А тут не интересно зачем :зачем?
В общем ставлю на вход ABB S202-B63,
На ввод , однозначно ,лучше- пакетник , выключатель нагрузки и т.д , то есть , что бы при к.з. на одной из групп , не вырубило бы и ввод ,
А где Вы покупаете автоматы?Я смотрел схемы по типу этой. По этому и думал автомат ставить...⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
Получается следующее:
1) Выключатель нагрузки Hager 2-полюсный 400В/63А SBN263
2) счетчик
3) ZUBR D63t
4) ABB S201 b16 - 2шт
5) ABB S202 b32
Спасибо за помощьА где Вы покупаете автоматы?
Бред! Зачем тогда выключатель нагрузки советовать ? Тогда сразу на ввод ставить автомат(на 63А) , который один хер не защитит ЗУБР ...после счетчика ставите автомат . иначе зубр без защиты остается.
Счетчик без защиты осталсявроде правильно
Зачем нужен автомат после счетчика на той схеме?Вот схема подключения с зубром⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
а что посоветуете по защите, кроме установки доп. контактора? Или они все со слабыми реле?На плиту идет 6 квЕсли там 2.5 кв, то как ставили 40А автомат на печку?
Первый автомат защитит и счетчик и зубр , второй ***** не нужен . Но на самом деле автомат на 40А не защитит электронную схему , ни счетчика , ни зубра ,эти два прибора можно сказать без защиты внутренностей(хотя ,может внутри есть предохранитель) , только цепь фазного провода защищена .По поводу схемы, автомат после счетчика - для защиты зубра... а первый для защиты счетчика...
защиты от чего?после счетчика ставите автомат . иначе зубр без защиты остается.

если зубр коротнет, он сам как предохранитель сработаетесли зубр коротнет совсем

если зубр коротнет, он сам как предохранитель сработает![]()

В этих защитах стоят что-то типа таких реле TR90-24VDC-SC-A ?
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
Да и отключит его, и контакторАвтоматы получаются нужны если зубр коротнет совсем, тогда вырубится только его автомат.
Не буду на эту тему ничего говорить , в Вашем случае , на 80А должно работать ....А в защитах совсем плохие реле стоят?
В данном случае , смысла нет , лучше тогда зубр на минимальный ток + контактор(пускатель) , параллельно катушке подсоединить RC цепочку , что бы убрать дугу при размыкании контактов релюхи зубра....может реле стоит сразу заменить? Хотя получится этот же контактор...