Вопросы по подключению устройства защиты от перенапряжений

за 0,2 сек эл. ток пройдет примерно 59 км (от устройства защиты до розетки явно меньше)
 
да.. это 20 полуволн... но все равно шансов не спалить технику больше, чем без защиты
 
От коротких бросков высокого напряжения помогут варисторы, установленные начиная от ввода и далее по потребителям (какие и где ставить - отдельная тема). Там время реакции - единицы наносекунд. Излишек энергии (превышение порога) уйдет в тепло на варисторах, поэтому все равно надо будет ставить что-то отключающее, чтобы они не сгорели при длительном перенапряжении.
 
Ситуация такая, был большой бросок напряжения, в одно мгновенье сгорел диммер, из люстры даже вылетела на пол колба лампочки, компьютер включенный через UPS (APC BACK CS500) по всей видимости не успел отсечь сеть, потому, мать в ступоре, USB устройства забыли о себе. (Думаю из за того, что UPS подключен к USB)Остальная техника была выключена в тот момент, кроме видеомагнитофона находящегося в дежурном режиме (с ним все в порядке).
Посему вывод напросился такой, если высокое напряжение (даже кратковременное) имеет место быть в сети, его успеют получить все устройства и только потом, спустя какой нить промежуток времени, сработает устройство защиты (когда уже будет поздно) Развейте мои заблуждения, но все эти зубры и барьеры это защита только от длительного трабла с напругой.


У Вас частный дом? Гроза была?
 
Очень интересная тема.
Сабж у топикстратера заявляет : Время откл. при превышении не более 0,05 с
Спасет? Стоит 279 грн на сайте , а на барабане видел сегодня барьеры и еще какие -то на 40А от 90 до 125 грн.
Стоит ли больше платить? Есть ли опыт использования у кого?
 
Очень интересная тема.
Сабж у топикстратера заявляет : Время откл. при превышении не более 0,05 с
Спасет? Стоит 279 грн на сайте , а на барабане видел сегодня барьеры и еще какие -то на 40А от 90 до 125 грн.
Стоит ли больше платить? Есть ли опыт использования у кого?

Тема уже давно баян, летом была тема в главном, что во время грозы на ХТЗ в нескольких домах было 380В, так все эти защиты там "обжевывались" листов двадцать.
 
купить защиту всех электроприборов в квартире сделанную в подвале кем попало и как попало (про зубра такого пока не слышал), но зато сэкономить 150 грн? мож лучше сэкономить по полной и не покупать вообще? ;)
 
Очень интересная тема.
Сабж у топикстратера заявляет : Время откл. при превышении не более 0,05 с
Спасет? Стоит 279 грн на сайте , а на барабане видел сегодня барьеры и еще какие -то на 40А от 90 до 125 грн.
Стоит ли больше платить? Есть ли опыт использования у кого?

Думаю стоит заплатить немного больше и взять его, скажу почему: во первых он (Зубр) продается не везде, на барабане его нигде не найдете, его производитель (Донецк) дает их на реализацию крупным строймаркетам - поэтому исключены подделки; во вторых - годовая гарантия, если прибор выходит из строя - производитель (через супермаркет) производит его замену; в третьих это действительно понадежнее будет чем все остальные барьеры и диджитопы с китайской начинкой, на которые никто не даст гарантию; альтернативы на рынке получше тоже есть, но цена подороже во много раз, ABB, Schneider Electric - ~ 1200 грн.; Siemens ~ 3000 грн. Зубр (DS Electronics, Донецк) - 279 грн.
 
Останнє редагування:
У Вас частный дом? Гроза была?

нет, обычная 9 этажка, однако например по умолчанию, у меня было всегда повышенное напряжение 235-242в (ночью UPS постоянно переходил на аккумуляторы) Лампочки в квартире перегорали постоянно. Вынужден был перейти на другую фазу на которой 228-230в Но как оказалось это не спасает от катаклизмов. В тот день не было грозы, сваркой соседи не варили или чего нить подобного не происходило. Как я понимаю, 100% гарантию отсутствия бросков напряжения может дать только свой источник энергии или UPS серии on-line
 
кстати, вот тема тоже интересная, кому влом морочится с подключением прибора, в удлинителе тоже самое: Посилання видалено
 
в третьих это действительно понадежнее будет чем все остальные барьеры и диджитопы с китайской начинкой
Ты действительно веришь, что там начинка сильно отличается от других??? :)
 
