и не нужно выкидывать. максимальная мощность у Вас около 18 кВт, т.е. 6 кВт на фазу. Это около 28 ампер тока в проводе. В принципе, хватило бы и сечения 2,5 квадрата. А 4 будет уже с запасом. А шесть квадрат в нуле это даже более чем достаточно. Тут выше упоминали, что нагрузка у Вас не трехфазная, а распределенная однофазная и говорили о сумме токов в нуле. Да, в нулевом проводе, действительно, будет сумма токов, но, БЛЯДЬ, ВЕКТОРНАЯ сумма... векторная. Как скдадываются вектора объяснять?кабель уже прокинут 3х4 + отдельно кабель на ноль сечением 6.
Проводка делается не за счет заказчика поэтому не хочется выкидывать лишние деньги на "фанатизм".