4000 грн на місяць

Прокладка вентиляции для ванной

  • Автор теми Автор теми manarh91
  • Дата створення Дата створення
Статус: Офлайн
Реєстрація: 29.08.2010
Повідом.: 520
Прокладка вентиляции для ванной

Здравствуйте. Новострой, раздельный туалет и ванная. Между ними вентиляционный канал, но вытяжка только в туалете, со стороны ванной ее нету. Идея:

1) Проложить по потолку канал из трубы 110x55.
2) Выбить под потолком 2 отверстия (в стене между туалетом и ванной и в саму вытяжку).

Что скажете, если поступить вот так:

1) Магистраль сделать ровной, в конце уголок под 45 градусов, чтобы врезатся в вентиляционный канал.

2) В самой ванной поставить потолочный вентилятор, чтобы была возможность всегда до него добраться.

3) В туалете просто перенести дырку и поставить обычный венилятор с обратным клапаном.

Красная линия - магистраль 110х55.
Зеленая точка - потолочный вентилятор в ванной.
Желтая точка - настенный вентилятор в туалете.
 

Вкладення

  • Screenshot.webp
    Screenshot.webp
    57.6 КБ · Перегляди: 176
Тоесть, а вент.отверстие "от строителей" между туалетом и ванной не трогаете, остается оно, да?

А короба под натяжной потолок прячутся, да?

Ну, в принципе, имхо, Ваша конструкция имеет право на жизнь. Хуже не будет...

Это уже мелочь, но таки спрошу:
вентилятор в ванне будет ведь с подсоединительным размером мин.100мм диаметром, да? И вы хотите ставить вентканал 110х55мм? Получается, что ваш венткороб 110х55мм сразу на 30% площадь полезного сечения "заужает". Может таки под натяжной потолок влезет что-то и побольше? 204х60, или хотя бы 120х60мм?
 
Тоесть, а вент.отверстие "от строителей" между туалетом и ванной не трогаете, остается оно, да?
А короба под натяжной потолок прячутся, да?

1) Вент отверстие между туалетом и ванной пробивал я сам. Особой надобности его закладывать нету, но со стороны туалета оно частично закроется бойлером если я надумаю его вешать под самый потолок...

2) Да, прячем под натяжной потолок, там 14 см запаса по высоте есть, можно трубу и побольше поставить. Жаль, что мне об этом не сказали консультанты, когда я покупал трубу.

Может у нас в Харькове есть народ, кто шарит по вытяжкам? Не могу найти толковых мастеров... Буду рад контактам.
 
1) Жаль, что мне об этом не сказали консультанты, когда я покупал трубу
Консультант консультанту рознь...
А продавцы ж разные бывают. В магазинчике на Барабане я в свое время легко и менял, что было нужно, и остатки после окончания работ сдавал (разумеется, не обрезки вентканалов:D, а целые "неделимые" комплектующие).
В строймаркетах тоже можно сдать "ненужный товар" в течение двух недель (с паспортом, товаром, чеком в окошко "Возврат товара")
 
Ставьте анемостат/решетку/вентилятор над ванной. Ведите короб к отверстию в стене по прямой. Не делайте лишних углов-поворотов! Примыкания к отверстию в стене тоже лучше не 90град., а хотя бы 45 (или, есть "универсальные соединители", принцип там: отрезать лишнее-получишь любой угол поворота:
Переглянути вкладення 12892457 )

Переход с плоского короба на круглое отверстие 100 мм в натяжном потолке:
Переглянути вкладення 12892458
Посмотрите общую высоту (толщину): от плиты перекрытия 55...60мм толщина короба + размер этого переходного колена: должно в принципе в Ваши 14 см влезть. Плюс, если ставите таки потолочный вентилятор - посмотреть помещается ли он "в глубину". Вдруг эл.двигатель, т.е. корпус вентилятора перекроет все это переходное колено + сечение короба. Может и правда прийдется таки канальный вентилятор дальше по трассе ставить. Но! Они ж тоже немаленькие, будет ли где его тулить под натяжным потолком?
 
Останнє редагування:
Переход с плоского короба на круглое отверстие 100 мм в натяжном потолке:
Переглянути вкладення 12892835
Посмотрите общую высоту...

Переглянути вкладення 12892829
Размеры D =100мм D1 =103мм h =87мм L =138мм a =55×110 b =58×113мм
Норм получается.
Высота этого перехода с плоского на круглый короб = 87мм.
До уровня натяжного потолка еще и кусок круглого вентканала диам.100мм надо добавлять, наростить до 140мм.
И вентилятор "потолочный" в глубину должен влезть в эти ваши 14см, как раз. Не перекрывая сечение короба 110х55мм своей задницей:
Переглянути вкладення 12892830
(размеры вентилятора SolerPalau Silent 100)
 
Останнє редагування:
Размеры D =100мм D1 =103мм h =87мм L =138мм a =55×110 b =58×113мм

Спасибо за ответы!) Сегодня разобрался, строители забыли вырезать вент канал в ванной. Звонит в проектный отдел, узнавал. Вообщем сегодня прорезали небольшое отверстие, тянет просто отлично. Завтра будем вырезать под вентилятор =)
 
Назад
Зверху Знизу