Помогите оценить прожорливость компа

Какой UPS подойдет?

  • PROLOGIX STANDART 650 USB

    Голосів: 0 0.0%
  • ИБП ProLogix Standart 850

    Голосів: 0 0.0%
  • ИБП PROLOGIX STANDART 1200 USB

    Голосів: 3 100.0%

  • Кількість людей, що взяли участь в опитувані
    3
Статус: Offline
Реєстрація: 17.03.2010
Повідом.: 72
Помогите оценить прожорливость компа

Сколько реально ватт это может потреблять? А то все компы как то на упсах 400ваттных работают, а эта гадина гасится сразу же.

QuadCore Intel Core 2 Quad Q9505, 2833 MHz (8.5 x 333)
Asus P5B (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Hynix HMP125U6EFR8C-S6 2 GB
Hynix HMP125U6EFR8C-S6 2 GB
Hynix HMP125U6EFR8C-S6 2 GB
Hynix HMP125U6EFR8C-S6 2 GB
GF-GTX260-DUAL 896MB
WDC WD1600JD-55HBC0 (149 GB, IDE)
Samsung 940n

Заранее благодарен.
 
Ну вообще, в принципе, умный Асус калькулятор говорит о минимум 550Вт блоке питания для такой системы.
Думаю что кушает данная система в нагрузке порядка 450-500Вт. Тут надо УПС порядка 1кВт, и это связано не с запасом, а с физическими особенностями.
 
а эта гадина гасится сразу же.

Тут надо УПС порядка 1кВт, и это связано не с запасом, а с физическими особенностями.
А может упсина просто не дружит с БП?
У меня вон 620 VA нормально мигания воспринимает, а так на 420 ватах, умирает секунд за 30 гдето. Что как бы и есть нормально.


ТС, марку БП и марку UPS озвучте.
 
если бп с APFC, то вполне реально и такое развитие.
 
УПС -
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

БП - Чифтек GPS-500AB A

Ну вообще, в принципе, умный Асус калькулятор говорит о минимум 550Вт блоке питания для такой системы.
Думаю что кушает данная система в нагрузке порядка 450-500Вт. Тут надо УПС порядка 1кВт, и это связано не с запасом, а с физическими особенностями.
даже дешевые пролоджики, под 900ватт стоят порядком 1500грн. комп был куплен за 1800 с рук. Как бы проще купить еще один такой комп, чем упс к этому.
 
APFC
поддерджка слабых упсов не гарантируется
 
т.е. либо дорогой упс либо без упса вообще. ясно спасибо за ответы.
 
ну не совсем. вот другой БП с APFC нормально работал с упсом. А другой - нет. Тут как повезет.
 
ну не совсем. вот другой БП с APFC нормально работал с упсом. А другой - нет. Тут как повезет.

ну бп поменять не получиться. вопрос стоял только в том какой упс купить(так как его по идее полюбому было покупать). Ну знач останется комп без упса.
 
Назад
Зверху Знизу