А сечение провода к розетке какое?что может быть причиной плавления вилки и розетки (Веко)? Понятно, что плавится из-за плохого контакта За год поменял 5 комплектов (вилка-розетка) Нагрузка 2квт. Может ли влиять пониженное напряжение или Веко сейчас фуфел
??? У меня водогрей 3,5 (5)кВт был включен в Шнайдеровскую розетку (вилка не знаю какая) - не плавилось. Да и современные пластмассы, из которых сделаны вилки и розетки ничем не уступают керамики (если конечно это фирменные сертифицированные изделия).Под 2кВт желательно ставить керамику.
А сечение провода к розетке какое?
Ежели сечение проводки к данной розетке не соответствует нагрузке, то никакой самый суперовый контакт не спасет от нагрева этой проводки и соответственно розетки. Чел уже пять поменял и при замене ИМХО брал розетки для соответствующей нагрузки.А при чем тут сечение провода? Могут быть некачественные контакты. Или железячки, которые контактируют со штырьками вилки из очень тонкого металла и перегреваются
от 5А до 16А, выше не встречал.два киловата это грубо говоря 10А, а Веко на столько ?
Ну 5ти амперники конечно не выдежат два киловатта.от 5А до 16А, выше не встречал.
На своём опыте: Разобрал розетку, затянул хорошо отвёрткой контакты с проводами, пассатижами подогнул контакты с вилкой. Проблема исчезла (до этого плавилось от нагрузки 1,5 кВт, сейчас свободно держит 5 кВт.)
два киловата это грубо говоря 10А, а Веко на столько ?
А Ви-ко или Веко никогда не считалось качественным продуктом.
провод к вилке(розетке) подведен многожильный и с лужеными припоем концами?