Сколько конденсата выливается из кондиционера?

че за тема дебильная. купи с гигрометром, выставь сколько нужно и не ипи мозг
 
Влага из воздуха в комнате, проходя через кондиционер, конденсируется и выводится наружу через трубку. Количество воды замерить непросто, 5 - й этаж.
Воздух становится сухой, нужно увлажнять. В каком количестве?
С этого бы и начинали.

Была у меня одна серверная с кондиционером и увлажнителем. Увлажнитель с мощностью где-то 300-400 грамм в час. У кондиционера дренаж не был выведен на улицу, мощность помоему девятка, настроен был на 17 градусов. В сутки набиралось порядка 12-20 литров конденсата (в зависимости от времени года). Увлажнитель ел около 12 литров воды в сутки (две заправки по 6 литров)

p.s. Просто совет: поживите в том режиме пару дней без увлажнителя, но с гигрометром. Думаю, что при настройке кондера на 22-23 градуса у вас влажность ниже 40% не упадет. Это все еще комфортная цифра. Увлажнитель - очень гемморойная вещь.
 
Влага из воздуха в комнате, проходя через кондиционер, конденсируется и выводится наружу через трубку.

Этот процесс сейчас происходит? Там на улице сосулька, прикинь объем и узнаешь, сколько воды
 
Готовь сани летом, а телегу зимой. А здоровье лучше беречь всю жизнь. Его не купишь. И техникой не заменишь.
Гигрометр на увлажнителе меряет влажность вокруг себя. Это деньги на ветер.
Лучше взять пару обычных.
Сейчас батареи греют, сухо.
У кровати 35 % влажность, в другом конце комнаты 55%.
 
Из протокола испытаний:
" Общие условия проведения испытаний: объем воздуха в кондиционируемом помещении — 50 м3; паспортная холодопроизводительность кондиционера — 3,2 кВт; испытательное оборудование: калориметрическая камера RAC Psycrometric Calorimeter (производство Sunil Optron, Ю. Корея) и регистратор температур MR180 (производство Yokogawa, Япония) с комплектом термопар. Программа испытаний Этап 1..."

далее много графиков и цифр, один хыл читать никто не будет ))

Выводы испытаний (некоторые весьма необычны на первый взгляд))
"Заключение
1. При включении кондиционера в режим охлаждения, одновременно со снижением температуры воздуха в помещении до температуры, установленной с ПДУ, происходит изменение и характеристик влажности воздуха.
2. При работе кондиционера на охлаждение абсолютная влажность воздуха в помещении снижается до значения около 0,01 кг/м3, относительная влажность воздуха в кондиционируемом помещении изменяется до значения около 55 %.
3. При включении кондиционера в режим охлаждения в помещении с повышенной влажностью (80–90 %) происходит снижение относительной влажности воздуха до 50–60 %, а в помещении с сухим воздухом (30–40 %) наблюдается повышение относительной влажности воздуха до 50–55 %. Абсолютная влажность воздуха в помещении снижается независимо от степени сухости воздуха на момент включения кондиционера.
4. Средняя скорость снижения абсолютной влажности воздуха при работе кондиционера на охлаждение для помещений с повышенной влажностью (80–90 %) равняется ≈ 0,009 кг/м3 за 30 мин. функционирования кондиционера условной холодопроизводительностью 1 кВт в помещении объемом 10 м3.
5. Средняя скорость снижения абсолютной влажности воздуха при работе кондиционера на охлаждение для помещений с сухим воздухом (30–40 %) равняется приблизительно 0,002 кг/м3 за 30 мин. функционирования кондиционера условной холодопроизводительностью 1 кВт в помещении объемом 10 м3.
6. Средняя скорость снижения относительной влажности воздуха при работе кондиционера на охлаждение для помещений с повышенной влажностью (80–90 %) равняется около 15 % за 30 мин. функционирования кондиционера условной холодопроизводительностью 1 кВт в помещении объемом 10 м3.
7. Средняя скорость повышения относительной влажности воздуха при работе кондиционера на охлаждение для помещений с сухим воздухом (30–40 %) равняется около 10 % за 30 мин. функционирования кондиционера условной холодопроизводительностью 1 кВт в помещении объемом 10 м3.
8. При включении кондиционера в режим осушения в помещении с повышенной влажностью и повышенной температурой, одновременно со снижением характеристик влажности воздуха, происходит и снижение температуры воздуха.
9. При работе кондиционера на осушение абсолютная влажность воздуха в помещении снижается до значения около 0,01 кг/м3, относительная влажность воздуха в кондиционируемом помещении изменяется до значения около 55 %.
10. Средняя скорость снижения абсолютной влажности воздуха при работе кондиционера на охлаждение для помещения с повышенной влажностью (85–90 %) равняется около 0,004 кг/м3 за 30 мин. функционирования кондиционера условной холодопроизводительностью 1 кВт в помещении объемом 10 м3.
11. Средняя скорость снижения относительной влажности воздуха при работе кондиционера на охлаждение для помещений с повышенной влажностью (85–90 %) равняется ≈ 8,5 % за 30 мин. функционирования кондиционера условной холодопроизводительностью 1 кВт в помещении объемом 10 м3.


