Нові аспекти проблеми, описаної у повідомленні №2288 від 09.05.26 р.
Зробив припущення, що вона може бути не пов'язана з некоректними показами лічильника чи з недостовірним їх внесенням контролюючою службою. Перевірив наявність напруги на вхідних клемах проточного водонагрівача (фото). Індикатор фази показує наявність напруги на фазовому контакті (верхній), на нульовому контакті (середній) - звісно не світиться. Але світиться на контакті заземлення (нижній) - що і ілюструє наявність проблеми.
Подумав, що світіння індикатора на контакті заземлення пов'язано з підключенням заземлення посудомийної машини до того ж проводу (коричневий провід припаяний до жовтого). Це могло бути за рахунок того, що на корпусі посудомийки (та на сусідніх приладах) без її заземлення фіксується напруга до 100 В (як пояснив один з обізнаних у цьому форумчан – за рахунок якогось конденсатора у електросхемі її вхідного клапана, що регулює подачу до неї води). Але від'єднання коричневого проводу нічого не змінило - світіння залишилось. Воно зникло лише тоді, коли від'єднав провід заземлення (жовтий) від контакту нагрівача. При цьому фіксується напруга 10 В між нульовим контактом та контактом заземлення нагрівача. Далі моїх знань з електротехніки для пояснення проблеми та знайдення виходу з ситуації не вистачає. Може хтось підкаже?
Звісно, що це можна було б обговорити у якійсь технічній темі, але - оскільки обговорення розпочав тут (бо не зв'язував це з технічними проблемами) то вирішив продовжити. Хоча, можливо, перенесення дало б більшу аудиторію для обговорення (поки що не маю досвіду це стверджувати).