Подключение инверторного кондиционера: Как правильно?

Добрый день.
Есть такой вопрос: в начале ремонта была заложена трасса кабелем 3х2,5 (ВВГнг) до предполагаемого внутреннего блока + с этого места выведена дренажная трубка+2 трубки для фреона+кабель 4х1,5 до наружного блока под инверторный кондиционер (скорее всего Грии будет). Это было сделано кондиционерщиком (кроме ВВГнг). теперь же, когда дело идет к финалу ремонта, стал интересоваться подключением. Много инфы есть о том, что:
а) питание от электрощитка нужно было вести к наружному блоку
б) 4х1,4 может не хватить для подключения наружного и внутреннего блока.

Как таковых, схем подключения в интернете масса и все разные. Кондиционерщик утверждает, что и так как-нибудь подключит. Но меня этот ответ как-то не радует. И пока нет финальной покраски стен, хочется понять, нужно ли переделывать или сделано все правильно?
Спасибо.
 
подключится без проблем.
клема питания на нанружном блоке запараллелена с межблочным проводом, поэтому запитывается внутренний блок (под одну клему 2 провода)
83d37a5097d254505bf.webp
 
Самый правильный вариант - отдаться специалистам. Есть модели с подключением питания к наружному блоку, есть к внутреннему. Если есть сомнения, пусть продавец и подключит. Иначе потом не найдешь крайнего. А еще, при закладке магистрали, нужно было заглушить и завакуумировать трубы, чтобы понять, что их не повредили во время ремонта. И не понятно, зачем заложено сечение в 2,5 мм.кв?
 
слушай Баракуду, очень хороший спец
делал мне трассу, а вот кондеры и установку так получилось заказал у других, потом 100 раз пожалел, что не у него
 
подключится без проблем.
клема питания на нанружном блоке запараллелена с межблочным проводом, поэтому запитывается внутренний блок (под одну клему 2 провода)
83d37a5097d254505bf.webp

Спасибо за ответ. Надеюсь, у вех инверторов так.
 
Есть аппараты у которых питание подаётся на наружку, а на внутренний уже от платы наружного, но через предохранитель 3,15А. Если кабель питания подведен к внутрянке, то важно L-N в межблочном кабеле подать на клммы наружного блока L-N, а не 1-2, например. Если же прив аринте с предохранителем подать фазу и нейтраль на 1-2, то при старте наружки пред просто пыхнет и вылезет ошибка связи.
 

Вкладення

  •  для инвертора.webp
    для инвертора.webp
    7.7 КБ · Перегляди: 573
Есть аппараты у которых питание подаётся на наружку, а на внутренний уже от платы наружного, но через предохранитель 3,15А. Если кабель питания подведен к внутрянке, то важно L-N в межблочном кабеле подать на клммы наружного блока L-N, а не 1-2, например. Если же прив аринте с предохранителем подать фазу и нейтраль на 1-2, то при старте наружки пред просто пыхнет и вылезет ошибка связи.

Ну, насколько я понял, то в полном инерторе и в наружном и во внутреннем блоке идет преобразование 220 переменного в 12 постоянного. По этому пофигу что куда и откуда подавать. То есть, можно в клеммы с питанием внутреннего блока впихнуть питание от сети и там же подсоединить кабель для наружного блока
 
Ну, насколько я понял, то в полном инерторе и в наружном и во внутреннем блоке идет преобразование 220 переменного в 12 постоянного. По этому пофигу что куда и откуда подавать. То есть, можно в клеммы с питанием внутреннего блока впихнуть питание от сети и там же подсоединить кабель для наружного блока

Преобразование тут ни при чём. Я нарисовал схему из жизни, которая иногда встречается и монтажЫсты без соображалки съели уже не одну собаку сожгли уже не один пред 3,15А :D

P.S. Преобразование в 12В диси идёт, но совсем не для инвертора :rolleyes: Инвертор питается от 310В диси однофазный и 550В диси трёхфазный.
 
