А как ты его используешь? В качестве автомата или он управляет коммутатором?
Тупо амперметр
своих клемм ему только на 10А хватает, надо ставить коммутатор. для этого нужно разделить нагрузку на приоритетную и не приоритетную. Для этого нужно разделить проводку. На кондёры у меня отдельные линии, в принципе, их можно было бы валить. Но я уже не стал заморачиваться.
А в Жилкомсервис не жаловался? Может там надо подшаманить чего и всё нормализуется?
Пока нет. Да толку "жаловаться" - глянь в щиток, погугли разборки с фотками ВРУ - всё станет статистически понятно. Надо идти, перетирать с местными электриками да делать всё по нормальному. Собираюсь на днях заняться. но блин это денег стоит же, даже по одним расходникам. Ну да ладно, если не мы - то кто?
Это означает, что ток в квартире ограничивает только тот автомат, который стоит ВНУТРИ квартиры. А его там ставит владелец квартиры какой хочет. Может и вообще не ставить. И тогда в квартире стоит автомат на большой ток (или вообще не стоит), то при повышенном потреблении отрубится не конкретно эта квартира, а сразу 7 квартир, которые висят с таким нарушителем на одном общем автомате 62А.
Тем 6-ти квартирам ничего не будет, в основном. "они даже не заметят". А вот той квартире, в которой проблема - будет жопа.
Зачем нужен "автомат"? Автомат служит для защиты линии передачи тока, т.е. проводки. То что он чего-то там еще защищает - это сказочки. Его задача - не дать перегореть кабелю, который в него воткнут на выходе.
А теперь прикидываем на пальцах. ПРоводка в квартирх - максимум медь 2.5. А если учесть описанное разгильдяйство - то и такой же люминий.
У люминия при закрытом прокладывании номинал тока для 2.5 квадрата - 16 ампер.
Значит, если случится проблема в квартирной сети, то проводка выгорит при, скажем, 20А. А автомат сработает только при 62А. Для него эти 20А - это вообще нагрузка не то что "штатная", а даже "щадящая". Он и 63А будет час держать. И ток КЗ он будет держать секунд 10 на уровне, скажем, 500А - серия то не B, наверняка, а C, верно?
Для меди, кстати, будет примерно 25-30А. Что тоже вдвое меньше номинала автомата, и плевать он хотел на такой ток. Учитывая же "грамотность" наших электриков, прижимистость граждан и хитрожопость производителей - можно смело говорить, что вместо ВВг в проводу запилен какой-нить левый ПВС или ШВВП, у которого реальное сечение не 2.5, а дай бог 1.7 (а значит допустимый ток - уже не 20, а 15), изоляция из какого-нить абсолютно левого пластификата, который чудным образом при 60С начнёт течь, а потом еще и гореть с выделением ядовитого дыма.
Короче говоря. В случае проблем - квартирная проводка защитит автомат от выключения путём выгорания к чертям собачим.
ну и добавим окисление, скрутки (в том числе "заменённый ввод в квартиру", когда тот же ШВВП скручивают со старой алюминиевой лапшой и изолируют всё это "надёжной синей изолентой"), "потёкшие" вводы в автоматы, отгорающую изоляцию от перегрева из-за плохого контакта....
в общем будет весело
Контактор бы еще для надежности
Тупо амперметр.
Решил не заморачиваться.