170 Вольт в сети, что делать и куда жаловаться?

Модернизация мать её...
У нас по улице Валерьяновской произвели замену старых проводов на новый силовой кабель в изоляции. На каждом пролёте установили на опоры щиток с автоматом. Вроде всё по модному, но когда руки из жопы это превращается в мучение и никакой радости не приносит. :(

1. Во первых. Напряжение постоянно болтается от 160 до 180 Вольт. (Раньше было стабильно 220-230).
В итоге, микроволновка не греет, лампочки еле светят, стиралка бывает не запускается, короче полный дурдом.
Временно решил проблему, поставил стабилизатор напряжения на весь дом. (Элекс Ампер У 12-1-40). Но он с такими издевательствами не справился, постоянно перегревался, вонял и гудел вентиляторами охлаждения. В итоге он вырубился от перегрева и я его отключил.

2. во вторых. Часто по вечерам автомат в щитовой стал выбивать. Сидим по несколько часов без света и тепла.
В итоге мы вызываем аварийку, она часа через 3-4 приезжает с лестницей. Они залазят на опору и включают автомат. Причем автоматы часто выбивает сразу на двух пролётах и им нужно одновременно их включать на раз-два-три.

Нахрен такая модернизация, Как с этим непотребством бороться?:ганьба:
 
отакои
 

Вкладення

  • 167 вольт.jpg
    167 вольт.jpg
    46.8 КБ · Перегляди: 407
Напряжение постоянно болтается от 160 до 180 Вольт.
Холодная гора. Район Елизарова-Верхняя Гиевка.
Зимой стабильно 160-170. Живем как то))) Привыкли.
Из личного.
Лампочки светодиодные. Они мало реагируют на напряжение.
Холодильники постоянно от своих стабов + еще один если уж
совсем никак что то не хочет работать. Типа стиралки.
Микроволновка работает, просто нужно больше времени.

Как с этим непотребством бороться?
Хороший вопрос. Местные электрики при обращении мне сразу сказали,
что подстанция древняя, работает и так на пределе, жалуйся - не жалуйся,
больше она не вытянет зимой с такими нагрузками. Вот если поменяют, то тогда.....
То есть никак и никогда. Так и живем)))

ЗЫ. А зимой у электриков всеобщее обострение. Бегают с удочками и ловят...
Суббота, утро, 7-35,19.12.20. Праздник Св.Николая. Дикий грохот в калитку.
Выглядываю в окно. (только проснулся, поставил чайник) Стоят трое орлов.
С удочкой. Беру видеокамеру, выхожу.
Диалог:
-Че надо?
-У вас нагрузочка!
-Ага! И сколько?
-Чуть больше кВт. Нам надо пройти осмотреть счетчик и проводку.
(Еле сдерживаюсь, но терплю)
-А ну, Арёлики, ксивы на камеру и внятно вслух ФИО!
-А чего...?
-Быстро ФИО проговорил, должность и звание!
...Лопочут... Оба трое...
-А теперь есть у кого телефон?
-Есть...
-Экраном к камере! Бегом! Все трое!
-А зачем?
-Рот закрыл, телефон показал с включенными часами! Бегом!!!
...Достали, показывают...
-Молодцы! Сколько времени на телефонах???
-Без двадцати восемь....
-С какого времени без решения суда вы можете ломиться в жилье???
-Не знаем...
-С 8.00, мать вашу!!!
-Так нам сказали... У нас рейд...
-Да мне похер, что у вас! Закон один на всех!!!
(Один самый умный)
-Так мы ж не госслужащие! Мы "АО"....
-Родной! Ты часом с кровати не упал??? Закон только для госслужащих???
-Так нам сказали....
Тут моё терпение кончилось... Надо заканчивать или я серьёзно заведусь...
-Идите смотрите счетчик. И ноги вытирайте!!!
Зашли, сфотографировали, выходят...
Самый умный решил опять отличиться.
-Так если мы вам мешаем с утра, так мы счетчик на столб вынесем и больше
стучать не будем... (Ехидно улыбается)
-Да повесь хоть себе на лоб! Ваше право. А с этим видео я пойду в суд
и очень скоро ты будешь искать себе новую работу. Я понятно изложил?
-Понятно....
-Все, свободны, удачи.

