Имеется стандартная девятиэтажка с верхней подачей однотрубной системой. По проекту рамка и подающая труба на каждый подъезд выполнены диаметром 76 мм. КП "ХТС" при производстве подготовительных работ для установки счетчика тепла и системы регулирования рамку устанавливают из двухдюймовой трубы.
Вопрос с специалистам теплотехникам и гидродинамикам - как повлияет на работу системы отопления и показаниям счетчика тепла такая реконструкция? Если можно-с кратким расчетом для предметного разговора с представителями КП "ХТС". Реально-после такой реконструкции подъезд стал а тепловики "заморачиваются".
 
тут выходит заужение с 3" до 2" тоесть уменьшение пропускной способности и соответственно увеличение гидравлического сопротивления по сравнению с теми домами где подача 3".
 
тут выходит заужение с 3" до 2" тоесть уменьшение пропускной способности и соответственно увеличение гидравлического сопротивления по сравнению с теми домами где подача 3".

а закон Бернули?
 
Изза пары метров трубы меньшего диаметра ничего страшного не произойдет, и система отопления будет работать нормально. Да и ответственность за работоспособность системы несут спецы ХТС.
 
Изза пары метров трубы меньшего диаметра ничего страшного не произойдет, и система отопления будет работать нормально. Да и ответственность за работоспособность системы несут спецы ХТС.

Реально в подъезде из 16 стояков работает только один, остальные стоят. Вот вам эффект двух метров, причем с уточнением, что трубу с конусом вварили не двухдюймовую а диамером 40 мм.
 
Ну сороковка это конечно уже пахнет бредом... А если дом реально не отапливается - пишите письма. Пусть чухают затылки и запускают систему. Им виднее, где какие диаметры, может они наружку "ужали" в два раза, во время летнего ремонта... Все что мы можем - гадать на кофейной гуще. Само по себе уменьшение диаметра, без дополнительных данных, не может говорить о бочине ХТС, я очень сомневаюсь что слесаря сперли 76 трубу и решили сварить 40-ку. Хотя может быть что угодно, запасайтесь кофе, гадать много придется
 
50 труба от 70 отличаются в 1.5 раза по диаметру, в 2 раза по скорости теплоносителя, в 4 раза по сопротивлению...
но здается мне, что проблема где-то в другом месте
 
те заужения так категорично повлиять на систему не могли - 100%, думается мне что вопрос в дросселирующих шайбах (бывают сменябт на некоторых объектах шайбы на чуть большего диаметра и начинает "плясать" гидравлика по ряду домов) + возможно новых потребителях на вашей ветке (новый дом например) + не исключая что ваш дом может находиться на крайней ветке по линии подающей магистральки + еще может быть пару вариантов. Например что после перемонтажа упали "щечки" на задвижках, которые должны ревизироваться минимум раз в сезон, а на практике - половина из них еле крутится а другая - ...
 
те заужения так категорично повлиять на систему не могли - 100%, думается мне что вопрос в дросселирующих шайбах (бывают сменябт на некоторых объектах шайбы на чуть большего диаметра и начинает "плясать" гидравлика по ряду домов) + возможно новых потребителях на вашей ветке (новый дом например) + не исключая что ваш дом может находиться на крайней ветке по линии подающей магистральки + еще может быть пару вариантов. Например что после перемонтажа упали "щечки" на задвижках, которые должны ревизироваться минимум раз в сезон, а на практике - половина из них еле крутится а другая - ...

Дом как раз последний на ветке распределения теплоносителя из магистрали, задвижки поменяны на шаровые краны диаметра 40 мм, элеватор с конусами тоже выполнен под трубу диаметра 40 мм Причем переварена только подающая сторона узла управления, а обратная осталась и труба, соединяющая обратку с подачей, остались прежнего диаметра. Качественных показателей (давления и тд) на сегодняшний день не имеется, так как система не перенастраивалась, а просто были открыты задвижки и все
 
Ну что могу сказать - совет вам да любовь с КП "ХТС", т.к. секаса у вас будет много! Отопительный сезон начат и ни одна скотина пальцем не ворухнет, чтобы останавливать и переналаживать.