Upgrade электрики

При Характеристике "В", при двух-трёхкратной перегрузке скорость срабатывания ниже, чем при характеристике "С"!

Как правило автоматы с характеристикой "С" устанавливают в цепи электродвигателей, где большие пусковые токи. А вот на цепи большой длинны устанавливают автоматы с характеристикой "А".

Ставить в нашей стране можно что угодно и как угодно, но это не означает, что всё это правильно!



Это все хорошо, но, реально, в квартире со стандартной электрикой В и С будут одинаково эффективны. Если на все поставить С - оно так же отключать будет, как и В. Но это только в квартире
 
Это все хорошо, но, реально, в квартире со стандартной электрикой В и С будут одинаково эффективны. Если на все поставить С - оно так же отключать будет, как и В. Но это только в квартире

Так, да ни так... Время срабатывания разное при длительных перегрузках!
Характеристика "В" при 3-5 кратной перегрузке отключается в течении 5 сек, а характеристика "С" при 5-10 кратной за то же время!
 
Так, да ни так... Время срабатывания разное при длительных перегрузках!
Характеристика "В" при 3-5 кратной перегрузке отключается в течении 5 сек, а характеристика "С" при 5-10 кратной за то же время!

Чушь полная.
 
Это все хорошо, но, реально, в квартире со стандартной электрикой В и С будут одинаково эффективны. Если на все поставить С - оно так же отключать будет, как и В. Но это только в квартире

А в частном секторе?
 
А в частном секторе?



Если в подвале нет минилитейки на электричестве или швейного цеха, то то же самое. Трассы ведь короткие по длине. Но я в электрике не шарю, ориентируюсь на статьи и мнение некоторых электриков.
 
ну не сантехник же ж автоматы советует и собирает из них щит?? Или я ошибся и электрик ни при чем?

Вообще то этим всегда занимался проектант. Впервые устанавливает их электромонтажник, меняет электрик, проверяет испытатель.
 
Вообще то этим всегда занимался проектант. Впервые устанавливает их электромонтажник, меняет электрик, проверяет испытатель.

Это вы щас о какой стране говорите?:D В нашей стране в частное жилье это все проектирует и устанавливает электрик. Или нет?
 
Вообще то этим всегда занимался проектант. Впервые устанавливает их электромонтажник, меняет электрик, проверяет испытатель.

Проверяет электротехническая лаборатория (петля фаза-ноль), а испытывают чувство вины все вышеуказанные читая протокол...
 
Проверяет электротехническая лаборатория (петля фаза-ноль), а испытывают чувство вины все вышеуказанные читая протокол...

То есть испытывает шелезяка да? И таки испытания и измерения, а не проверка.
 
При Характеристике "В", при двух-трёхкратной перегрузке скорость срабатывания ниже, чем при характеристике "С"!
Это лучше Вы мне ответе ге такое вычитали, на первой странице этой темы есть графики ВТХ автоматов, покажите на графике.
 
Это лучше Вы мне ответе ге такое вычитали, на первой странице этой темы есть графики ВТХ автоматов, покажите на графике.

В том посте опечатался, ниже написал какой из них быстрее отключит.
Характеристика "В" при 3-5 кратной перегрузке отключается в течении 5 сек, а характеристика "С" при 5-10 кратной за то же время!



На нём и увидел...
attachment.png


Ось Х кратность перегрузки, ось У время срабатывания
 

Вкладення

  • ahajh9.png
    ahajh9.png
    47.3 КБ · Перегляди: 181
В том посте опечатался, ниже написал какой из них быстрее отключит.

На нём и увидел...
attachment.png


Ось Х кратность перегрузки, ось У время срабатывания

Смотрим в книгу видим фигу? Наложите В и С друг на друга, у них одинаковые графики, только В обрывается раньше, теплушки там одинаковые или одни и те же, разница этих автоматов, что у В на виток или два больше витков на катушке мгновенного расцепителя.
 
Назад
Зверху Знизу