Добавил электрокотел в систему отопления. Не греет.

Anemos.pm

Привіт!
Статус: Offline
Реєстрація: 27.10.2013
Повідом.: 15
Добавил электрокотел в систему отопления. Не греет.

Прошу совета у опытных. Купил двухкомнатную квартиру в старом доме. На кухне есть плита, в ней установлен котел. Система отопления с естественной циркуляцией. В каждой комнате одна чугунная батарея на семь ребер. Т.к. плита стоит лишь на случай отключения электроэнергии, решил подключить паралельно ей электрокотел. Для этого воспользовался оставшимися заглушенными выводами из металлической трубы диаметром 15 мм. В этом месте ранее был установлен самодельный бойлер. На схеме видно.
Котел с циркуляционным насосом установил, тэн нагревает трубу метра на полтора - два, по ходу движения воды до установленной температуры. При том, что насос работает на третьем, максимальном режиме. Ждал часов семь, надеясь на постепенный нагрев системы, но ничего не меняется. Отсутствует циркуляция воды. Замечу сразу: вода не идет по малому контуру через плиту - обратка везде холодная. Тонкие железные трубы не забиты, насос рабочий. Подозреваю фитинги, уж слишком внутренний диаметр мал. Хотя насос же работает.
Если затопить плиту, система прогревается отлично.
В общем прошу советов.
 

Вкладення

  • система отопления.jpg
    система отопления.jpg
    48.8 КБ · Перегляди: 225
Отключите насос минут на 30 и потрогайте трубу. 3 кВт маловато.
 
Насос отключал. Труба прогревается на 50-80 см. вверх.
Котел 3 КВт. вполне справится. Дом сталинский, очень теплый. У соседа снизу в такой же квартире 2 КВт. работает всю зиму. Температура - не ниже +20.
 
После идет медленный прогрев еще на метр. Тэн при включенном насосе работает. Они запитаны отдельно.
 
Теплопотери помещения превышают тепропередачу ТЭНом, оставте его на пару дней.
 
Попробую. Хотя в помещении 22 градуса было на момент проверки. Да и тэн одну минуту греет, пятнадцать отключен. Температура установлена на 70 градусов. Ощущение, что в котел по обратке не поступает холодная вода.
 
А до 70 градусов колба с ТЭНом нагревается?
 
Да. В ней стоит датчик.
 
Ну, раз такая схема работы, то да, что то не так с протоком. Насос то работает ... тока маслает в холостую наверно.
 
А краны на ветке с насосом есть? Насос шумит или бесшумно работает?
 
Кранов нет. Когда вода холодная - насос работает бесшумно. При нагреве начинает тихонько шуметь.
 
Насос с байпасом стоит или напрямую? Чего на 3-й скорости - на 1-ой не пробовали? Труба 15 - это пол дюйма, пожалуй маловато. Хотя бы 20 надо ставить. Небось переходниеов нагородили?
 
Останнє редагування:
Как бы обращу внимание на то, что насос ставится ДО котла, а не после.
Система у Вас закрыта?
 
Ну так насос ганяє воду по коротшій ланці через плиту в обратку. Теплообмінник плити й гріє. Крани чи зворотні клапани на кожну ланку поставити.
Ну або відрубити плиту.
Ну або послідовно врубити плиту з котлом :)

Как бы обращу внимание на то, что насос ставится ДО котла, а не после.
Система у Вас закрыта?

А різниця яка окрім того, що він буде гаряченький?
 
А какая высота верхней точки - всё-таки сталинка) и высота до расшир.бочка? Похоже вы гоняете насос на пределе
 
Насос с байпасом стоит или напрямую? Чего на 3-й скорости - на 1-ой не пробовали? Труба 15 - это пол дюйма, пожалуй маловато. Хотя бы 20 надо ставить.

Насос как на схеме. без байпаса. Пробовал на всех скоростях. Результат не меняется. Труба 15 - железная. Вварена в основную 50 мм, которая проходит под полом. Заменить очень геморрно.
 
Как бы обращу внимание на то, что насос ставится ДО котла, а не после.
Система у Вас закрыта?

При установке котла пробовал и так и так. Разницы нет. Да и спорное это мнение. каждый советует по разному. Система открыта. Расширительный бак в верхней точке системы.

Ну так насос ганяє воду по коротшій ланці через плиту в обратку. Теплообмінник плити й гріє. Крани чи зворотні клапани на кожну ланку поставити.
Ну або відрубити плиту.
Ну або послідовно врубити плиту з котлом :)



А різниця яка окрім того, що він буде гаряченький?

Трубы, входящие в плиту холодные.
 
Труба 15 - железная. Вварена в основную 50 мм, которая проходит под полом. Заменить очень геморрно.
Дайте высоту. Похоже высота трубы предельная, диаметр трубы критически занижен - результат - у насоса не хватает духа. Геморно на самом деле инструкцию после монтажа читать :)
У вас сталинка - надо было насос брать из расчёта "на два этажа"
 
Назад