Поговорили))) То есть по их логике я с утра ни помыться, ни подмыться, ни чаю нагреть...
Нагрузочка блядь... А то, что потери в сетях больше 50%, это издержки...

Сори за простыню.
 
У нас по улице по этому поводу собирали подписи и направили заявления местному депутату + Облэнерго. Дело было недавно потому результатов не знаю. Лично мне не особо актуально - моё подключение по улице за трансформатором первое - у меня всё нормально.
 
Холодная гора. Район Елизарова-Верхняя Гиевка.
Зимой стабильно 160-170. Живем как то))) Привыкли.
Из личного.
Лампочки светодиодные. Они мало реагируют на напряжение.
Холодильники постоянно от своих стабов + еще один если уж
совсем никак что то не хочет работать. Типа стиралки.
Микроволновка работает, просто нужно больше времени.


Хороший вопрос. Местные электрики при обращении мне сразу сказали,
что подстанция древняя, работает и так на пределе, жалуйся - не жалуйся,
больше она не вытянет зимой с такими нагрузками. Вот если поменяют, то тогда.....
То есть никак и никогда. Так и живем)))

ЗЫ. А зимой у электриков всеобщее обострение. Бегают с удочками и ловят...
Суббота, утро, 7-35,19.12.20. Праздник Св.Николая. Дикий грохот в калитку.
Выглядываю в окно. (только проснулся, поставил чайник) Стоят трое орлов.
С удочкой. Беру видеокамеру, выхожу.
Диалог:
-Че надо?
-У вас нагрузочка!
-Ага! И сколько?
-Чуть больше кВт. Нам надо пройти осмотреть счетчик и проводку.
(Еле сдерживаюсь, но терплю)
-А ну, Арёлики, ксивы на камеру и внятно вслух ФИО!
-А чего...?
-Быстро ФИО проговорил, должность и звание!
...Лопочут... Оба трое...
-А теперь есть у кого телефон?
-Есть...
-Экраном к камере! Бегом! Все трое!
-А зачем?
-Рот закрыл, телефон показал с включенными часами! Бегом!!!
...Достали, показывают...
-Молодцы! Сколько времени на телефонах???
-Без двадцати восемь....
-С какого времени без решения суда вы можете ломиться в жилье???
-Не знаем...
-С 8.00, мать вашу!!!
-Так нам сказали... У нас рейд...
-Да мне похер, что у вас! Закон один на всех!!!
(Один самый умный)
-Так мы ж не госслужащие! Мы "АО"....
-Родной! Ты часом с кровати не упал??? Закон только для госслужащих???
-Так нам сказали....
Тут моё терпение кончилось... Надо заканчивать или я серьёзно заведусь...
-Идите смотрите счетчик. И ноги вытирайте!!!
Зашли, сфотографировали, выходят...
Самый умный решил опять отличиться.
-Так если мы вам мешаем с утра, так мы счетчик на столб вынесем и больше
стучать не будем... (Ехидно улыбается)
-Да повесь хоть себе на лоб! Ваше право. А с этим видео я пойду в суд
и очень скоро ты будешь искать себе новую работу. Я понятно изложил?
-Понятно....
-Все, свободны, удачи.

Поговорили))) То есть по их логике я с утра ни помыться, ни подмыться, ни чаю нагреть...
Нагрузочка блядь... А то, что потери в сетях больше 50%, это издержки...

Сори за простыню.

Это все хорошо, но советую прочитать опус про гарантированные параметры и ответственность за их отсутствие и потратить пару минут на написание претензии электрикам и нкрэкп. Работает довольно неплохо.
 
Это все хорошо, но советую прочитать опус про гарантированные параметры и ответственность за их отсутствие и потратить пару минут на написание претензии электрикам и нкрэкп. Работает довольно неплохо.

Пишешь претензию и приезжают меняют подстанцию на более мощную?
 
Временно решил проблему, поставил стабилизатор напряжения на весь дом. (Элекс Ампер У 12-1-40). Но он с такими издевательствами не справился, постоянно перегревался, вонял и гудел вентиляторами охлаждения. В итоге он вырубился от перегрева и я его отключил.

Такого не должно быть! У меня такой же стаб. Ему пофиг. 150-160 вольт - я об этом даже не узнаю, в хату приходит 220. Неси пусть чинят или меняют по гарантии.
 
