минимальная высота дымохода.

Статус: Offline
Реєстрація: 30.10.2006
Повідом.: 21351
минимальная высота дымохода.

планируется котел на 24 квт. или western или вайсман...с открытой камерой сгорания.дымоход из а/ц трубы 150мм, в принципе уже стоит...возможно укорочу/удлиню, пока его не утеплили и не обложили кирпичем.

т.к. котел будет стоять на 2м этаже возник вопрос по минимальной высоте дымохода, не хочеться сильно городить высокий.
 
По моему высота дымохода не лимитируется ,а вообще должен быть выше конька кровли что бы не было воздушного подпора.
 
ну выше конька на 0,5 метров эт понято
 
Ну так а в чем тогда вопрос?
 
0,5 метра от конка это свзанно с ветром....

а еще должна создаваться разница давления, дабы тяга была.....для этого и делают трубы высокие....
если труба будет например 1 метр тяги нихуя не будет.
 
0,5 метра от конка это свзанно с ветром....

а еще должна создаваться разница давления, дабы тяга была.....для этого и делают трубы высокие....
если труба будет например 1 метр тяги нихуя не будет.

Так ты вопрос задаеш или отвечаеш на него??????
 
Задаю. Какая минимальная высота для создатия тяги... Для твердотопливных нашел, для газовых никто внятно не говорит. Пиздануть могут, а обосновать нет
 
Попробуй погуглить. Я завтра постораюсь отписаться(надо по склерозникам посмотреть)
 
та гуглил уже...:)
 
Ставил котёл в прошлом году. Так печник, когда писал акт,
говорил, что более 4,5 метра от котла. (в сумме...)
От конька таки да...
 
Высота дымовой трубы подбирается в зависимости от мощности котла, диаметра трубы дымовой, температуры дымовых газов на выходе из котла, температуры наружного воздуха по номограммам . Так же надо учесть местные сопротивления. Ну это если все по правилам. Для Вашего случая можно руководствоваться упрощенными требованиями и выводить трубы:
- выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;
- в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;
- не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.

Зоной ветрового подпора дымовой трубы считается пространство ниже линии, проведенной под углом 45° к горизонту от наиболее высоких точек вблизи расположенных сооружений и деревьев.

Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.
Так же не забудьте, что установка на дымоходах зонтов и других насадок не допускается.
 
Высота дымовой трубы подбирается в зависимости от мощности котла, диаметра трубы дымовой, температуры дымовых газов на выходе из котла, температуры наружного воздуха по номограммам . Так же надо учесть местные сопротивления. Ну это если все по правилам. Для Вашего случая можно руководствоваться упрощенными требованиями и выводить трубы:
- выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;
- в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;
- не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.

Зоной ветрового подпора дымовой трубы считается пространство ниже линии, проведенной под углом 45° к горизонту от наиболее высоких точек вблизи расположенных сооружений и деревьев.

Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.
Так же не забудьте, что установка на дымоходах зонтов и других насадок не допускается.

т.е можно делать короткий дымоход???
3 метра например???
24 квт, газовый, труба а/ц160.
 
Шас уже по нормативам диаметр трубы не менее 150мм, и зонты не разрешаються, ходят печники и под росьпись говорят чтоб поснимали.
 
3-5 метров на мой взгляд хватит, если рядом с домом нет высоких деревьев или зданий.
ну я могу вам дать ссылку на скачивание методики правильного полного расчета дымовой трубы согласно норм:
Посилання видалено
по ней можете все просчитать. но там без 100 грамм не каждый разберется :) Да и Вам оно если честно и не надо. Но на всякий случай выложил, вдруг кому нибудь понадобиться.

То есть? А от дождя? :eek:

даже от града и от снега ничего ставить низзя:D

Шас уже по нормативам диаметр трубы не менее 150мм
Такого не слышал, если честно. Знаю, что площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади сечения патрубка газового прибора,
присоединяемого к дымоходу и все. Если есть ссылка на источник, то поделитесь пожалуйста.:пиво:
 
......
Такого не слышал, если честно. Знаю, что площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади сечения патрубка газового прибора,
присоединяемого к дымоходу и все. Если есть ссылка на источник, то поделитесь пожалуйста.:пиво:

Ссылки к сожалению нет просто информация от печников. Если по существу то последние веяния в их хозяйстве, типа в 100ке застяет тушка голубя:D :D :D (это с их слов, сам не проверял) Правдо тогда непонятно нафиг датчик тяги:confused:
 
а на вентиляцию тоже не ставят зонтиг ???.
... шахта прямая-течь то будет...........
 
на счет вентканала незнаю, но под общую гребенку могут тоже заставить снять. У нас же вечно из одной крайности в другую.
 
на вентиляцию грибок можно ставить
 
А если просто поставить турбокотел? Нет проблем с трубами, зонтиками, конденсатом по трубам и пр.
 