Загадка для умных ;) на 10 минут.

Что на бумажке к ТЭНу написано 220В 1кВт, или 380В 1кВт ?
 
:клас: Вроде как теперь у меня сходится... Только как он к нулю теперь?
На ноль же все равно 3 раза по 63,63 А заходит?.....

Ноль такого же сечения, как и фаза. Че так х.з.:незнаю: Но никогда ноль не отгорал.:)
 
Четыре, блядь, ёбаных провода сечением 6 мм2 медью, блядь....

Всё хуйня, давай по новой(С)
4й провод (тот, куда одним концом присоединены ВСЕ 42 ТЭНа) должен быть сечением не менее 15 квадратов.

Это он у тебя греется.
 
Ноль такого же сечения, как и фаза. Че так х.з.:незнаю: Но никогда ноль не отгорал.:)

Это когда у каждой фазы СВОЙ ноль.
У этого альтернативно одаренного на 3 фазы ОДИН на всех ноль.
 
бери с запасом не ошибёшся
 