Данных вполне достаточно чтобы посчитать шо угодно при разных входных условиях
 
Бывает и в час. Видел в одной парикмахерской - там чуть ли не текло, а не капало...

Я в телецентре видел как именно текло, можно при желании руки помыть.
Правда это был общий слив с 2 или 3х машин, но сути не меняет

ЗЫ трубу вывели в ливнёвку
 
attachment.jpg
 

Вкладення

  • i-d Molier.jpg
    i-d Molier.jpg
    147.7 КБ · Перегляди: 311
Вопрос в собственном здоровье. Сколько увлажнителей должно быть в комнате, чтобы компенсировать потери влаги? Производительность средних увлажнителей 0,3 литра в час. Объем комнаты 60 куб.метров. Рекомендуемая влажность 40 - 50 %

:D там не увлажнители а оросительная система на потолке должна быть...

кондиционер всеравно все уберет ))) там же точка росы ниже плинтуса, на выходе воздух пересушеный идет )

ибо поставив один увлажнитель, ну начнет из кондиционера больше конденсата вытекать ))) поставив два еще больше

а дальше вопрос производительности увлажнителя .... в какой момент он победит осушение воздуха кондиционером )
 
Бывает и в час. Видел в одной парикмахерской - там чуть ли не текло, а не капало...

в тренажерках тупо из кондиционеров струя льется ) особенно если зал забит народом или на всяких там фитнесах с небольшими помещениями и дофигищей народу на квадрат скачущих. :D
 
а дальше вопрос производительности увлажнителя .... в какой момент он победит осушение воздуха кондиционером )

Так и есть.
А обслуживание этого увлажнителя в таком режиме - страшный сон.
Есть варианты сохранить влажность попроще, но не дешево.
 
Так и есть.
А обслуживание этого увлажнителя в таком режиме - страшный сон.
Есть варианты сохранить влажность попроще, но не дешево.

:D увлажнитель высокого давления под потолком и можно гидропоникой ...... ананасы растить :іржач:
 
Спасибо за информацию.
Я совершенно не против кондиционера. Летом приятно наслаждаться прохладой, а зимой -теплом. Но за все удовольствия надо платить.
Вопрос - сколько и чего. Деньги для этого и существуют.
А вот в технических характеристиках кондиционеров эта информация напрочь отсутствует. Хотя изобретены кондиционеры были, как осушитель воздуха в типографиях. Чтобы краска быстрее сохла. Это уже потом пошли в быт.
У кондиционерщиков выяснил, что у них есть проблема:
если нельзя вывести трубку на улицу, нужна помпа, которая будет перекачивать воду в канализацию. она маленькая, но мощность рассчитать надо.
Примерно количество конденсата составляет 0.5–0.8 л/час на 1 кВт холодопроизводительности.
Например: если холодопроизводительность кондиционера 3 кВт, то объем конденсата составляет примерно 1,5–2,4 л/час в зависимости от влажности.
Вопрос: откуда кондиционер ее берет?
И в таком количестве. Из воздуха в комнате - !.5 литра если квадратов 30.
Цветы, стены. Из щелей в окнах и двери. Ведь при работающем кондиционере двери и окна следует держать закрытыми.
Человек на 80% состоит из воды. Выдыхает 40 грамм в час и испаряет с 1 кв.метра.
Остается увлажнитель, или приглашать гостей
 
Вопрос: откуда кондиционер ее берет?
И в таком количестве. Из воздуха в комнате - !.5 литра если квадратов 30.
Цветы, стены. Из щелей в окнах и двери. Ведь при работающем кондиционере двери и окна следует держать закрытыми.
Человек на 80% состоит из воды. Выдыхает 40 грамм в час и испаряет с 1 кв.метра.
Остается увлажнитель, или приглашать гостей

Вы живёте в герметической камере/квартире??? Думаете кондиционер сможет увести влажность в 0??? Дак нет, Вы дышите, готовите кушать, потеете, стены у Вас не герметичны, как и окна... У всех работают кондёры и проблем нет, а Вы нашли) Забейте и пользуйтесь!
 
Вода - это жизнь, а незнание -смерть
 
Назад
Зверху Знизу