4000 грн на місяць

Что случиться с пластиковыми трубами на отоплении?

  • Автор теми Автор теми Ragnarock
  • Дата створення Дата створення
Петлевой компенсатор поставить конечно проще всего. Но дизайн при этом(((.... Просто если бы байпас перенесли бы ближе к батарее, то получились бы углы и их бы как раз хватило для компенсации

Друг, шо ты хотел от пластикового стояка? Будь-то хоть трижды штаби, ее все равно погнет :-) Ниче ей не будет, хотя конечно, не красиво :(
Тебе можно компенсатор спрятать вверху, чтобы он перекрылся гипсом, ну и закрепить стояк, а то я ниодного крепления не вижу :-)
С крепежом вышла проблемка, не мог подобрать. А сейчас вообще не вижу смысла крепить. Так больше компенсационная длина и меньше напряжения в трубе.
 
Если переносить байпас, то это считай поменять весь стояк. Можно конечно поставить муфты и переделать только отводы к батарее, но муфты тоже неочень красиво будут смотреться, хотя и лучше чем петля.
 
В случае если пластиковые трубы отопления будут бетонироватся в пол, какие могут быть последствия термического расширения?
 
senkot сказав(ла):
В случае если пластиковые трубы отопления будут бетонироватся в пол, какие могут быть последствия термического расширения?
если положите в мерилон, то никаких
 
В случае если пластиковые трубы отопления будут бетонироватся в пол, какие могут быть последствия термического расширения?
Последствия нескомпенсированого термического расширения на фотографиях выше! В самом худшем случае трубу просто порвет
Недопонял до конца предыдущий пост))) Если трубопроводу некуда будет расширяться, то возникнут избытоные напряжения, снизится срок службы и порвать может. Смотря какие разности температур монтажа и эксплуатации
 
мириолон положен. максимальная длина прямого участка будет 4 метра, что посоветуете сделать перед заливкой бетоном? может как вариант в местах поворотов оставить какойто материал типа мин.ваты для хода труб, в мириолоне она будет ходить?
 
А что это в нижней части стояка? Вентиль?
Где именно? Там на стояке стоит шаровой кран на байасе батареи, что бы можно было безболезненно снять батарею и не оставив соседей без отопления
 

Вкладення

  • _1.webp
    _1.webp
    52.8 КБ · Перегляди: 161
  • _2.webp
    _2.webp
    28 КБ · Перегляди: 168
Где именно? Там на стояке стоит шаровой кран на байасе батареи, что бы можно было безболезненно снять батарею и не оставив соседей без отопления
А кто материал покупал, вы , или сантехники, А?
 
Байпас на самом деле нужно было сместить к радиатору.Трубы нужно было крепить к стене хомутами по любому...а вообще лучше всего поставить компенсатор и зашить все нафик гипсом...Вообще штаби так не согнет.Согнет,но при высокой температуре.Если хорошо ее прикрепить,она будет держать давление 10 аТм. и ничего с ней не будет...Просто не хорошо конечно так...250грн. заплатил,а работа зделана на otjebis'...еще не бось и материал сами покупали,заработали пару сотен...У каждого спеца бывают косяки,ничего тут страшного нет,но в итоге нужно же отвечать за свою работу,хоть как-то...звонить им нужно и пусть все за свой счет переделывают,это нормально будет...абсолютно нормально...
Бывают такие проблемы,как-поставили радиатор,роспаяли трубы,накрутили згоны,а проверить под давлением скрутки не реально,потом дали воду и в одном месте начала сочится вода,это не совсем вина спецов,а когда напаянно по pripezdennomu,то извините,переделывать нужно...
Я бы так не оставил!!!
 
Что с ними может случиться за отопительный сезон? И что делать?
что делать - жить :)

а что может быть, да все что угодно, например:

включение отопления в новостройках Харькова в стиле Теплосетей, Жилкомсервиса и ЖС-1, пока не ясна роль каждого из фигурантов ...

https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=8736791&postcount=97

держитесь ... :)
 
Последствия нескомпенсированого термического расширения на фотографиях выше! В самом худшем случае трубу просто порвет
Недопонял до конца предыдущий пост))) Если трубопроводу некуда будет расширяться, то возникнут избытоные напряжения, снизится срок службы и порвать может. Смотря какие разности температур монтажа и эксплуатации

Если труба штабированая будет уложена в бетон в мерилоне - ни чего не будет страшного. У нее коэф. продольного увел. ~ 2см на 3м. Удлинение трубы преобразуется в зигзаг (благодаря мерилону) и давления вызывающего разрыв не будет.
 
08ed2021c0ce.jpg


такой способ установки перемычки самый приемлемый, так как она находится в стороне и выполняет роль компенсатора!

ЛКриворукие и недальновидные сантехники не учитывали термическое расширение труб,

Если руки! "золотые" то не важно из какого места она растут.

А я сегодня вырезал отопление, тоже криворукие не только не учли расширение, но и попаяли stabilизированную трубу без зачистки!


⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
Не подскажу по теме, но попросил бы выложить контакты этих дибилойдов, чтобы другие люди на них не нарвались. Спасибо.


Большой опыт работы, индивидуальный подход к каждому заказчику!!!

morozovkohan

тел. 761-98-39, 093-8-222-911, 067-114-73-26, 093-372-50-43.
Владимир, Дмитрий.
__________________
фото из их фотоальбома



picture.php

похожи на фото ТС
ввв kharkovforum. КОМ album.php?albumid=6848
 
А я сегодня вырезал отопление, тоже криворукие не только не учли расширение, но и попаяли stabilизированную трубу без зачистки!
это ж сколько надо дурной силы иметь, чтоб ее в паяльник засунуть :-)
по теме ТС думаю проблема легко решается установкой 3-4 креплений.
 
это ж сколько надо дурной силы иметь, чтоб ее в паяльник засунуть
по теме ТС думаю проблема легко решается установкой 3-4 креплений.

НЕ перевелись мужики!

А проблема ТС решится установкой 3-4 креплений +1, и переносом перемычки в сторону. Попутно я бы краны Турецкие, на батарее, поменял на нормальные
 
У меня стоит армированный пластик на отоплении, причем отвод сразу от трубы подачи через вентиль (5 этаж) - никаких выгибаний не наблюдается ни при каких условиях. Возможно потому что есть изгиб на трубе, который получился произвольно, никто его не планировал. Просто входное отверстие сверху не совпадает с выходным отверстием в полу, поэтому пришлось вваривать изгиб
 
Значит придется все переделывать....((( Правда на кухне перенести не получится байпас, он там и так стоит минимально близко к батарее
 
Отпишись в одной из тем в моей подписи о мастерах - общество должно знать своих героев в лицо...
 