Это все хорошо, но советую прочитать опус про гарантированные параметры и ответственность за их отсутствие и потратить пару минут на написание претензии электрикам и нкрэкп. Работает довольно неплохо.

У нас по улице по этому поводу собирали подписи и направили заявления местному депутату + Облэнерго.

У нас это делали несколько раз за прошедшие годы. Результата ноль.
Хотя нет... Результат есть, но странный. Летом напряжение поднимается
до 240-260В. (Хотя я понимаю, почему это происходит) Зимой ничего не изменилось.

Зы. Мой товарищ долго работал в этой сфере и популярно объяснил ситуацию.
По его словам, в которых я не сомневаюсь ни на йоту, обстановка очень печальная.
Износ сетей под 80%. Подстанции рассчитывались в 50-60х годах под те еще нагрузки.
На сейчас они попросту перегружены. Особенно зимой. Запчастей нет. О замене
трансформаторов можно и не мечтать, потери в сетях жуткие...
Можно продолжить, а толку?

Потому писать в разные инстанции это хорошо, но малоэффективно.
Более продуктивно писать в Спортлото. (с)
Возможно где то что то и делается, но не радикально, а напоминает затыкание дыр.
Потому лично для себя выбрал путь приспособленчества. Ну и снижения потребления.
Особенно зимой. Как то так.
 
У нас это делали несколько раз за прошедшие годы. Результата ноль.
Хотя нет... Результат есть, но странный. Летом напряжение поднимается
до 240-260В. (Хотя я понимаю, почему это происходит) Зимой ничего не изменилось.

Зы. Мой товарищ долго работал в этой сфере и популярно объяснил ситуацию.
По его словам, в которых я не сомневаюсь ни на йоту, обстановка очень печальная.
Износ сетей под 80%. Подстанции рассчитывались в 50-60х годах под те еще нагрузки.
На сейчас они попросту перегружены. Особенно зимой. Запчастей нет. О замене
трансформаторов можно и не мечтать, потери в сетях жуткие...
Можно продолжить, а толку?

Потому писать в разные инстанции это хорошо, но малоэффективно.
Более продуктивно писать в Спортлото. (с)
Возможно где то что то и делается, но не радикально, а напоминает затыкание дыр.
Потому лично для себя выбрал путь приспособленчества. Ну и снижения потребления.
Особенно зимой. Как то так.
Та это ясно. Но молча сидеть и смотреть на всё происходящее тоже не вариант.
 
150-160 вольт - я об этом даже не узнаю, в хату приходит 220.
Написано, что нижнее входное напряжение 120 В. Это хорошо, пока такие стабилизаторы не поставят еще несколько соседей - вот тогда кирдык настанет всем.
Многие забывают, что стабилизатор при входном напряжении, например, 120 В потребляет от сети удвоенный ток. Как к этому отнесутся автоматы на входе нужно рассказывать? В двух словах: автомат из 16-ти амперного "превращается" в 8-ми амперный и вместо отключения при превышении нагрузки 3,5 кВт автомат отключится от чайника 1,7 кВт.
 
Напряжение постоянно болтается от 160 до 180 Вольт

Элекс Ампер У 12-1-40

Но он с такими издевательствами не справился, постоянно перегревался, вонял и гудел вентиляторами охлаждения. В итоге он вырубился от перегрева и я его отключил.
Гм, Элексы, конечно, воют пропеллерами как я не знаю шо, но заставить их уйти в отруб по перегреву нереально… Это ж не древний Фантом, который тихий, но реально вырубается на раз-два. Тем более, всего-то 160В. У них нижний порог вообще 120В. Правда, снять при этом можно будет только 40% паспортной мощности, физику не обмануть.
Часто по вечерам автомат в щитовой стал выбивать. Сидим по несколько часов без света и тепла.
Щито за щитовая такая? Ты имеещь в виду ТП, где транс стоит?
Пишешь претензию и приезжают меняют подстанцию на более мощную?
Нет, ставят ограничение мощности согласно договорной. Всем, сидящим на этом трансе. По умолчанию где-то в районе 1,3кВт, сколько их выделяли при постройке той ТП полвека назад. Напряжение сразу приходит в норму. В ХОЭ такое ещё не практикуют, но искрические конторы в других областях — давно. Неизменно превосходный результат!
 
