Старый 8.10.2018, 15:49   #1
Итальяночка

 
 
Регистрация: 29.01.2017
Из: Ukraine
Сообщений: 100
 
По умолчанию Утепление дымохода котла

Доброго дня всем! Подскажите, чем утеплить дымоход от котла? Дымоход уже собран и пересобираться не будет. Нужно чем-то обмотать для предотвращения конденсата.
Один знакомый советует фольгированной минеральной ватой, аргументируя, что все так делали и делают.
Второй - фольгоизол. Говорит, что минвата недолговечна и через пару лет начнет сыпатья. Плюс ко всему мыши и птички будут её таскать. А фольгоизол - это современная технология. Он себе им трубу в бане обмотал.
Я в непонятках


    Вверх
Старый 8.10.2018, 16:03   #2
dimas
Banned


 
 
Регистрация: 31.08.2004
Адрес: Харьков, УКРАИНА
Из: Ukraine
Сообщений: 26,630
 
По умолчанию
По минвате правда. Мне хватило на пару лет. Убрал и сделал самодельный сендвич. Сейчас вообще на котел с закрытой камерой перешёл - ляпота.


    Вверх
Старый 8.10.2018, 16:18   #3
Итальяночка

 
 
Регистрация: 29.01.2017
Из: Ukraine
Сообщений: 100
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от dimas
По минвате правда. Мне хватило на пару лет. Убрал и сделал самодельный сендвич. Сейчас вообще на котел с закрытой камерой перешёл - ляпота.
Делать сендвич нет ни сил ни средств. К сожалению, нужно что-то придумать быстро и относительно недорого.


    Вверх
Старый 8.10.2018, 17:09   #4
dimas
Banned


 
 
Регистрация: 31.08.2004
Адрес: Харьков, УКРАИНА
Из: Ukraine
Сообщений: 26,630
 
По умолчанию
Труба в крыше или в стене? Если в крыше, то можно соорудить короб и напихать туда ваты. Я минвату обматывал ещё и армированным скотчем хорошим слоем - птицы всё равно добрались + вата вниз осыпалась. Вверху остались один ошмётки. Хотя вон у соседей фильгированной минватой закрыта труба отопления (котел в одном доме, а живут в другом) - всё норм. Но там сверху что-то цельное намотано, да и не торчит вверх на всех ветрах и дождях.

А фольгоизол - ХЗ. В чудеса я не верю. Но наверное лучше чем ничего. Можете посмотреть ещё всякие изоляции для водопроводных или вентиляционных труб. Если котел газовый, то в принципе должно выдержать.


    Вверх
Старый 9.10.2018, 07:41   #5
Итальяночка

 
 
Регистрация: 29.01.2017
Из: Ukraine
Сообщений: 100
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от dimas
Труба в крыше или в стене? Если в крыше, то можно соорудить короб и напихать туда ваты. Я минвату обматывал ещё и армированным скотчем хорошим слоем - птицы всё равно добрались + вата вниз осыпалась. Вверху остались один ошмётки. Хотя вон у соседей фильгированной минватой закрыта труба отопления (котел в одном доме, а живут в другом) - всё норм. Но там сверху что-то цельное намотано, да и не торчит вверх на всех ветрах и дождях.

А фольгоизол - ХЗ. В чудеса я не верю. Но наверное лучше чем ничего. Можете посмотреть ещё всякие изоляции для водопроводных или вентиляционных труб. Если котел газовый, то в принципе должно выдержать.
Котел газовый двухконтурный. Частично труба идет по чердаку(метра 3 - метр вертикально, а затем горизонтально), а затем, выйдя из стены, ещё метра на 2 вверх. Параллельно ей идёт труба вытяжки(с ней, думаю, проблем не будет. там температуры большой быть не может - обмотаю фольгоизолом)


    Вверх
Старый 9.10.2018, 09:19   #6
dimas
Banned


 
 
Регистрация: 31.08.2004
Адрес: Харьков, УКРАИНА
Из: Ukraine
Сообщений: 26,630
 
По умолчанию
Два угла 90 градусов конечно не очень хорошо, но если горизонтальный участок не сильно длинный то сойдет.
Ну так на чердаке оберните фольгированной минватой и замотайте армированным скотчем. Там думаю будет работать вполне нормально. А на улице - замотайте минватой, потом скотчем, а сверху что-то плотное. Да хотя бы и фольгоизол. Или купить обычную оцинковку с бОльшим диаметром чем основная труба, аккуратно разрезать её вдоль - одеть сверху на минвату и стянуть хомутами или на заклепках. Получится такой себе сендвич - и ничего не придется демонтировать. 2м снаружи это мелочи. Только надо делать так, чтобы сверху внутрь Вашего пирога дождь не попадал. В идеале поставить конус от сендвича.

Или вообще заменить эти 2м на нержавейку, снизу поставить лейку и пусть тот конденсат себе капает вниз.


