Статус: Офлайн
Реєстрація: 23.06.2008
Повідом.: 612
Реєстрація: 23.06.2008
Повідом.: 612
Хочу задать вопрос профессионалам.
Через 20 минут после включения кондиционера (PANASONIC инвертор 9-ка), температура на входе 25 градусов, а на выходе выдувает 11-12 градусов (мерял непосредственно над верхней частью внутреннего блока и прямо у шторок профессиональным мультиметром APPA 107 c выносным датчиком ).На кранах внешнего блока есть небольшой конденсат - капли воды.Трасса - 1,5 метра.Температура на улице - 25-24 градуса.
Мне кажется (моё субъективное мнение) что-то маловато холодит....

Через 20 минут после включения кондиционера (PANASONIC инвертор 9-ка), температура на входе 25 градусов, а на выходе выдувает 11-12 градусов (мерял непосредственно над верхней частью внутреннего блока и прямо у шторок профессиональным мультиметром APPA 107 c выносным датчиком ).На кранах внешнего блока есть небольшой конденсат - капли воды.Трасса - 1,5 метра.Температура на улице - 25-24 градуса.
Мне кажется (моё субъективное мнение) что-то маловато холодит....

Не соглашусь . Не надо так уж идеализировать инвертерное управление. Там тож есть предел. Инвертор не может снижать мощность до 0 и отключается так же, как и обычный старт-стопник , при определенном пороге. Не могу сказать за всех производителей, но например у Хитачи заявлено 155 ВТ- а реально останавливается уже при 400 ВТ. Какая там корреляция с дельтой - ХЗ (зависит от теплопритоков в конкретной ситуации) но вряд ли она сравняется в ноль 