Выбивает автомат при включении масляного обогревателя, а через удлинитель нет

Статус: Offline
Реєстрація: 04.08.2011
Повідом.: 66
Выбивает автомат при включении масляного обогревателя, а через удлинитель нет

Выбивает вводной автомат 40 А в квартире при включении масляного обогревателя 1,5 квт в любую розетку, при этом в квартире все выключено.
А через удлинитель 10А работает. Другой масляный обогреватель напрямую в розетку включается без проблем.
 
Останнє редагування:
Под подозрение попадают Чебурашка, Барабашка и дед Бабай.
Или замените вилку (а еще лучше - шнур) на масляном нагревателе.
 
Других автоматов в сети нет?
 
Один автомат, вилка на нагревателе 16А
 
А розетки в доме - трехполюсные?! А удлинитель - двухпроводной?
 
Розетка с заземлением или с занулением, удлинитель без
 
удлинитель добавляет индуктивность + активное сопротивление и снижает пусковой ток.
 
Значит пробил Ваш обогреватель на корпус, где то в нем проводов на корпусе, опасно его использовать.
 
Выбивает вводной автомат 40 А в квартире при включении масляного обогревателя 1,5 квт в любую розетку, при этом в квартире все выключено.
А через удлинитель 10А работает. Другой масляный обогреватель напрямую в розетку включается без проблем.

Было подобное, только со стиральной машиной
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4755018
 
Aspergillus сказав(ла):
удлинитель добавляет индуктивность + активное сопротивление и снижает пусковой ток.
а мож ещё в удлиннители китайская медь(феррум омеднённый),вот и добавляется сопротивление
 
Пузо сказав(ла):
а мож ещё в удлиннители китайская медь(феррум омеднённый),вот и добавляется сопротивление
Конечно, а ещё магнитные бури и пятна на солнце....
 
Не защитный автомат, так узо потом отрубится, когда будет))
 
Назад
Зверху Знизу