Ты действительно веришь, что там начинка сильно отличается от других??? :)

а чего верить то? знаю что товар реально поступает с завода, имеет гарантию, сертификат, пройден проверку и имеет паспорт со штампом ОТК - для меня это главное и все это предоставляется мне в магазине, чем ставить купленный на базаре DigiTop безо всякой гарантиии продавца, незвестно где сделанный, хоть и уверяют что сделан в том же Донецке или в Харькове и верить в то что он очень надежно и долго проработает. Хотя чего, как вариант дешевле - тоже сойдет, главное хоть как-то защитить технику... Если б предоставляли тоже самое как на этот Зубр на все эти Диджики и Барьеры было б тоже неплохо, а так, пока чего-то получше не вижу.
 
Останнє редагування:
у коллеги в многоэтажке соседи делали ремонт электирики и бросили на ноль фазу что ли...но сгорело нахуй все и плазма и холодильник, свч, тв .....эта байда б спасла????

От этого эта байда не спасёт, не рассказывайте басни, а спасёт УЗО(у него время реакции меньше).
 
Да и вообще эта хрень в квартире абсолютно бесполезная, надо ставить стабилизатор.
 
Стабилизатор при 380в на входе сгорит и глазом моргнуть не успеешь, а УЗО совсем для других целей
 
Стабилизатор при 380в на входе сгорит и глазом моргнуть не успеешь, а УЗО совсем для других целей

Тут вопрос был, что спасёт от КЗ, поэтому я и написал об УЗО. Где вы видели 380В но вводе в квартиру?
 
УЗО не от КЗ, 380 в квартиру легко. Есть подозрение что Вы не в теме ;)
 
УЗО от КЗ не спасает, это раз. 380 на вводе тоже реально, это два.
Стабилизатор - не защита от перенапряжения, у него конструктивно закладывается относительно большое время реакции, чтобы не блымать при кратковременных перепадах.
 
друзья, есть подозрение, что вы не в теме.;)

1. В квартиры в многоэтажны домах подаётся 220В, включая дома с электропечками.

2.УЗО - Устройство Защитного Отключения.
Рекомендуется использовать при токах перегрузок или коротких замыканиях совместно с автоматическими выключателями или с предохранителями, которые защищают их от термических или динамических перегрузок.
Иногда его называют Блок утечки или, полностью, Блок утечки тока.
Обнаружение токов утечки при помощи УЗО является дополнительным защитным мероприятием, например, короткое замыкание между фазным и нулевым проводниками. Ну конечно основная функция УЗО-защита человека от поражения электрическим током, но проверено неоднократно, что от КЗ оно очень эффективно.

3. Стабилизатор нужен для того, чтобы постоянно выдавать 210-220В, а на входе у некоторых моделей может быть 150-320В и он прекрасно будет работать, при этом не обесточивая квартиру.


Вобщем, даю полезные советы. Дорого.:D
 
Останнє редагування:
друзья, есть подозрение, что вы не в теме.;)

1. В квартиры в многоэтажны домах подаётся 220В, включая дома с электропечками.

2.УЗО - Устройство Защитного Отключения.
Рекомендуется использовать при токах перегрузок или коротких замыканиях совместно с автоматическими выключателями или с предохранителями, которые защищают их от термических или динамических перегрузок.
Иногда его называют Блок утечки или, полностью, Блок утечки тока.
Обнаружение токов утечки при помощи УЗО является дополнительным защитным мероприятием, например, короткое замыкание между фазным и нулевым проводниками. Ну конечно основная функция УЗО-защита человека от поражения электрическим током, но проверено неоднократно, что от КЗ оно очень эффективно.

3. Стабилизатор нужен для того, чтобы постоянно выдавать 210-220В, а на входе у некоторых моделей может быть 150-320В и он прекрасно будет работать, при этом не обесточивая квартиру.


Вобщем, даю полезные советы. Дорого.:D

эта твоя писанина называется "Слышал звон, да не знаю, где он"... нахватался обрывочных сведений. но сам не понимаешь о чём пишешь.

УЗО от КЗ не спасает и спасать не может, как не спасает оно и от сверхтоков (в твоей редакции токах перегрузок). Так же бесполезно оно и при появлении в сети повышенного (пониженного) напряжения...

Прежде чем давать советы, изучи матчасть... ведь твоей ахинее может кто-то поверить и пострадать
 
Назад
Зверху Знизу