Замена автоматов в распределительном щитке

  • Автор теми Автор теми swat24
  • Дата створення Дата створення
А тут не интересно зачем :

В общем ставлю на вход ABB S202-B63,

Ну и собственно :


На ввод , однозначно ,лучше- пакетник , выключатель нагрузки и т.д , то есть , что бы при к.з. на одной из групп , не вырубило бы и ввод ,
 
Я смотрел схемы по типу этой
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
. По этому и думал автомат ставить...
Получается следующее:
1) Выключатель нагрузки Hager 2-полюсный 400В/63А SBN263
2) счетчик
3) ZUBR D63t
4) ABB S201 b16 - 2шт
5) ABB S202 b32

Спасибо за помощь :) А где Вы покупаете автоматы?
 
Я смотрел схемы по типу этой
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
. По этому и думал автомат ставить...
Получается следующее:
1) Выключатель нагрузки Hager 2-полюсный 400В/63А SBN263
2) счетчик
3) ZUBR D63t
4) ABB S201 b16 - 2шт
5) ABB S202 b32

Спасибо за помощь :) А где Вы покупаете автоматы?

после счетчика ставите автомат . иначе зубр без защиты остается.
 
после счетчика ставите автомат . иначе зубр без защиты остается.
Бред! Зачем тогда выключатель нагрузки советовать ? Тогда сразу на ввод ставить автомат(на 63А) , который один хер не защитит ЗУБР ...
 
Ага, понял.
1) Выключатель нагрузки Hager 2-полюсный 400В/63А SBN263
2) счетчик
3) ABB S202 b63
4) ZUBR D63t
5) ABB S201 b16 - 2шт
6) ABB S201 b32

вроде правильно. А номинал автомата после счетчика как рассчитать? Или брать 63А как и зубр и нормально будет?

adum
Если ставить автомат перед счетчиком, то получается тоже, что я в самом начале писал.
Вот схема подключения с зубром
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
Останнє редагування:
AlNiCo
adum
Вы издеваетесь? :)
Я понимаю, что можно на все по автомату поставить, но все же...
Есть какие-то правила, стандарты по поводу монтажа электрощитков в жилых домах? В ПУЭ я такого пока не нашел...
 
Вот схема подключения с зубром
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
Зачем нужен автомат после счетчика на той схеме?
Хотите правильно ?
1. ВН-63
2.Счетчик
3. к выходу счетчика через автомат 1А Зубр на самый малый ток
4. к выходу счетчика контактор , катушка которого подключается к Зубру
5. к выходу контактора все отходящие УЗО , автоматы и ....

Либо не совсем правильно :
1. ВН-63
2.счетчик
3.зубр на 80А (один хер там китайское реле которое не выдержит максимальный ток)
4.В16, В40, .......
 
Останнє редагування:
adum
Я хочу разобраться как правильно и как достаточно для установки в квартиру.
По Вашему первому варианту по хорошему еще и проводку заменить... т.к. те же 63 А на автомат это с ооочень большим запасом взято. Проводка погорит раньше... Если там 2.5 кв, то как ставили 40А автомат на печку? если он рассчитан до 20А, если не ошибаюсь. А если проводка остается 2.5 алюминий, то ставить контактор, мне кажется, слишком.
А второй вариант это получается точно так же, как и в данный момент сделано в щитке. Как то же без защиты счетчик живет уже не одно десятилетие и нормально.
По поводу схемы, автомат после счетчика - для защиты зубра... а первый для защиты счетчика...

:) а что посоветуете по защите, кроме установки доп. контактора? Или они все со слабыми реле?
 
Если там 2.5 кв, то как ставили 40А автомат на печку?
На плиту идет 6 кв

По поводу схемы, автомат после счетчика - для защиты зубра... а первый для защиты счетчика...
Первый автомат защитит и счетчик и зубр , второй ***** не нужен . Но на самом деле автомат на 40А не защитит электронную схему , ни счетчика , ни зубра ,эти два прибора можно сказать без защиты внутренностей(хотя ,может внутри есть предохранитель) , только цепь фазного провода защищена .
Делайте по второму ,предложенному мною варианту или по своему изначальному...
 
завтра посмотрю как в счетчике сделано, но на вид там везде одинаковый провод. Что ввод, что выход. Хотя может так показалось... Даже если и 6 кв, судя по таблице это только 26А. Ну никак не 40, на которые автомат стоит.
Автоматы получаются нужны если зубр коротнет совсем, тогда вырубится только его автомат. Это как я понял ту схему.
Контактор поставить не проблема, стоит около 300. А в защитах совсем плохие реле стоят?
 
после счетчика ставите автомат . иначе зубр без защиты остается.
защиты от чего?
предполагаю, что от КЗ.
на каком участке не будет защиты от КЗ?
предполагаю, что на участке от Зубра до отходящих на квартиру автоматов.
И какова длина этого участка?
Предполагаю, что сантиметров 3-5...
дальше продолжать не буду... выводы сами собой напрашиваются :)

если зубр коротнет совсем
если зубр коротнет, он сам как предохранитель сработает :)
 
если зубр коротнет, он сам как предохранитель сработает :)

Ну да, пожертвует собой ради спасения остального)) Главное что бы он не возгорелся, а то смысла от такой защиты нету... Только сиди и думай коротнет зубр или нет :)
В этих защитах стоят что-то типа таких реле TR90-24VDC-SC-A ?
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
Автоматы получаются нужны если зубр коротнет совсем, тогда вырубится только его автомат.
Да и отключит его, и контактор


А в защитах совсем плохие реле стоят?
Не буду на эту тему ничего говорить , в Вашем случае , на 80А должно работать ....
Тут прозубры , автоматы и ...
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
Останнє редагування:
adum
:) может реле стоит сразу заменить? Хотя получится этот же контактор...
 
swat24, делай по второй схеме, предложенной adum
 
может реле стоит сразу заменить? Хотя получится этот же контактор...
В данном случае , смысла нет , лучше тогда зубр на минимальный ток + контактор(пускатель) , параллельно катушке подсоединить RC цепочку , что бы убрать дугу при размыкании контактов релюхи зубра....
 
19vit73
Хорошо, значит остается так.

adum
Это Вы сейчас говорите при отключении нагрузки при большом токе, близком к номиналу ЗУБРА. Тогда да, нужен контактор. Хотя реле зубра какое-то хилое. Может и правда не выдержит такие токи. Странно только, что входные клемы мощные, а реле...

Ладно, примерный вариант есть. Если что добавлю еще контактор и автомат на зубр.

Завтра посчитаю сколько будут стоить оба варианта.

А вот скажите, чем грозит, кроме удара током если кто-то полезет, подключение ввода напряжения прямо на УЗО, без вводного автомата и разъеденителя нагрузки ? Автоматы стоят после УЗО, как я понял несколько на розетки и свет по 16А и один на 40 на печку.
 