    Вверх
Старый 9.10.2018, 09:25   #7
Сэнсэй
Мастер смирения


 
 
Регистрация: 9.03.2011
Из: Ukraine
Сообщений: 16,374
 
По умолчанию
а что будет, если трубу вообще не утеплять? на расход газа как-то влияет?


__________________
Иногда, чтобы увидеть свет, нужно долго всматриваться во тьму.
    Вверх
Старый 9.10.2018, 09:29   #8
dimas
Banned


 
 
Регистрация: 31.08.2004
Адрес: Харьков, УКРАИНА
Из: Ukraine
Сообщений: 26,630
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Сэнсэй
а что будет, если трубу вообще не утеплять? на расход газа как-то влияет?
Если и влияет при эксплуатации двухконтурного то разве что в глубокой теории. А на практике - ну может на состояние дымохода. Если конечно высота дымохода достаточная. А если нет, то утепление может влиять и на тягу.


    Вверх
Старый 9.10.2018, 09:31   #9
Сэнсэй
Мастер смирения


 
 
Регистрация: 9.03.2011
Из: Ukraine
Сообщений: 16,374
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от dimas
Если и влияет при эксплуатации двухконтурного то разве что в глубокой теории. А на практике разве что на состояние дымохода.
ясно. значит пока не горит.


__________________
Иногда, чтобы увидеть свет, нужно долго всматриваться во тьму.
    Вверх
Старый 9.10.2018, 09:39   #10
dimas
Banned


 
 
Регистрация: 31.08.2004
Адрес: Харьков, УКРАИНА
Из: Ukraine
Сообщений: 26,630
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Сэнсэй
ясно. значит пока не горит.
Ну если дымоход чисто вертикальный, то конденсат может начать попадать в котёл. Это точно плохо. Если с поворотом, то можно поставить лейку и собирать конденсат в какую-нить ёмкость и всех делов. Естественно что после лейки дымоход надо утеплить, а неутеплённое делать из нержавейки. Оцинковка там долго не проживёт.


    Вверх
Старый 9.10.2018, 09:43   #11
Сэнсэй
Мастер смирения


 
 
Регистрация: 9.03.2011
Из: Ukraine
Сообщений: 16,374
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от dimas
Ну если дымоход чисто вертикальный, то конденсат может начать попадать в котёл. Это точно плохо. Если с поворотом, то можно поставить лейку и собирать конденсат в какую-нить ёмкость и всех делов. Естественно что после лейки дымоход надо утеплить, а неутеплённое - из нержавейки. Оцинковка там долго не проживёт.
нет, не вертикальный. 1,3 м вертикально, потом 0,6 м горизонтально и 2 м снова вертикально.
плюс тройник с дырявым донышком, чтобы конденсат благополучно покидал дымоход.

я просто думал, что утепление на расход газа влияет, а раз нет, то и утеплять в этом году не буду.


__________________
Иногда, чтобы увидеть свет, нужно долго всматриваться во тьму.
    Вверх
Старый 9.10.2018, 09:49   #12
dimas
Banned


 
 
Регистрация: 31.08.2004
Адрес: Харьков, УКРАИНА
Из: Ukraine
Сообщений: 26,630
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Сэнсэй
нет, не вертикальный. 1,3 м вертикально, потом 0,6 м горизонтально и 2 м снова вертикально.
плюс тройник с дырявым донышком, чтобы конденсат благополучно покидал дымоход.

я просто думал, что утепление на расход газа влияет, а раз нет, то и утеплять в этом году не буду.
Может влиять на тягу. 2м над крышей? Конек какой высоты? Далеко от трубы? Потому как должно быть не меньше чем


    Вверх
Старый 9.10.2018, 09:50   #13
Итальяночка

 
 
Регистрация: 29.01.2017
Из: Ukraine
Сообщений: 100
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Сэнсэй
ясно. значит пока не горит.
А разве утепление не влияет на образование конденсата в трубе и, как следствие, долговечность дымохода?


    Вверх
Старый 9.10.2018, 09:52   #14
dimas
Banned


 
 
Регистрация: 31.08.2004
Адрес: Харьков, УКРАИНА
Из: Ukraine
Сообщений: 26,630
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Итальяночка
А разве утепление не влияет на образование конденсата в трубе и, как следствие, долговечность дымохода?
Если у него нержавейка, то дымоходу ничего не будет. Достаточно отводить куда-то конденсат, стекающий по стенкам.


    Вверх
Старый 9.10.2018, 09:53   #15
Сэнсэй
Мастер смирения


 
 
Регистрация: 9.03.2011
Из: Ukraine
Сообщений: 16,374
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от dimas
Может влиять на тягу. 2м над крышей? Конек какой высоты? Далеко от трубы?
над крышей наверное где-то 1,7 м.
я имею в виду над нижней ее частью. но до конька ей далеко.

насчет тяги я не согласен. котлы изготавливают таким образом, что там при любом дымоходе тяги выше крыши, тепло и так все вылетает в трубу.
поэтому мне пришлось постараться, чтобы опытным путем достичь минимальной тяги.
сейчас при работающем фитиле температура в котле с выключенным циркуляционным насосом держится на уровне 39,7 - 40 градусов.

