (1).jpeg
    67.4 КБ · Перегляди: 267
Если кому интересно, вот англоязычное руководство по УЗО 2019 года с картинками.
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
 
Привет.
Кто то ставил себе кнопочный выключатель на свет, удобно?
Посоветуйте хороший магазин с выключателями\розетками Schneider.
 
SE, краткий каталог 2020 г. "1001 продукт для электромонтажника", русс.яз, 139 стр, 55 Мб.
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

Розетки/выключатели, автоматика, коробки, прочий электрохлам.
Обновление Easy 9: 2-полюсные и 4-полюсные селективные УЗО АС-S.
 
Подскажите, как правильно сделать:

Имеем частный дом с сараями, гаражами, курятниками.
В дом заведено электричество (1 фаза), стоит счётчик, потом две пробки (ага, те самые, которые на резьбе вкручиваются), дальше провода без всяких автоматов расходятся по хате, на чердак, с чердака разветвляются на сарай и гараж, с гаража цепочкой идут в курятник. В сараях сделаны подобия щитков, где на текстолитовой панели соседствует парочка АП 50, разваливающаяся розетка, клавишный выключатель освещения и кнопочный выключатель неизвестно чего.

Как правильно это всё модернизировать?

Вариант 1) сделать в доме один общий щиток, от которого на каждый сарай уходит свой кабель через свой автомат. В сараях щитков не делать. Вроде бы правильно, но сложно. И хотелось бы свет и розетки в сараях на разные линии повесить. А тогда кабелей не напасёшься всё отдельными линиями запитывать.

Вариант 2) Поставить в доме один автомат на линию, которая пойдёт на все сараи. Сделать в каждом сарае свой щиток. Банально на два автомата (16А розетки и 6А свет)

А как быть, если сараи запитаны "по цепочке"? Кабель заходит в один сарай, там отвод и щиток, и параллельно тот же кабель дальше идёт в трубе в соседний сарай. Где и как там ставить автоматы?
 
Где и как там ставить автоматы?
Исходя из нагрузки.
Если в доме не планируется ничего мощного использовать (дача), ставьте после счетчика один автомат на 16 и живите. Если бойлеры, стиралки, станки, кондиционеры, посудомойка, свч, духовка, электрочайник, тостер, тогда нужно делать проект под ваши нужды.
Линии нужны не сами по себе, а из-за ограничений максимального тока провода или розетки. Чтобы при одновременном включении бойлера, стиралки и фена не вылетали пробки на линию розетки. Не придумывайте лишние линии, например отдельно розетки, отдельно свет на сараи и еще на каждый сарай. Вы же не будете в дном варить мощной сваркой, в другом одновременно включать болгарку 2400 Вт.
 
Если дешево, то выкинуть вкручивающиеся предохранители, поставить один автомат на все. В каждолм курятнике поставьте распред коробку и соберите туда всю электрику
 
Работаем с ЗЗЦМ давно. Оптимальный выбор цена-качество.
Используем ВВГнгд (круглый) именно он по сопротивлению изоляции лучше нежели плоский. Говорю об этом не просто так, на своей базе имеем электротехническую лабораторию. Производили замеры разных производителей. Объективности ради те же характиристики имеют Южкабель и Одесса (заводской). Но цена выше. Так же у них расцветовка жил-вариации производителя на вольную тему. В разных партиях-разная. Не всегда удобно. У ЗЗЦМ стандарт: коричневый, синий, жёлто-зелёный
Попадался мне пару лет назад ЗЗЦМ ВВГ нгд круглый (треугольный) с расцветкой - чёрный, коричневый, голубой.
Сейчас ЗЗЦМ ВВГ нгд круглый 3×6 такой:
 

Вкладення

  • 20200708_205547.jpg
    20200708_205547.jpg
    155.8 КБ · Перегляди: 102
Южкабель ВВГ НГ круглый 3×6 - коричневый, синий, серый.
Южкабель ВВГ НГД круглый 3×4 - коричневый, чёрный, белый.
Одескабель ВВГ НГ-LS плоский 3×4 - коричневый, голубой, жёлто-зелёный.
* * *
Aхтунг!
Граждане, не забывайте, что у ВВГ НГ и ВВГ НГД (ВВГ НГ-LS) разная область применения.
Первый применяется в производственных помещениях, наружных электроустановках и т.п. Второй применяется в жилых помещениях.
Оболочка у обоих кабелей не распространяет горение, а изоляция жил разная - у ВВГ НГ из обычного ПВХ пластиката, у ВВГ НГД из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
 

Вкладення

  • 20200708_205429.jpg
    20200708_205429.jpg
    162.5 КБ · Перегляди: 282
  • 20200708_205507.jpg
    20200708_205507.jpg
    166.9 КБ · Перегляди: 284
  • 20200708_205333.jpg
    20200708_205333.jpg
    154.7 КБ · Перегляди: 283
Про подделки автоматов ...
* * *
Все видели серый Legrand RX3.
Вот тоже польский RX3.
 

