Тухнет газовый котел РОСС. Порекомендуйте спеца настроить.

Статус: Offline
Реєстрація: 19.01.2012
Повідом.: 1651
Тухнет газовый котел РОСС. Порекомендуйте спеца настроить.

Тухнет газовый котел РОСС. Порекомендуйте спеца настроить.Или на что обратить внимание. Больше тройки практически не работает.
 
дымоход почистить от намерзи
 
дымоход почистить от намерзи

Согласен. Вернее проверить тягу. Это вариант рас.

Вариант два, в сети упало давление газа. Сужу по себе.
Стандартная автоматика начнёт отсекать. (у меня она дрессированная)

Вариант три. Связка пилотная горелка - термопара где то косячит.
Или косячит сама термопара.
 
Тяга проверена. Тяга есть. Даже шунтировал датчик тяги.Толку ноль. На 2 работает неустойчиво, может несколько часов проработать., а может и минуту. На 6-3 или 4 отключается через несколько минут.
 
Мало давления.
 
Какие возможны варианты? Сервис центр по колам есть нормальный в городе?

В этом разделе все пытаются своими силами вопрос решить, так что по сервисцентрам лучше в услугах спросить
 
Возможно, при увеличении пламени, усиливается тяга приточного воздуха в котел и сдувает фитильное пламя с термопары и термопара охлаждается вплоть до отключения. Этот процесс можно отследить тестером (на милливольтах ) присоединенном к термопаре. Надо четко ввести термопару в пламя или увеличить слегка пламя фитилька. Может помочь и установка экрана (например, прислонить металлический лист) с той стороны котла, где термопара, чтобы воздух подсасывался не с передней стороны котла, а сзади и не охлаждал термопару. На мастерсити была тема.
 
Тухнет газовый котел РОСС. Порекомендуйте спеца настроить.Или на что обратить внимание. Больше тройки практически не работает.

Че ты паришься?При заводе есть сервисцентр.Вот телефоны : 717-55-95, 751-82-61, 751-91-97 (факс).

Ребята вменяемые-помогут.Никто лучше производителя не настроит котел.
 
Ага только сервис цент по выходным не работает почему-то.
Все спасибо, уже сделали. Вызвал газовщиков, померили давление газа. Оказалась на минимум. Куда-то смотались на пол часа, сделали в норме.
 
Ну и слава Богу и газовщикам.Теперь не замерзнешь:yahoo:
 
Угу. Две пол-литры натур продукта выставить пришлось.
 
Вызвал газовщиков, померили давление газа. Оказалась на минимум. Куда-то смотались на пол часа, сделали в норме.

Что и требовалось доказать. Добавили на ГРП давление и всё пошло.
Теперь жди тех, кто задавит. Холодает. Экономить начнут...
 