Кстати по сабжу есть ещё один прикол у Мидеи:
в целях экономии ЭЭ наружный блок отключается; для этого фаза, которая изначально подаётся на наружку (не на БП наружки, а просто на колодку "L"), посылается на реле внутреннего блока по проводу "W" (кажется), а потом обратно на наружку (теперь на БП и т.д.) по проводу "L1".
Но и такую схему на@бать тоже можно, причём, очень даже легко :ги: Но монтажЫстов такая схема зачастую вводит в ступор почему-то :confused::незнаю:
 
Преобразование тут ни при чём. Я нарисовал схему из жизни, которая иногда встречается и монтажЫсты без соображалки съели уже не одну собаку сожгли уже не один пред 3,15А :D

P.S. Преобразование в 12В диси идёт, но совсем не для инвертора :rolleyes: Инвертор питается от 310В диси однофазный и 550В диси трёхфазный.
Не, я про инвертор написал потому, что сама плата, по сути, как я понял, и есть преобразователь AC/DC
 
Какая наука! Не постоянное напряжение, а DC! оно, знаете, от постоянного отличается в корне. Фактом преобразования.

Артефак, иди нахер со своими заёбами! В англ. языке есть понятие Direct Current (постоянный ток). А постоянное напряжение будет DC voltage. А если уж совсем докопаться, то и в русском правильно говорить напряжение постоянного/переменного тока. Только вот нахер это здесь нужно, если все, кроме тебя, старого пердуна, всё поняли? :рл:
 
Не, я про инвертор написал потому, что сама плата, по сути, как я понял, и есть преобразователь AC/DC

Сначала идёт высоковольтный выпрямитель > фильтр > частотный преобразователь, который состоит из драйвера (управляющая часть) и выходных IGBT-транзисторов (силовая часть). В основном, в кондёрах используют IPM - готовая сборка, в которую микроконтроллер пуляет импульсами для трёх фаз; но Toshiba, к примеру, полюбляет ставить отдельный драйвер и 6шт. IGBT :збентежений:

Часто от высоковольтного выпрямителя питается и импульсный БП, который выдаёт +15, +12В и +5В для цепей контроля и управления.
 
Сначала идёт высоковольтный выпрямитель > фильтр > частотный преобразователь, который состоит из драйвера (управляющая часть) и выходных IGBT-транзисторов (силовая часть). В основном, в кондёрах используют IPM - готовая сборка, в которую микроконтроллер пуляет импульсами для трёх фаз; но Toshiba, к примеру, полюбляет ставить отдельный драйвер и 6шт. IGBT :збентежений:



Часто от высоковольтного выпрямителя питается и импульсный БП, который выдаёт +15, +12В и +5В для цепей контроля и управления.
Но у внутреннего и внешнего блоков свои собственные блоки питания?
 
Есть аппараты у которых питание подаётся на наружку, а на внутренний уже от платы наружного, но через предохранитель 3,15А. Если кабель питания подведен к внутрянке, то важно L-N в межблочном кабеле подать на клммы наружного блока L-N, а не 1-2, например. Если же прив аринте с предохранителем подать фазу и нейтраль на 1-2, то при старте наружки пред просто пыхнет и вылезет ошибка связи.

Зачем все так сложно. Нужно понимать, что для инверторника нужно 4 провода: ноль, фаза, заземление и сигнал управления. Остальное нарисовано на крышках клеммников внутреннего и наружного блока. Еще есть дубль в инструкции по установке. Купишь конкретную модель и прочитаешь конкретную инструкцию. А пока просто протяни 4 провода.
 
Зачем все так сложно. Нужно понимать, что для инверторника нужно 4 провода: ноль, фаза, заземление и сигнал управления. Остальное нарисовано на крышках клеммников внутреннего и наружного блока. Еще есть дубль в инструкции по установке. Купишь конкретную модель и прочитаешь конкретную инструкцию. А пока просто протяни 4 провода.

Затем, что это случаи из жизни а не параноидальные фантазии :D

В инструкциях очень редко приводятся электрические блок-схемы.
 
У меня раньше стоял 12 Самс. Сейчас Панас. Вчера поставил людям SmartWay. На всех этих аппаратах были наклейки на крышках. В моем самсе шло 2 инструкции: по эксплуатации и по установке. Схемы установки и соединений были приложены. Не спорю, что так не везде. Но тогда пусть ТС не делает сам а идет к профессиоалам.
 