Это хорошо, пока такие стабилизаторы не поставят еще несколько соседей - вот тогда кирдык настанет всем.
Ну, война стабилизаторов, это да. Есть стабы с нижним порогом 80В. Но они несколько дороже вполне себе бюджетных Элексов.
 
Запчастей нет. О замене
трансформаторов можно и не мечтать, потери в сетях жуткие...
Можно продолжить
Продолжу: Ахметовы и Фирташи страдают и доплачивают потребителям из своего кармана. :D
 
Написано, что нижнее входное напряжение 120 В. Это хорошо, пока такие стабилизаторы не поставят еще несколько соседей - вот тогда кирдык настанет всем.
Многие забывают, что стабилизатор при входном напряжении, например, 120 В потребляет от сети удвоенный ток. Как к этому отнесутся автоматы на входе нужно рассказывать? В двух словах: автомат из 16-ти амперного "превращается" в 8-ми амперный и вместо отключения при превышении нагрузки 3,5 кВт автомат отключится от чайника 1,7 кВт.

по автоматам всё верно. Но счетчик будет считать киловатты честно, не удваивая.
 
Но молча сидеть и смотреть на всё происходящее тоже не вариант.
Согласен. Но писать и ждать результата непродуктивно.
Ответ, если он и воспоследует, будет в стиле:
"Да, мы знаем о проблеме и работаем в этом направлении. Ждите."
Как правильно сказано выше:

Пишешь претензию и приезжают меняют подстанцию на более мощную?
Не будет этого по озвученным выше причинам. Просто денег нет... (с)

Какие еще варианты?
 
Какие еще варианты?
Использовать технику А++ и только инверторного типа. Отак, взять всем сразу и перейти. :) Кстати, обычная СВЧ печь при напряжении 180В не греет совсем, а не немного дольше, как инверторная.
 
Нет, ставят ограничение мощности согласно договорной.
Вариант. Но тогда мы одномоментно возвращаемся в СССР с током в 5А...
Все и сразу... Хотя можно и договор перезаключить. 2000гр/кВт? Вроде так?
И все вернётся на круги своя...
Ахметовы и Фирташи страдают и доплачивают потребителям из своего кармана.
Ага. Страдальцы...

Использовать технику А++ и только инверторного типа. Отак, взять всем сразу и перейти.
Ну да... Развивая тему всем и сразу понатыкать солнечные панели...
 
Какие еще варианты?
Купить себе договорных киловатт. Сейчас (с 2012-го, ЕМНИМС) они обязаны это выполнять по утверждаемому раз в год прайсу. Процедура долгая, муторная (потому что их подсрачниками подгонять нужно, хотя по закону срок указан два месяца). Но, баят, иногда народу удавалось решить вопрос.
Но тогда мы одномоментно возвращаемся в СССР с током в 5А...
6,3А. Да. Электросети не собираются оплачивать увеличение договорных мощностей.
И все вернётся на круги своя...
Нет. За эти деньги они обязаны установить оборудование, учитывающее новые мощности.
 
За эти деньги они обязаны установить оборудование, учитывающее новые мощности.
Сам то в это веришь? В то, что установят, учтут и прочая?
Логика подсказывает: больше продали, больше заработали. Особенно при переизбытке товара.
Но у нас свой путь. Запрещать и непущать!(с). Чем больше покупаешь, тем дороже платишь.
Типа оптом дороже. Вот потому никто, нигде, никогда за свои ничего не будет устанавливать.
Ограничатся латанием дыр. Потому, что чудесно знают, что расходы на модернизацию сетей
НИКОГДА (не при нашей жизни) не будут скомпенсированы новыми нормами потребления.
Попросту они не отобьют бабки на модернизацию. И все. Круг замкнулся.
 
Сам то в это веришь? В то, что установят, учтут и прочая?
Обязаны.
Потому, что чудесно знают, что расходы на модернизацию сетей
НИКОГДА (не при нашей жизни) не будут скомпенсированы новыми нормами потребления.
Ну, во-первых, сети они сами сейчас модернизируют. Часто за свои. Например, замена гнилых советских проводов на СИП позволяет снизить потери, а это прямая прибыль владельца проводов. Ведь если на трансе на выходе 260В, а у тебя в розетке 160В — потери составляют 40%. Которые им никто не компенсирует.
Кроме того, увеличивая договорную мощность, ты оплачиваешь это сразу, а не они отбивают неизвестно когда.
 