Кабель для электропроводки. Какой?

В квартире однофазное с заземление.

Свет:
ВВГнг 1,5мм

Розетки:
ВВГнг 2,5мм

До распределительных коробок:
ВВГнг 2,5мм + автомат на 16А.

Отдельный на печь:
ВВГнг 3 жильный 4мм + автомат на 20А.

Отдельный на бойлер:
ВВГнг 3 жильный 4мм + автомат на 20А.

Отдельный на варочную поверхность:
ВВГнг 3 жильный 6мм + автомат на 32А.

ВАЖНО: группу свет + розетки в комнатах и коридоре объединяю на 1 автома. Верно ли это? Или лучше разделять их?
 
Свет должна быть другая линия. Это вопервых. Вовторых автомат защиты ставится по сечению провода. Если у вас абракадабра будет, то по меньшему сечению из проводов. Соответственно меньший у вас будет 1,5 , то и подводящий к копобке сможет пропустить как провод 1,5 остальное обрубит автомат. Понятно? Казательно бойлера - для стандартноко бытового с головой 1,5. 2,5 это уже с трехкратным запасом.

Понял. Спасибо.
 
ВАЖНО: группу свет + розетки в комнатах и коридоре объединяю на 1 автома. Верно ли это? Или лучше разделять их?
Лучше свет и розетки разделить на отдельные автоматы. Для экономии можно сгруппировать свет/розетки из 2-3 комнат, но чтобы были раздельно. Да, и на розетки 3 жилы.

Производитель:
1) Одесский.
2) Южкабель.
3) ЗЗЦМ (Запорожье).
Все производители хорошие. Одесса конечно лучше всех, но и дороже.
 
Новая схема:

Свет:
ВВГнг 1,5мм

До распределительных коробок на свет:
ВВГнг 1,5мм + автомат на 10А.

Розетки:
ВВГнг 3 жильный 2,5мм

До распределительных коробок на розетки:
ВВГнг 3 жильный 2,5мм + автомат на 16А.

Отдельный на печь:
ВВГнг 3 жильный 4мм + автомат на 20А.

Отдельный на бойлер:
ВВГнг 3 жильный 4мм (или 2,5) + автомат на 20А (или на 16А). Тут еще подумаю.

Отдельный на варочную поверхность:
ВВГнг 3 жильный 6мм + автомат на 32А. Здесь сомнения, нужен ли 6 мм?!
 
Отдельный на печь:
ВВГнг 3 жильный 4мм + автомат на 20А.
Для духовки?
2.5мм с головой


Отдельный на варочную поверхность:
ВВГнг 3 жильный 6мм + автомат на 32А. Здесь сомнения, нужен ли 6 мм?!
4мм для варочной норм (если есть 3 фазы, то можно 4мм*4)

Отдельный на бойлер:
ВВГнг 3 жильный 4мм (или 2,5) + автомат на 20А (или на 16А). Тут еще подумаю.
для бойлера 2.5мм с головой.


Одесса конечно лучше всех, но и дороже.
Слышал комментарии "эксперта" с рынка, утверждавшего что Одесса говно и берут за имя )))
 
Подскажите еще по типу автоматов, какой клас выбрать: В или С? Цену в учет не берем.

Свет:
ВВГнг 1,5мм

До распределительных коробок на свет:
ВВГнг 1,5мм + автомат на 10А (В).

Розетки:
ВВГнг 3 жильный 2,5мм

До распределительных коробок на розетки:
ВВГнг 3 жильный 2,5мм + автомат на 16А (В).

Отдельный на печь:
ВВГнг 3 жильный 2,5мм + автомат на 16А (С).

Отдельный на бойлер:
ВВГнг 3 жильный 2,5мм + автомат на 16А (С).

Отдельный на варочную поверхность:
ВВГнг 3 жильный 6мм + автомат на 32А (С).
 



На свет, вроде как, можно и В, но слышал мнение, что на розетки лучше С из-за того, что В, иногда, болезненно реагирует на тот же пылесос.
Слышал и другое мнение, что для обычной квартиры похрену В или С
 
Это совпадает с моим мнением))). Не важно какой - важно что б он там вообще был и рабочий. На счет самих проводов - я покупал на розетки ТЕС ВВГнг 3Х2,5 18 гр метр. На Свет ЗЗЦМ 2х1 по 7,5 гр метр.

Я себе купил ЗЗЦМ на свет 3х1,5, а на розетки 3х2,5. Так как дом новый и заземление нормальное есть. А ЗЗЦМ хвалят
 
ЗЗЦМ оптимальный вариант цена-качество. Хороший кабель.
Если нужен самый лучший из отечественного то Одесскабель самое оно.
 
Мы ставим автоматы в жилом секторе с характеристикой В везде.
В мире (развитые страны) в жилье автоматические выключатели с хар-кой С никто не ставит. Так же как и не ставят автоматику с номинальной отключающей способностью при коротком замыкании 4500кА-эта "роскошь" для стран третьего мира.
 
А как сейчас ВВГ (-нг -нд) производства Южкабель? Помнится была у них проблема с цветовой маркировкой жил, брал ВВГ 3*1,5 - а там 3 фазных цвета - оранжевый, коричневый, черный. Пришли они к стандартным цветам коричневый-синий-желтозелёный? Да и вообще по цена-качество как сейчас Южкабель?
 
Цвет роли не играет по сути :), их проблема была огромный толстый кабель круглого сечения, очень не удобный в монтаже, качество меди тоже оставляло желать лучшего.
 
Подскажите, где лучше купить кабель, автоматы, узо, коробки и т.п.? Ехать на барик?
 
А вот в штробы и под штукатурку в небольших квартирах не разумней ли использовать пв 1? Он дешевле и как бы в штукатурке доп изоляция не нужна.
 
А как сейчас ВВГ (-нг -нд) производства Южкабель? Помнится была у них проблема с цветовой маркировкой жил, брал ВВГ 3*1,5 - а там 3 фазных цвета - оранжевый, коричневый, черный. Пришли они к стандартным цветам коричневый-синий-желтозелёный? Да и вообще по цена-качество как сейчас Южкабель?

Мне кажется, что у моего ЗЗЦМ 3х1,5 тоже расцветка не стандартная (скорее всего бело-розово-какая-то еще). 3х2,5 совпадает со стандартом
 
Я пришел на барик за автоматами защиты и узо - сказали под заказ с полной предоплатой. Заказал в тырнете . С доставкой из Киева вышло дешевле.

Может и так...я себе оригинальные клемники ВАГо тоже на барике не нашел...только через инет Киев
 
Назад
Зверху Знизу