Харьков Форум
  Харьков Форум > Харьков > Хозяйственный

Старый 17.11.2011, 06:57   #1
pensioner

 
 
Регистрация: 20.12.2008
Адрес: ХАРЬКОВ
Сообщений: 538
 
По умолчанию Система отопления в многоэтажном доме.

Имеется стандартная девятиэтажка с верхней подачей однотрубной системой. По проекту рамка и подающая труба на каждый подъезд выполнены диаметром 76 мм. КП "ХТС" при производстве подготовительных работ для установки счетчика тепла и системы регулирования рамку устанавливают из двухдюймовой трубы.
Вопрос с специалистам теплотехникам и гидродинамикам - как повлияет на работу системы отопления и показаниям счетчика тепла такая реконструкция? Если можно-с кратким расчетом для предметного разговора с представителями КП "ХТС". Реально-после такой реконструкции подъезд стал а тепловики "заморачиваются".


    Вверх
Старый 17.11.2011, 10:44   #2
Лужков


 
 
Регистрация: 11.06.2009
Адрес: Первая столица
Сообщений: 5,935
 
По умолчанию
тут выходит заужение с 3" до 2" тоесть уменьшение пропускной способности и соответственно увеличение гидравлического сопротивления по сравнению с теми домами где подача 3".


    Вверх
Старый 19.11.2011, 16:29   #3
DimonCo


 
 
Регистрация: 28.02.2011
Адрес: от туда
Сообщений: 2,078
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Лужков
тут выходит заужение с 3" до 2" тоесть уменьшение пропускной способности и соответственно увеличение гидравлического сопротивления по сравнению с теми домами где подача 3".
а закон Бернули?


__________________
    Вверх
Старый 19.11.2011, 18:19   #4
lmdbird


 
 
Регистрация: 19.12.2009
Адрес: Харьков, Украина
Сообщений: 1,052
 
По умолчанию
Изза пары метров трубы меньшего диаметра ничего страшного не произойдет, и система отопления будет работать нормально. Да и ответственность за работоспособность системы несут спецы ХТС.


__________________
Хутин - Пуйло-о-о, ла ла ла ло..
    Вверх
Старый 19.11.2011, 18:55   #5
pensioner

 
 
Регистрация: 20.12.2008
Адрес: ХАРЬКОВ
Сообщений: 538
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от lmdbird
Изза пары метров трубы меньшего диаметра ничего страшного не произойдет, и система отопления будет работать нормально. Да и ответственность за работоспособность системы несут спецы ХТС.
Реально в подъезде из 16 стояков работает только один, остальные стоят. Вот вам эффект двух метров, причем с уточнением, что трубу с конусом вварили не двухдюймовую а диамером 40 мм.


    Вверх
Старый 19.11.2011, 19:19   #6
lmdbird


 
 
Регистрация: 19.12.2009
Адрес: Харьков, Украина
Сообщений: 1,052
 
По умолчанию
Ну сороковка это конечно уже пахнет бредом... А если дом реально не отапливается - пишите письма. Пусть чухают затылки и запускают систему. Им виднее, где какие диаметры, может они наружку "ужали" в два раза, во время летнего ремонта... Все что мы можем - гадать на кофейной гуще. Само по себе уменьшение диаметра, без дополнительных данных, не может говорить о бочине ХТС, я очень сомневаюсь что слесаря сперли 76 трубу и решили сварить 40-ку. Хотя может быть что угодно, запасайтесь кофе, гадать много придется


__________________
Хутин - Пуйло-о-о, ла ла ла ло..
    Вверх
Старый 19.11.2011, 19:57   #7
Valentin_K


 
 
Регистрация: 18.08.2008
Адрес: Ссалтовка
Сообщений: 8,109
 
По умолчанию
50 труба от 70 отличаются в 1.5 раза по диаметру, в 2 раза по скорости теплоносителя, в 4 раза по сопротивлению...
но здается мне, что проблема где-то в другом месте


    Вверх
Старый 21.11.2011, 01:28   #8
Анри_Ле_Блан
Знаток недвижимости


 
 
Регистрация: 28.07.2009
Адрес: Горец
Сообщений: 10,116
(050) 529-20-29
 
По умолчанию
те заужения так категорично повлиять на систему не могли - 100%, думается мне что вопрос в дросселирующих шайбах (бывают сменябт на некоторых объектах шайбы на чуть большего диаметра и начинает "плясать" гидравлика по ряду домов) + возможно новых потребителях на вашей ветке (новый дом например) + не исключая что ваш дом может находиться на крайней ветке по линии подающей магистральки + еще может быть пару вариантов. Например что после перемонтажа упали "щечки" на задвижках, которые должны ревизироваться минимум раз в сезон, а на практике - половина из них еле крутится а другая - ...


    Вверх
Старый 21.11.2011, 07:02   #9
pensioner

 
 
Регистрация: 20.12.2008
Адрес: ХАРЬКОВ
Сообщений: 538
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Анри_Ле_Блан
те заужения так категорично повлиять на систему не могли - 100%, думается мне что вопрос в дросселирующих шайбах (бывают сменябт на некоторых объектах шайбы на чуть большего диаметра и начинает "плясать" гидравлика по ряду домов) + возможно новых потребителях на вашей ветке (новый дом например) + не исключая что ваш дом может находиться на крайней ветке по линии подающей магистральки + еще может быть пару вариантов. Например что после перемонтажа упали "щечки" на задвижках, которые должны ревизироваться минимум раз в сезон, а на практике - половина из них еле крутится а другая - ...
Дом как раз последний на ветке распределения теплоносителя из магистрали, задвижки поменяны на шаровые краны диаметра 40 мм, элеватор с конусами тоже выполнен под трубу диаметра 40 мм Причем переварена только подающая сторона узла управления, а обратная осталась и труба, соединяющая обратку с подачей, остались прежнего диаметра. Качественных показателей (давления и тд) на сегодняшний день не имеется, так как система не перенастраивалась, а просто были открыты задвижки и все


    Вверх
Старый 21.11.2011, 11:08   #10
Анри_Ле_Блан
Знаток недвижимости


 
 
Регистрация: 28.07.2009
Адрес: Горец
Сообщений: 10,116
(050) 529-20-29
 
По умолчанию
Ну что могу сказать - совет вам да любовь с КП "ХТС", т.к. секаса у вас будет много! Отопительный сезон начат и ни одна скотина пальцем не ворухнет, чтобы останавливать и переналаживать.