это показания с терморегулятора.

время такое, не хочется топить атмосферу.


__________________
Иногда, чтобы увидеть свет, нужно долго всматриваться во тьму.
    Вверх
Старый 9.10.2018, 09:55   #16
dimas
Banned


 
 
Регистрация: 31.08.2004
Адрес: Харьков, УКРАИНА
Из: Ukraine
Сообщений: 26,630
 
По умолчанию
А вот не знаю. Когда был котёл с открытой камерой - сервисник мне настойчиво рекомендовал нарастить уже имеющийся дымоход как минимум на метр - с 2 до 3м над крышей. До конька было метра 4.


    Вверх
Старый 9.10.2018, 09:56   #17
Сэнсэй
Мастер смирения


 
 
Регистрация: 9.03.2011
Из: Ukraine
Сообщений: 16,374
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Итальяночка
А разве утепление не влияет на образование конденсата в трубе и, как следствие, долговечность дымохода?
может и влияет. но здесь важно сопоставлять все траты, стоимость дымохода и его утепление.
2 метра оцинкованной трубы 135 мм стоит у нас в селе, если не ошибаюсь, по 80 грн за метр.
плюс тройник тоже 80.
итого, наружная часть дымохода стоит 240 грн.

а сколько стоит утеплить дымоход, учитывая все расходы на материалы и, если вы это не делаете сами, то и на работу?


__________________
Иногда, чтобы увидеть свет, нужно долго всматриваться во тьму.
    Вверх
Старый 9.10.2018, 09:59   #18
Сэнсэй
Мастер смирения


 
 
Регистрация: 9.03.2011
Из: Ukraine
Сообщений: 16,374
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от dimas
А вот не знаю. Когда был котёл с открытой камерой - сервисник мне настойчиво рекомендовал нарастить уже имеющийся дымоход как минимум на метр. До конька было метра 4.
для них важно, чтобы не было несчастных случаев на их участке.
а то, что ты будешь переплачивать те же 20% за газ - их мало волнует.

я вот, вчера, решил протопить и зажигал котел. после переделки еще не приловчился, раньше тяга была сумасшедшая, не мог спичку к окошку поднести. сейчас проще, но пока котел не прогрет - с одной горелки поламя горит не стабильно, как бы раскачивается (тяга не стабильна), этим тушит фитиль.

но уже научился, сначала включаю пламя на горелках на минимум (на автоматике есть такая возможность), а минут через 20 - до оптимального режима, когда появляется характерный свист.


__________________
Иногда, чтобы увидеть свет, нужно долго всматриваться во тьму.
    Вверх
Старый 9.10.2018, 09:59   #19
dimas
Banned


 
 
Регистрация: 31.08.2004
Адрес: Харьков, УКРАИНА
Из: Ukraine
Сообщений: 26,630
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Сэнсэй
может и влияет. но здесь важно сопоставлять все траты, стоимость дымохода и его утепление.
2 метра оцинкованной трубы 135 мм стоит у нас в селе, если не ошибаюсь, по 80 грн за метр.
плюс тройник тоже 80.
итого, наружная часть дымохода стоит 240 грн.

а сколько стоит утеплить дымоход, учитывая все расходы на материалы и, если вы это не делаете сами, то и на работу?
У меня был оцинкованный тройник и лейка. Пришли в негодность за пару сезонов контакта с конденсатом Нержавейка - как новая.


    Вверх
Старый 9.10.2018, 10:00   #20
dimas
Banned


 
 
Регистрация: 31.08.2004
Адрес: Харьков, УКРАИНА
Из: Ukraine
Сообщений: 26,630
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Сэнсэй
для них важно, чтобы не было несчастных случаев на их участке.
а то, что ты будешь переплачивать те же 20% за газ - их мало волнует.

я вот, вчера, решил протопить и зажигал котел. после переделки еще не приловчился, раньше тяга была сумасшедшая, не мог спичку к окошку поднести. сейчас проще, но пока котел не прогрет - с одной горелки поламя горит не стабильно, как бы раскачивается (тяга не стабильна), этим тушит фитиль.

но уже научился, сначала включаю пламя на горелках на минимум (на автоматике есть такая возможность), а минут через 20 - до оптимального режима, когда появляется характерный свист.
Сервисник, это не газовщик. Сервиснику важно чтобы котёл работал правильно и оптимально. К тому же мы с ним в отличных отношениях - он плохого не советует. Официал Боша.

Ну в любом случае я уже перешел на закрытую камеру - ОЧЕНЬ доволен.


    Вверх

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Харьков Форум > Харьков > Хозяйственный

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Утепление! Утепление частных домов и зданий. Нанесение декор. штукатурок: "короед", "барашек" и др. 7knopfler7 Строительство и ремонт 87 30.08.2018 15:18
Патрубок дымохода котла АТОН Leadmaster Хозяйственный 5 7.03.2014 17:16


Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.


Харьков Форум Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.