Вкладення

  • 61hUt7pxFxL._AC_SL1500_.jpg
    61hUt7pxFxL._AC_SL1500_.jpg
    55.6 КБ · Перегляди: 272
  • 71S-A5UyyuL._AC_SL1500_.jpg
    71S-A5UyyuL._AC_SL1500_.jpg
    68.9 КБ · Перегляди: 274
  • 61PJlDxNbtL._AC_SL1500_.jpg
    61PJlDxNbtL._AC_SL1500_.jpg
    37.8 КБ · Перегляди: 23
И ещё один RX3, только с рукояткой смещённой вниз.
Два GE DG60 в разных корпусах.
Это я опять вспомнил видео с канала "Ремонт наизнанку" про подделку ВА63 Домовой, которое было пару страниц назад.
Короче, прежде чем рассказывать про подделки, надо бы узнать, какие серии выпускают или выпускались в разные годы для разных стран мира.
Это только два примера, на самом деле их больше.
 

Вкладення

  • 25dnu210_25dnu206.jpg
    25dnu210_25dnu206.jpg
    42.6 КБ · Перегляди: 24
  • 3220026.jpg
    3220026.jpg
    20.1 КБ · Перегляди: 19
  • 71Bsz1BIx4L._AC_SL1500_.jpg
    71Bsz1BIx4L._AC_SL1500_.jpg
    56.1 КБ · Перегляди: 17
Народ, посоветуйте детектор скрытой проводки.
А то я в дедовом домике уже на всякие чудеса с электропроводкой насмотрелся. И фазу на жёлто-зелёном проводе ощутил, и скрутку меди с алюминием реанимировал. И неизвестный кабель под плинтусом обнаружил. И на чердаке есть загадки типа "угадай, что это за кабель и куда он идёт". И в спальне хитрая розетка со встроенными предохранителями (!) оказалась.
Теперь вот хочу некоторые кабели в стенах отследить. А то вот есть кабель, который, судя по косвенным признакам, выходит из помещения наружу, идёт по стене, замазанный штукатуркой, потом входит обратно в помещение в другую комнату к розеткам.
 
Про детекторы надо у профессионалов спрашивать.
Такие как на фото - это инструмент для строителей, не для электриков. У него обнаружение проводов под напряжением не является основной функцией.
На старый советский холодильник с полностью металлическим корпусом такой детектор будет верещать на расстоянии 0,5 метра, как если бы он засёк провод под напряжением в стене.
 

Вкладення

  • 20200709_165404.jpg
    20200709_165404.jpg
    96.5 КБ · Перегляди: 32
Для домашнего пользования такого Боша хватит за глаза. Если ориентироваться на профи электриков, то может и волос на жопе не хватить для покупки.:)
 
Мда....
Этот ваш Бош GMS 120 стоит 3000 грн., а профессиональный Бош тянет 16000-18000.
За такие деньги мне проще стенку расковырять и заново кабели проложить. :(
Пойду чего попроще поищу.
 
В тему секретов электромонтажа добавлю несколько фоток :D
Добавил поясняющие надписи. Если не читаемо, увеличьте фотки.
 

Вкладення

  • IMG_20200710_204223.jpg
    IMG_20200710_204223.jpg
    93.8 КБ · Перегляди: 122
  • IMG_20200710_204252.jpg
    IMG_20200710_204252.jpg
    84 КБ · Перегляди: 106
  • IMG_20200710_204241.jpg
    IMG_20200710_204241.jpg
    82.8 КБ · Перегляди: 117
  • IMG_20200710_204338.jpg
    IMG_20200710_204338.jpg
    55.9 КБ · Перегляди: 100
  • IMG_20200710_204930.jpg
    IMG_20200710_204930.jpg
    128.4 КБ · Перегляди: 109
ABB SZ200.
 

Вкладення

  • 20200714_145803.jpg
    20200714_145803.jpg
    72.7 КБ · Перегляди: 79
  • 20200714_141859.jpg
    20200714_141859.jpg
    67.3 КБ · Перегляди: 49
  • 20200714_150146.jpg
    20200714_150146.jpg
    73.7 КБ · Перегляди: 34
ABB SZ200.
Made in Germany.
 

Вкладення

  • 20200714_152303.jpg
    20200714_152303.jpg
    164.9 КБ · Перегляди: 52
  • 20200714_153158.jpg
    20200714_153158.jpg
    146.5 КБ · Перегляди: 49
  • 20200714_152549.jpg
    20200714_152549.jpg
    171 КБ · Перегляди: 44
Брошюра SZ200 (англ.яз):
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

* * *
Брошюра SZ200 + FH200 тип АС и А (чешский):
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

* * *
Жилые и коммерческие объекты, В и С характеристика, 1-полюсные и 3-полюсные автоматы, 6-63А, 6кА.
Похоже на замену серии SH.
 

Вкладення

  • 20200715_110444.jpg
    20200715_110444.jpg
    64.8 КБ · Перегляди: 39
  • 20200715_105232.jpg
    20200715_105232.jpg
    70.4 КБ · Перегляди: 38
  • 20200715_105834.jpg
    20200715_105834.jpg
    66.3 КБ · Перегляди: 27
Назад
Зверху Знизу