Теплые полы ICMA

Если дядя Вася врезался с умом. то всё гуд. По поводу нагрева потолков соседям,- блин согласен, это ппц, некоторые ещё умудряются в плите!?? штробу под контура сделать.

Штроба в несущей плите пол ДТ это даже сильнее забора теплоносителя с одной батареи)))
А можно вопрос по утеплителю, 20 мм полистирола достаточно или надо 30мм класть?
Да, над верхней точкой трубопровода 30мм стяжки достаточно или надо больше? С учетом 10 мм клея и 8 мм плитка?
Борьба за миллиметры)))))
 
Я ставлю 30 мм. пенополистирола, стяжка 70мм. , иногда допускаю 50 мм, но тогда кладу сетку 50*50 мм..
 
Пока не решили вопрос, есть подозрения что проблемы именно с автоматикой, отдали на ICMA смотреть, без нее все работает чудесно.
 
Пока не решили вопрос, есть подозрения что проблемы именно с автоматикой, отдали на ICMA смотреть, без нее все работает чудесно.

Мой пост читали? На перемычке снизу балансировочный кран, покрутите его должно заработать, судя по описанию "автоматика" работает правильно.
 
В общем, проблема решилась заменой автоматического клапана. Почему он запирал, не ответили даже итальянцы, по идее он только защитный. Сейчас все работает, спасибо за советы.
 
Назад
Зверху Знизу