Последовательное соединение в ИБП

сходи к Терейковскому и купи каркас.
 
А чем, пардон, ETD не правилен?
 
c сердечником всё норм, трабл в напряжении, надо растянуть обмотки, либо прослаиваем каждый ряд майларом, либо мотаем на секционном пластике. Второе проще, и заранее решается вопрос ёмкости.

ЗЫ. +Вешаем виток медной фольги на феррит и укладываем на холодный конец.



зыы. Кстати о кроликах, а кто куда коротит сердечник, выход или вход, голосуем.
 
Останнє редагування:
не те частоты, чтобы нужно было учитывать монтажные емкости
На кількох сотнях вольт вже відчуваються. І наводки/радіовипромінювання через них неслабо лізуть...
На правах офтопу -- хтось мінімізацією радіоперешкод від ІБЖ серйозно займався?
 
На кількох сотнях вольт вже відчуваються. І наводки/радіовипромінювання через них неслабо лізуть...
Монтажные емкости и генерируемые помехи - разные понятия. Монтажная емкость влияет, начиная с десятков мегагерц, а в этих блоках питания - единицы килогерц.
Помеха может возникать либо на рабочей частоте либо на гармониках рабочей частоты. Основная частота лежит в звуковом диапазоне, а амплитуда гармоник настолько быстро спадает, что о чем-то серьезном говорить не приходится.
Вот если использована тиристорная коммутация без всяких фильтров, то тогда помехи возможны.
 
Есть обмотка сетевая, есть выход и есть обмотка питания мозгов, между ними есть ёмкость. В результате на неё наловятся помехи, и на выходе квест "кто уйдёт из этой жизни первым"

тиристорная коммутация, бля... не читайте советских газет до обеда.
 
В этих блоках питания не те частоты, чтобы нужно было учитывать монтажные емкости.

На 50 Гц и для понижающих трансформаторов монтажные емкости мало влияют .Но для частот свыше 15 кГц и мощностей большее 10 Вт без их учета можно такое получить...:eek:
Коэффициент трансформации перестает быть отношением витков первичной и вторичной обмотки
 
Останнє редагування:
между ними есть ёмкость. В результате на неё наловятся помехи, и на выходе квест
По-мудрому, між обмотками треба класти 2 екранні -- одну кидаємо на первинну масу, другу -- на вторинну. Але вкупі з чергуванням первинних і вторинних секцій це дико збільшує товщину, ну і знову ж погіршує зв'язок... Варто спробувати екранувати металізованою конденсаторною плівкою, тільки треба надійний контакт з виводом забезпечити (напр., струмопровідний клей)...
Коэффициент трансформации перестает быть отношением витков
Там ще й індуктивності розсіювання велику роль грають, особливо в флайбеках. А ще поля розсіювання з немагнітного зазору, ефекти близькості...
Якось трапився ноунеймовський телеящик з БЖ на 4605, який релаксував на низькій частоті, часом входячи в синхронізм з кадровою. Виявилося, що за рахунок якогось збігу паразитних зв'язків ріст навантаження на 95-вольтівці просаджував напругу на обмотці зворотного зв'язку/саможивлення сильніше, ніж на самій 95-вольтовій обмотці. Зворотний зв'язок відпрацьовував похибку, 95-ка росла, заряд конденсаторів додавав навантаження -- отримували позитивний зворотний зв'язок :) Вилікувалося дублюванням кола зворотного зв'язку заведеним через другий діод сигналом з кількавиткової обмоточки, кинутої на бічному стержні.
 
Назад