Вопрос! гофру для газовых колонок можно или нет?

Статус: Offline
Реєстрація: 30.01.2011
Повідом.: 251
Вопрос! гофру для газовых колонок можно или нет?

Кто знает каким законом запрещено использовать гофру для газовых колонок, а необходимо ставить металлические трубы?

ДБН - не нашел
СНиП - присутствует, но носит рекомендованный характер, и я не понял, он действительный на сегодняшний день?
 
Останнє редагування модератором:
ДБН В.2.5-20-2001 Приложение Ж «Отвод продуктов сгорания».
Ж.9. Присоединение газового оборудования к дымоходам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием. Соединительная дымоотводящая труба, соединяющая газовый прибор с дымоходом, должна иметь вертикальный участок. Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка газового прибора до оси горизонтального участка трубы, должна быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, без стабилизаторов тяги до 0,15 м. Суммарная длина горизонтальных участков соединительных труб в новых домах должна быть не более 3 м, в существующих домах — не более 6 м. Уклон трубы должен быть не менее 0,01 в сторону газового прибора. На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы. Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от прибора к дымоходу должно быть предусмотрено устройство «кармана» сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25 см, имеющий люк для очистки. Дымоотводящие трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть покрыты изоляцией. Прокладка дымоотводящих труб от приборов и печей через жилые комнаты не допускается
 
ДБН В.2.5-20-2001 Приложение Ж «Отвод продуктов сгорания».
Ж.9. Присоединение газового оборудования к дымоходам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием. Соединительная дымоотводящая труба, соединяющая газовый прибор с дымоходом, должна иметь вертикальный участок. Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка газового прибора до оси горизонтального участка трубы, должна быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, без стабилизаторов тяги до 0,15 м. Суммарная длина горизонтальных участков соединительных труб в новых домах должна быть не более 3 м, в существующих домах — не более 6 м. Уклон трубы должен быть не менее 0,01 в сторону газового прибора. На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы. Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от прибора к дымоходу должно быть предусмотрено устройство «кармана» сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25 см, имеющий люк для очистки. Дымоотводящие трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть покрыты изоляцией. Прокладка дымоотводящих труб от приборов и печей через жилые комнаты не допускается
:клас:
 
Кто знает каким законом запрещено использовать гофру для газовых колонок, а необходимо ставить металлические трубы?

ДБН - не нашел
СНиП - присутствует, но носит рекомендованный характер, и я не понял, он действительный на сегодняшний день?
Лично я б не использовал гофру не только потому что это запрещено, но в первую очередь и для личной безопасности. Удобство монтажа конечно важный фактор, но жизнь важнее. Как-то так.
 
Лично я б не использовал гофру не только потому что это запрещено, но в первую очередь и для личной безопасности. Удобство монтажа конечно важный фактор, но жизнь важнее. Как-то так.

10 лет простояла без малейших повреждений в доме и квартире.
АГВ&колонка и там и там.
В прошлом году поменял на оцинковку, поскольку задолбали.
Опасно, если прилепить гофру к старому котлу или колонке. На соременных температура выхлопа максимум 130 на выходе из прибора. В метре уже можно рукой держаться.
Просто применяют до сих пор древние нормы.
 
ТС, ставьте оцинковку ибо газовщик каждый год будет мозги компостировать.
Не те деньги для экономии как мне кажется.
 
Просто применяют до сих пор древние нормы.
Причем тут древние нормы? Безопасность - в первую очередь. Ведь разрешено применять гофру, но только изготовленную по соответствующим ГОСТам и ТУ в условиях контролируемого производства, а не свернутые колечком отходы производства где-нибудь в подвале. Если у вас имеется сертификат качества, в котором написано, что данное изделие разрешено для применения в Украине и , конкретно, для использования для котлов, а не для вытяжной вентиляции - ни кто придраться не сможет:
гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
Говорят, такие трубы есть, импортные, из нержавейки.;)
 
Опять тема об обратной силе закона
Только это не закон а закончик
 
На практике газовщики на гофру из нержа смотрят спокойно, алюминиевая - нельзя.
 
я так думаю всё дело в безопасности. если жизнь дорога котя бы как память то нужно поставить оцинковку или нормальную гофру. на барабане видел разную. отличаются по весу и цене до десяти раз.
 
Не всем так везет.
Просто те кому не повезло, уже не смогут здесь отписаться.

Дело не в везении.
Если сдуру натянуть гофру на АГВ-80 или львовскую колонку- то не повезет точно.
У современного котла температура выхлопа не позволит прогореть нормальной гофре. Есть еще такая штука, как датчик тяги, который просто отрубит котел при серьезном повреждении дымохода.
На самом-то деле не проблема заказать дымоход из оцинковки, просто интересно, что придумают в следующий раз.
 
запретило БТИ?
 
Если в техраспорте название постройки "летняя кухня" сменить, например, на хозблок или топочная, то сразу можно.
А инвентаризация и замена техпаспорта стоят 1000 гривен.
 